 Заголовок сообщения: Re: Подземная двухэтажная стоянка
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010, 02:34 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован: 20 окт 2010, 01:47
Сообщения: 30
А вы считаете вручную, по методичке? Я считаю по программе КВМ-расчет. Когда делала дымоудаление магазина было все О.к.-там площадь в районе 300 м2 была. А сейчас ввела площадь 1200 (одна зона) и программа начала запрашивать у меня кол-во дверей на улицу, кол-во дверей из помещения, темп. воздуха. В общем, когда площадь более 1000м2-программа начинает считать по таким параметрам. А программка -то проверенная) Вот я и не могу понять, в чем тут дело?. Единственное, что я нашла в пособии " Pn=0.38xА в степени 0.5. А-площадь помещения, дымовой зоны или резервуара дыма, м2:при А менее 100м2, следует принимать А=100м2, а при А больше 1000м2,следует принимать А=1000ь2" Т.Е. я так понимаю, если у меня площадь зоны, например, 1200, то в программу я забиваю 1000? Может кто еще считает в этой программе?


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Подземная двухэтажная стоянка
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010, 02:36 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован: 27 сен 2010, 02:08
Сообщения: 30
RedLana писал(а):
А вы считаете вручную, по методичке? Я считаю по программе КВМ-расчет.

Мой Вам добрый совет - не считайте по этой программе.
Решение задачи:
1. Выложите планировки для ознакомления
2. Считайте по Пособию ВНИИПО (учитывая все опечатки в нем, а также "формульные" и "таблично-эмпирические" недомолвки о которых упоминалось на форуме), либо по любой другой зарубежной методике, учитывающей п.7.4 СП 7.13130.2009


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Подземная двухэтажная стоянка
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010, 02:43 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован: 20 окт 2010, 01:47
Сообщения: 30
Требуемый расход вентилятора вышел 52575 м3/ч при давлении 630 Па. На паркинг два воздуховода, разветвляющихся из одного. На каждом по два клапана сечение 0.45. Воздуховод 700x900, шахта такая же.
http://letitbit.net/download/96123.9314 ... o.dwg.html


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Подземная двухэтажная стоянка
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010, 02:47 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован: 29 сен 2010, 02:24
Сообщения: 15
Здравствуйте Dylan. Мне не понятно почему вы считаете дымоудаление с одного этажа если в СНиП21-02-99 п.6,21 написано: При определении основных параметров приточно-вытяжной противодымной вентиляции необходимо учитывать следующие исходные данные:
возникновение пожара (возгорание автомобиля или загорание в одном из вспомогательных помещений по 5.3) в надземной автостоянке на нижнем типовом этаже, а в подземной — на верхнем и нижнем типовых этажах;
По моему мнению шахта рассчитывается на дымоудаление с обоих этажей.


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Подземная двухэтажная стоянка
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010, 02:48 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован: 20 окт 2010, 01:47
Сообщения: 30
Эта тема тут уже не раз обсуждалась, но я так и не увидела, что бы пришли к единому мнению...


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Подземная двухэтажная стоянка
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010, 02:49 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован: 20 окт 2010, 01:47
Сообщения: 30
Начала расчет расхода для жилых этажей. Посчитала по МДС 41-1,99 G=0.95BH^1.5, получила 13536 кг/ч. А если считать по пособию 4.91 Gх = 3420 BnHд^1.5 получилось 7545 кг/ч. Разница внушительная. И чему верить?


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Подземная двухэтажная стоянка
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010, 02:50 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован: 20 окт 2010, 01:47
Сообщения: 30
Т.е. получается, что клапан при таком расходе будет сечением 0.21.. Но, судя по подобным проектам клапана берутся 700x800, 700x700, т.е как раз для расхода, расчитанного по МДС. Ну что за неразбериха? Кто может сказать что-то по этому поводу?


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
   Похожие темы   Автор   Ответы   Просмотры   Последнее сообщение 
Нет новых сообщений подземная автостоянка

в форуме Общие вопросы

Юлия

0

18664

14 окт 2011, 13:20

Юлия Перейти к последнему сообщению


Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения



Найти:
Перейти:  
cron
Рекомендуем:
Powered by phpBB