Предыдущее посещение: Текущее время: 01 июн 2023, 06:27


Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]




  • Объявления

Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Вентиляция и дымоудаление на подземной стоянке
СообщениеДобавлено: 16 окт 2010, 03:20 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован: 16 окт 2010, 03:18
Сообщения: 6
Имеется ли возможность совместить вентиляцию дымоудаления и вытяжную вентиляцию подземной автостоянки?
Юзать датчик СО и частотник.


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Вентиляция и дымоудаление на подземной стоянке
СообщениеДобавлено: 16 окт 2010, 03:20 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован: 16 окт 2010, 03:18
Сообщения: 6
Производительность расчетная по дымоудалению 47000 м.куб в час.
Производ по вытяжке 14000 м.куб.
Система дымоудаления автономна по отношению к другим этажам помещения.


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Вентиляция и дымоудаление на подземной стоянке
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010, 03:11 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован: 28 сен 2010, 01:34
Сообщения: 24
Теоретически это возможно. По смыслу вроде тоже. Т.е. вы хотите, чтобы система дымоудаления работала все время, только на меньшую производительность. Думаю стоить это будет больше, даже если не считать тех средств, которые потребуются на убеждение всех согласующих сторон, особенно пожарных, в своей правоте.


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Вентиляция и дымоудаление на подземной стоянке
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010, 03:13 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован: 16 окт 2010, 03:18
Сообщения: 6
По расчету два вентилятора крышные дымоудаления - ВКРС-6-8- 90 т.р.
7.5 кВт.

Вытяжн вентиляторы BO 25-188-8 -37 т.р.
Стоимость частотника 7.5 кВт. ~=ВО 25-188-8.
Стоимость согласия пожарников Величина неизвестная .
Поэтому с вами соглашаюсь.


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Вентиляция и дымоудаление на подземной стоянке
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010, 03:14 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован: 29 сен 2010, 02:24
Сообщения: 15
К большому сожалению - это сделать не дадут те самые пожарники по существующим снипам система дымоудаления работает только при пожаре!

А по идее конечно вентилятор можно сделать на двух или трех скоростном двигателе (приблизительно +20% к цене) или на досельном двигателе (приблизительно + 50%) и регулируй себе ступенчато или плавно и цена не в пример ниже, чем частотник. (Частотный регулятор -не панацея, а жестокая необходимость, если стоит асинхронный двигатель).

если интересно информацию можем предоставить


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Вентиляция и дымоудаление на подземной стоянке
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010, 03:16 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован: 08 окт 2010, 01:43
Сообщения: 7
Да и еще - при вентиляции подземной автостоянки можно ли объединить вытяжку с дымоудалением?
Т.е. к примеру:
Вытяжные вентиляторы работают постоянно, а во время пожара - включается доп. вентилятор дымоудаления и система начинает работать на дымоудаление.
Можно ли так сделать в России, не противоречит ли это нормам?


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Вентиляция и дымоудаление на подземной стоянке
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010, 03:17 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован: 27 сен 2010, 02:08
Сообщения: 30
СНиП "Стоянки..." см. п.6.18

Отопление, вентиляция и противодымная защита
6.10 В отапливаемых автостоянках расчетную температуру воздуха в помещениях для хранения автомобилей следует принимать 5 °С.

6.11 В неотапливаемых автостоянках достаточно предусматривать отопление только вспомогательных помещений, указанных в 5.3.

Для хранения автомобилей, которые должны быть всегда готовыми к выезду (пожарные, медицинской помощи, аварийных служб и т.п.), необходимо предусматривать отапливаемые помещения.

6.12 В автостоянках закрытого типа в помещениях для хранения автомобилей следует предусматривать приточно-вытяжную вентиляцию для разбавления и удаления вредных газовыделений по расчету ассимиляции, обеспечивая требования ГОСТ 12.1.005.

В неотапливаемых надземных автостоянках закрытого типа приточную вентиляцию с механическим побуждением следует предусматривать только для зон, удаленных от проемов в наружных ограждениях более чем на 20 м.

(Измененная редакция. Изм. № 1).

6.13 В автостоянках закрытого типа следует предусматривать установку приборов для измерения концентрации СО и соответствующих сигнальных приборов по контролю СО, устанавливаемых в помещении с круглосуточным дежурством персонала.

6.14 В вытяжных воздуховодах в местах пересечения ими противопожарных преград должны устанавливаться нормально открытые огнезадерживающие клапаны.

Транзитные воздуховоды за пределами обслуживаемого этажа или помещения, выделенного противопожарными преградами, следует предусматривать с пределом огнестойкости не менее EI 30.

6.15 В подземных автостоянках следует предусматривать системы вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения с этажа (яруса) пожара:

а) из помещений хранения автомобилей;

б) из изолированных рамп.

(Измененная редакция. Изм. № 1).

6.16 Удаление дыма необходимо предусматривать через вытяжные шахты, как правило, с искусственным побуждением тяги.

Допускается предусматривать естественное дымоудаление через окна и фонари, оборудованные механизированным приводом для открывания фрамуг в верхней части окон на уровне 2,2 м и выше (от пола до низа фрамуг) и для открывания проемов в фонарях. При этом общая площадь открываемых проемов, определяемая расчетом, должна быть не менее 0,2 % площади помещения, а расстояние от окон до наиболее удаленной точки помещения не должно превышать 18 м.

В автостоянках, встроенных в здания другого назначения, устройство дымоудаления через открываемые проемы не допускается.

В одноэтажных подземных стоянках допускается устройство вытяжных шахт с естественной вытяжкой.

В автостоянках с изолированными рампами в вытяжных шахтах на каждом этаже следует предусматривать дымовые клапаны.

Требуемые расходы дымоудаления, число шахт и дымовых клапанов определяются расчетом.

В подземных автостоянках к одной дымовой шахте допускается присоединять дымовые зоны общей площадью не более 3000 м2 на каждом подземном этаже. Количество ответвлений воздуховодов от одной дымовой шахты не нормируется.

(Измененная редакция. Изм. № 1).

6.17 В лестничные клетки и шахты лифтов автостоянок следует предусматривать подпор воздуха при пожаре или устройство на всех этажах тамбур-шлюзов 1 -то типа с подпором воздуха при пожаре:

а) при двух подземных этажах и более;

б) если лестничные клетки и лифты связывают подземную и надземную части автостоянки;

в) если лестничные клетки и лифты связывают автостоянку с надземными этажами здания другого назначения.

6.18 При пожаре должно быть предусмотрено отключение общеобменной вентиляции.

Порядок (последовательность) включения систем противодымной защиты должен предусматривать опережение запуска вытяжной вентиляции (раньше приточной).

6.19 Управление системами противодымной защиты должно осуществляться автоматически — от пожарной сигнализации (или автоматической установки пожаротушения), дистанционно — с центрального пульта управления противопожарными системами, а также от кнопок или механических устройств ручного пуска, устанавливаемых при въезде на этаж автостоянки, на лестничных площадках на этажах (в шкафах пожарных кранов).

(Измененная редакция. Изм. № 1).

6.20 Элементы систем противодымной защиты (вентиляторы, шахты, воздуховоды, клапаны, дымоприемные устройства и др.) следует предусматривать в соответствии со СНиП 2.04.05.

В системах вытяжной противодымной вентиляции противопожарные (в том числе дымовые) клапаны должны иметь сопротивление дымогазопроницанию не менее 8000 кг-1 -м-1 на 1 м2 площади проходного сечения.

6.21 При определении основных параметров приточно-вытяжной противодымной вентиляции необходимо учитывать следующие исходные данные:

возникновение пожара (возгорание автомобиля или загорание в одном из вспомогательных помещений по 5.3) в надземной автостоянке на нижнем типовом этаже, а в подземной — на верхнем и нижнем типовых этажах;

геометрические характеристики типового этажа (яруса) — эксплуатируемая площадь, проемность, площадь ограждающих конструкций;

удельная пожарная нагрузка;

положение проемов эвакуационных выходов (открыты с этажа пожара до наружных выходов);

параметры наружного воздуха.


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Вентиляция и дымоудаление на подземной стоянке
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010, 03:20 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован: 13 окт 2010, 02:55
Сообщения: 12
В каком Снипе это написано?
В том который вы привели
PastDiaL писал(а):
СНиП "Стоянки..."

этого нет


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Вентиляция и дымоудаление на подземной стоянке
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010, 03:32 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован: 13 окт 2010, 02:55
Сообщения: 12
Проект не Русский, мне лишь надо написать замечания по нему.
Объединять вытяжную вентиляцию и дымоудаление нельзя! не могу найти в каком документе это точно написано
http://letitbit.net/download/18955.1f31 ... g.pdf.html


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Вентиляция и дымоудаление на подземной стоянке
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010, 03:47 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован: 29 сен 2010, 02:24
Сообщения: 15
не могу найти где написано о запрете объединения систем вытяжной вентиляции и дымоудаления!
http://letitbit.net/download/99153.9a5f ... e.pdf.html


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
   Похожие темы   Автор   Ответы   Просмотры   Последнее сообщение 
Нет новых сообщений Возможно ли дымоудаление в кафе через окна?

в форуме Противодымная защита

Зефирка

8

21871

13 окт 2010, 03:10

Борз Перейти к последнему сообщению

Нет новых сообщений Нужно ли пожаротушение?Дымоудаление как должно работать?

[ На страницу: 1, 2 ]

в форуме Любые вопросы от новичков

dmitr

18

63583

02 июн 2010, 09:51

foll Перейти к последнему сообщению

Нет новых сообщений Дефлектор на дымоудаление. Cертификация дефлектора

[ На страницу: 1, 2, 3 ]

в форуме Противодымная защита

Ilona

27

43007

16 окт 2010, 03:14

BAZZ Перейти к последнему сообщению

Нет новых сообщений Нужно-ли дымоудаление в открытом паркинге?

[ На страницу: 1, 2 ]

в форуме Противодымная защита

Ясильда

10

30492

04 ноя 2010, 01:57

Caliban Перейти к последнему сообщению

Нет новых сообщений Система дымоудаление в жилом доме.

в форуме Любые вопросы от новичков

Arh14

0

19692

06 дек 2011, 08:04

Arh14 Перейти к последнему сообщению


Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]


Кто сейчас на конференции