 Заголовок сообщения: Возможно ли дымоудаление в кафе через окна?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010, 02:58 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован: 13 окт 2010, 02:55
Сообщения: 12
Уважаемый форумчане, интересует такой вопрос. Дымоудалением занимаюсь сравнительно недавно. Имеется кафе площадью 270 м2, высота 3.20. Есть три окна 1м x 2м , но открывается только форточка в одном окне 0.5м x 1.0м. Как организовать дымоудаление? И возможно ли это вообще? Заранее спасибо.


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Возможно ли дымоудаление в кафе через окна?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010, 03:02 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован: 27 сен 2010, 02:08
Сообщения: 30
Задам пару уточняющих вопросов. А сколько в здании этажей? Кафе встроенное в него?


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Возможно ли дымоудаление в кафе через окна?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010, 03:02 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован: 13 окт 2010, 02:55
Сообщения: 12
Кафе находится в многоэтажном комплексе . В том-то и проблема. Над ним офисы.
Просят рассчитать, хватит ли им проема для удаления дыма. Как сделать этот расчет. У меня программа только для расчета шахты и подбора вентиляторов. А здесь как быть?


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Возможно ли дымоудаление в кафе через окна?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010, 03:03 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован: 13 окт 2010, 02:55
Сообщения: 12
Верно ли то, что площадь фрамуг, окон и т.п. в целом должна составлять не менее 0,2% площади помещения, из которого предусмотрено дымоудаление? Спасите! Завтра надо выдать решение кровь из носу.
Тогда получается, что площадь проема как раз составляет 0.2 % от 280 м, они готовы открыть и два других окна. Или это еще не показатель?


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Возможно ли дымоудаление в кафе через окна?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010, 03:04 
Начинающий
Начинающий
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 27 сен 2010, 01:50
Сообщения: 46
У Вас зал кафе с массовым пребыванием людей (более одного человека на 1 м2 площади помещения)? Если нет , то от дымоудаления можно уйти.


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Возможно ли дымоудаление в кафе через окна?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010, 03:07 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован: 13 окт 2010, 02:55
Сообщения: 12
Да, в моей ситуации кафе с массовым пребыванием людей( Срочно помощь требуется. Подскажите кто-то быстрее пожалуйста, времени нет!


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Возможно ли дымоудаление в кафе через окна?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010, 03:08 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован: 30 сен 2010, 03:05
Сообщения: 16
Честно говоря сам не сильный спец в этом, но по расчетам ОВ делал автоматику на естественное дымоудаление. У нас вроде считали 0,2 % от площади и не морочили себе голову.


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Возможно ли дымоудаление в кафе через окна?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010, 03:09 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован: 13 окт 2010, 02:55
Сообщения: 12
То есть, если 0.2% есть 0 все ОК. А по какому принципу идет дымоудаление. Есть автоматика какая-то?


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Возможно ли дымоудаление в кафе через окна?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010, 03:10 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован: 28 сен 2010, 01:34
Сообщения: 24
Есть нормативы. Приводы на окна Geze. Сейчас делаю проект, 18 одностворчатых окон в потолке, размером 180х180см и 5 групп. Повешусь наверное скоро (


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9 ] 
   Похожие темы   Автор   Ответы   Просмотры   Последнее сообщение 
Нет новых сообщений Нужно ли пожаротушение?Дымоудаление как должно работать?

[ На страницу: 1, 2 ]

в форуме Любые вопросы от новичков

dmitr

18

63586

02 июн 2010, 09:51

foll Перейти к последнему сообщению

Нет новых сообщений кто должен обслуживать АПС, АПТ, дымоудаление на предпр.?

[ На страницу: 1, 2 ]

в форуме Общие вопросы

dmitr

11

13385

01 июн 2010, 05:45

Kokos Перейти к последнему сообщению

Нет новых сообщений Дефлектор на дымоудаление. Cертификация дефлектора

[ На страницу: 1, 2, 3 ]

в форуме Противодымная защита

Ilona

27

43009

16 окт 2010, 03:14

BAZZ Перейти к последнему сообщению

Нет новых сообщений Дымоудаление и вентиляция подз. стоянки.

в форуме Системы пожаротушения

ASF

5

7200

31 май 2010, 19:04

serg Перейти к последнему сообщению

Нет новых сообщений Нужно ли дымоудаление в зале совещаний или нет?

[ На страницу: 1, 2 ]

в форуме Противодымная защита

Envy

13

27804

09 дек 2010, 13:40

ynik Перейти к последнему сообщению


Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения



Найти:
Перейти:  
cron
Рекомендуем:
Powered by phpBB