Предыдущее посещение: Текущее время: 29 сен 2023, 21:43


Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]




  • Объявления

Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: Удаление дыма из коридора
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010, 02:56 
Начинающий
Начинающий
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 27 сен 2010, 01:50
Сообщения: 46
Ой... Вы бы как-то на своё местонахождение намекнули в разговоре. Я ж думал, что вы русский.. а это по СП7 нашему. А СНиП 2.04.05 уже забывать стал. Строго говоря про 15 м - это для производственных зданий. А Ваш случай 5.2.а) и б). По ним проверяйте. Перво наперво высоту здания.


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Удаление дыма из коридора
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010, 04:52 
Начинающий
Начинающий
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 05 окт 2010, 02:19
Сообщения: 10
А зачем высоту здания нужно проверять? И как связаны высота здания и длина коридора, например 1 этажа высотного здания?


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Удаление дыма из коридора
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010, 02:02 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован: 05 окт 2010, 02:43
Сообщения: 26
Если позволите, то у меня ещё есть вопросы, которые требуют ответов))
В расчете ДУ из коридора (по приложению к 2.04.05) расход воздуха определяется по размерам большей створки эвакуационной двери. А как посчитать ДУ из коридора, в котором не одна дверь а более? В моем случае их три. Мне брать площадь всех трёх створок и вводить какую-то поправку на неодновременность открывания?

И еще одно волнует. Почему нельзя присоединять к одной шахте больше двух клапанов дымоудаления? Мне 3 нужно


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Удаление дыма из коридора
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010, 02:19 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован: 26 сен 2010, 02:24
Сообщения: 28
Envy писал(а):
В расчете ДУ из коридора (по приложению к 2.04.05) расход воздуха определяется по размерам большей створки эвакуационной двери. А как посчитать ДУ из коридора, в котором не одна дверь а более? В моем случае их три. Мне брать площадь всех трёх створок и вводить какую-то поправку на неодновременность открывания?

Поправка присутствует в самой формуле. Разберитесь.
Envy писал(а):
И еще одно волнует. Почему нельзя присоединять к одной шахте больше двух клапанов дымоудаления? Мне 3 нужно

Длина коридора не может быть больше 60м, длина коридора обслуживаемая одним клапаном не может быть больше 30м. Для жилья одна шахта на 30 м длины коридора.


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Удаление дыма из коридора
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010, 02:20 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован: 05 окт 2010, 02:43
Сообщения: 26
Dad писал(а):
Поправка присутствует в самой формуле. Разберитесь.

Cпасибо за подсказку. В СНиПе в формуле действительно есть коэффициент n, учитывающий общую ширину дверей. Я считал по рекомендациям, а там этот коэффициент в формуле упущен.


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Удаление дыма из коридора
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010, 02:22 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован: 29 сен 2010, 01:57
Сообщения: 9
В проекте видел решение с длинным коридором. Два вентилятора, две шахты по половине расхода ДУ. Здание административное. Насколько реально?


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Удаление дыма из коридора
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010, 02:26 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован: 26 сен 2010, 02:24
Сообщения: 28
Skyline писал(а):
Насколько реально?

Ну в вашей ситуации, когда коридор длиной меньше 60 метров, то это очень даже реально.


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Удаление дыма из коридора
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010, 02:27 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован: 29 сен 2010, 01:57
Сообщения: 9
Коридор длиной больше 60м, но шахты 2. На каждую получается, согласно нормативу. Включаются оба одновременно.


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Удаление дыма из коридора
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010, 02:30 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован: 26 сен 2010, 02:24
Сообщения: 28
Ну у в Росcии уже все могло 10 раз поменяться, у нас еще осталось требование, что длина коридора не может быть больше 60м.


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Удаление дыма из коридора
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010, 02:32 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован: 26 сен 2010, 02:15
Сообщения: 21
Как же не может? И не такие "удавы" бывают
to Dad - я именно так и делаю, когда коридор длиннее 30.


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
   Похожие темы   Автор   Ответы   Просмотры   Последнее сообщение 
Нет новых сообщений Какой датчик использовать при сверхмалом выделении дыма?

в форуме Системы пожаротушения

Dimon5

7

15056

07 дек 2011, 00:54

Роман10 Перейти к последнему сообщению

Нет новых сообщений Сломался датчик дыма, что делать?

в форуме Любые вопросы от новичков

Barba

3

33337

10 фев 2012, 00:43

Barba Перейти к последнему сообщению

Нет новых сообщений Длина коридора?Как измерить?

в форуме Общие вопросы

Still

7

6574

31 май 2010, 18:29

Юрий Перейти к последнему сообщению

Нет новых сообщений Скорость дыма в системах ПДВ

[ На страницу: 1, 2 ]

в форуме Любые вопросы от новичков

Семён

17

14321

14 июл 2010, 16:21

Доня Перейти к последнему сообщению

Нет новых сообщений Дымоудаление из коридора

в форуме Противодымная защита

lakki

1

14542

19 дек 2011, 19:56

Fivespirit Перейти к последнему сообщению


Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения



Найти:
Перейти:  
cron
Рекомендуем:
Powered by phpBB