Предыдущее посещение: Текущее время: 30 май 2023, 09:17


Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]




  • Объявления

Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Кирпич или металл? Шахта из металла
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010, 03:18 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован: 20 окт 2010, 01:47
Сообщения: 30
Приветствую всех ещё раз! Вот такой вопросик у меня ещё возник. Изначально проектировала шахту из кирпича. Предварительно 800x800. Шахта на улице-примыкает к наружной стене. Но вопрос в том, что перекрытие может не выдержать. Заказчик попросил облегчить конструкцию и сделать из металла. Но ведь там огнезащита нужна будет на 150 минут. Длина шахты 7 метров. Практикуется ли это вообще. Обычно ведь из кирпича делают? Или , может, пусть фундамент усиляют и все дела. Кто что посоветует? Так же заказчика очень волнует внешний вид всей это конструкции


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Кирпич или металл? Шахта из металла
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010, 03:23 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован: 27 сен 2010, 02:08
Сообщения: 30
СП 7.13130.2009 п. 6.61
Предел огнестойкости воздуховодов и коллекторов (кроме транзитных), прокладываемых в помещениях для вентиляционного оборудования, а также воздуховодов и коллекторов, прокладываемых снаружи здания, не нормируется.


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Кирпич или металл? Шахта из металла
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010, 03:23 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован: 20 окт 2010, 01:47
Сообщения: 30
И что это значит. Например , я делаю воздуховод из черной стали 1, 4 мм, и как мне защищать ее?
Заказчика еще очень интересует, какая конструкция будет меньше по массе и тоньше. Вопрос денег не интересует


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Кирпич или металл? Шахта из металла
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010, 03:24 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован: 20 окт 2010, 01:47
Сообщения: 30
Так, посоветовалась с одним умным чуваком. Он говорит, что так как перекрытия в моем здании на 45 минут, то шахту я должна защитить на 45 минут. Чем ее можно защитить. Кто знает? Может каким-то составом или чем-то обкладывать?


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Кирпич или металл? Шахта из металла
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010, 03:28 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован: 27 сен 2010, 02:08
Сообщения: 30
RedLana писал(а):
воздуховод из черной стали 1, 4 мм, и как мне защищать ее?

RedLana писал(а):
шахту я должна защитить на 45 минут. Чем ее можно защитить. Кто знает? Может каким-то составом или чем-то обкладывать?

защищать надо не шахту, а "людей и (или) материальные ценности от распространяющихся продуктов горения, обусловливающих повышенное содержание токсичных компонентов, увеличение температуры и изменение оптической плотности воздушной среды" (СП 7.13130.2009 п. 3.15)


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Кирпич или металл? Шахта из металла
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010, 02:02 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован: 13 окт 2010, 02:55
Сообщения: 12
Напишите; шахту покрыть снаружи противопожарной bзоляцией EI45 - строители подберут... или каменная вата 60мм или другой материал с аналогичными свойствами...


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Кирпич или металл? Шахта из металла
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010, 02:10 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован: 27 сен 2010, 02:08
Сообщения: 30
Зефирка писал(а):
Напишите; шахту покрыть снаружи противопожарной bзоляцией EI45 - строители подберут... или каменная вата 60мм или другой материал с аналогичными свойствами...

А если я скажу вам, что огнестойкость воздуховодов, проложенных снаружи здания - не нормируется? :P


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Кирпич или металл? Шахта из металла
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010, 02:14 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован: 20 окт 2010, 01:47
Сообщения: 30
Да, я читала в СП о том, что не нормируется. Но это когда соблюдаются все расстояния. А у меня магазин пристраивается к жилому дому, там кругом окна. Поэтому сказали, что надо защищать на 45 минут, как и перекрытия


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Кирпич или металл? Шахта из металла
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010, 02:16 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован: 20 окт 2010, 01:47
Сообщения: 30
То есть, если огнестойкость водопроводов не нормируется, огнезащита вообще не нужна?


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Кирпич или металл? Шахта из металла
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010, 02:20 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован: 13 окт 2010, 02:55
Сообщения: 12
Невнимательно прочла....какая же на улице противопожарная изоляция? Материал шахты должен быть негорючий и всё......


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1