 Заголовок сообщения: Удаление дыма из коридора
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010, 02:37 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован: 05 окт 2010, 02:32
Сообщения: 7
Существует двухэтажный ТРЦ. На первом этаже есть коридор, длиной в 66 метров, без естественного освещения, в него выходят административные кабинеты тех. помещения. Из коридора существуют два выхода на улицу через тамбур. Вопрос такой. Нужно ли обеспечивать дымоудаление из такого коридора?


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Удаление дыма из коридора
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010, 02:38 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован: 30 сен 2010, 03:05
Сообщения: 16
Да нет, зачем же его делать. Пусть прыгают из окон, все-таки первый этаж как никак.


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Удаление дыма из коридора
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010, 02:40 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован: 03 окт 2010, 02:31
Сообщения: 11
kingLIS писал(а):
Да нет, зачем же его делать. Пусть прыгают из окон, все-таки первый этаж как никак.

Ага, правильно, только вы ещё забыли добавить "а инвалиды пусть там и останутся, нечего за наш счет пенсию получать"


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Удаление дыма из коридора
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010, 02:41 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован: 29 сен 2010, 02:24
Сообщения: 15
СП 7.13130.2009
п.7.2 Системы вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре
следует предусматривать:
......
в) из коридоров длиной более 15 м без естественного освещения зданий с числом этажей два и более: производственных и складских категорий А, Б и В1 — В4; общественных и многофункциональных


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Удаление дыма из коридора
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010, 02:44 
Начинающий
Начинающий
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 05 окт 2010, 02:19
Сообщения: 10
проблема, вот уж задумаешься - нужно не нужно на первом этаже. А вдруг сердечники или астматики есть в помещении, они и побежать не успеют. как начнут задыхаться.


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Удаление дыма из коридора
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010, 02:45 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован: 05 окт 2010, 02:43
Сообщения: 26
Товарищи! Помогите пожалуйста добрым советом. Наверняка вопрос этот уже много раз возникал, но ответа я не нашел.
Есть коридор длиной 25м без естественного освещения, с обоих концов заканчивающийся непрозрачными дверями - выходами на улицу. Нужно ли делать ДУ? С одной стороны, длина больше 15м. Нужно. С другой стороны максимальная длина пути эвакуации - 12,5м. Т.е. если посреди коридора поставить перегородку, то получаем два коридора длиной 12м, тогда не нужно.
Как вы поступаете в таких случаях?


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Удаление дыма из коридора
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010, 02:50 
Начинающий
Начинающий
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 27 сен 2010, 01:50
Сообщения: 46
Про какое здание вы рассказываете? Существуют ли в нём л\к, которые не задымляются?


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Удаление дыма из коридора
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010, 02:52 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован: 05 окт 2010, 02:43
Сообщения: 26
Общественное здание. В коридор выходят двери непродовольственных магазинов площадью до 30 метров кв. Незадымляемых л/к нет.


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Удаление дыма из коридора
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010, 02:53 
Начинающий
Начинающий
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 27 сен 2010, 01:50
Сообщения: 46
В таком случае конечно же требуется. А то придётся из каждого магазинчика ДУ делать.


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Удаление дыма из коридора
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010, 02:54 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован: 05 окт 2010, 02:43
Сообщения: 26
Огромное вас спасибо, Арковал. А можно то же самое со ссылкой на норму? В нашем 2.04.05 об этом нет, а обосновать руководству чем-то надо.


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
   Похожие темы   Автор   Ответы   Просмотры   Последнее сообщение 
Нет новых сообщений Какой датчик использовать при сверхмалом выделении дыма?

в форуме Системы пожаротушения

Dimon5

7

14884

07 дек 2011, 00:54

Роман10 Перейти к последнему сообщению

Нет новых сообщений Сломался датчик дыма, что делать?

в форуме Любые вопросы от новичков

Barba

3

33164

10 фев 2012, 00:43

Barba Перейти к последнему сообщению

Нет новых сообщений Длина коридора?Как измерить?

в форуме Общие вопросы

Still

7

6310

31 май 2010, 18:29

Юрий Перейти к последнему сообщению

Нет новых сообщений Скорость дыма в системах ПДВ

[ На страницу: 1, 2 ]

в форуме Любые вопросы от новичков

Семён

17

13961

14 июл 2010, 16:21

Доня Перейти к последнему сообщению

Нет новых сообщений Дымоудаление из коридора

в форуме Противодымная защита

lakki

1

14381

19 дек 2011, 19:56

Fivespirit Перейти к последнему сообщению


Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения



Найти:
Перейти:  
cron
Рекомендуем:
Powered by phpBB