 Заголовок сообщения: Застеклили ЛК Н1
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010, 02:22 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован: 05 окт 2010, 02:32
Сообщения: 7
Всем по привету. Есть 12-ти этажное здание больницы, высотой более 30м, в котором три лестницы - две Н1 и одна Н2. В начале двухтысячных годов застеклили открытые переходы на лестницы Н1. Руководство объяснило нам, что это было сделано для того, что бы укрепить конструкцию здания. Сейчас соответственно пожарник, выписал предписание и правильно конечно же сделал. Вопрос - возможны ли какие-нибудь варианты решения данной проблемы без демонтажа балконов? Может автоматические фрамуги? Или разбитие стекол специальными устройствами во время пожара? Заранее большое спасибо


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Застеклили ЛК Н1
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010, 02:27 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован: 03 окт 2010, 02:31
Сообщения: 11
Думаю, что лучшим выходом будет подпор в ЛК, или тамбуры при них. Демонтировать вряд-ли будут.


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Застеклили ЛК Н1
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010, 02:28 
Начинающий
Начинающий
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 27 сен 2010, 01:50
Сообщения: 46
Ёлrи-моталки, какие подпоры? Речь о переходах через воздушную зону. Они должны быть открытыми (п.4.4.9 СП 1.13130-2009).


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Застеклили ЛК Н1
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010, 02:28 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован: 05 окт 2010, 02:32
Сообщения: 7
Да, всё верно, требуются лестницы типа Н1 (с переходами по открытой зоне) и никакие другие, подпор не подходит. Неужели нет вариантов?


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Застеклили ЛК Н1
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010, 02:29 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован: 26 сен 2010, 02:24
Сообщения: 28
А балконы-то зачем демонтировать? Достаточно только остекление.
Насколько я понимаю суть проблемы, по-другому ее не решить. И надо ли?
Какие преимущества Вам дадут фрамуги автоматические, даже если их и можно будет поставить? Здание укреплять будут?


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Застеклили ЛК Н1
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010, 02:31 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован: 29 сен 2010, 02:24
Сообщения: 15
Здание больницы 9 этажей + цоколь + технический этаж. Изначально две лестничные клетки: Л1 и Н1. При капремонте в 2007 году не задымляемую галерею остеклили, как и Вашем случае. В качестве компенсационных мероприятий предусмотрен подпор в обе ЛК ( получилось две Н2). Пока у ГПН вопросов по этому поводу не возникало.


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Застеклили ЛК Н1
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010, 02:33 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован: 26 сен 2010, 02:24
Сообщения: 28
ZZZSETXXX писал(а):
Здание больницы 9 этажей + цоколь + технический этаж. Изначально две лестничные клетки: Л1 и Н1. При капремонте в 2007 году не задымляемую галерею остеклили, как и Вашем случае. В качестве компенсационных мероприятий предусмотрен подпор в обе ЛК ( получилось две Н2). Пока у ГПН вопросов по этому поводу не возникало.

Это является ключевым моментом. ;)
Привожу цитату из СП1.13130.2009
4.4.12 В зданиях высотой более 28 м, а также в зданиях класса Ф5 категорий А и Б следует предусматривать незадымляемые лестничные клетки, как правило, типа Н1. Допускается:
в зданиях класса Ф1.3 коридорного типа предусматривать не более 50 % лестничных клеток типа Н2;
в зданиях классов Ф1.1, Ф1.2, Ф2, Ф3 и Ф4 предусматривать не более 50 % лестничных клеток типа Н2 или Н3 с подпором воздуха при пожаре;
в зданиях класса Ф5 категорий А и Б предусматривать лестничные клетки типов Н2 и Н3 с естественным освещением и постоянным подпором воздуха;
в зданиях класса Ф5 категории В предусматривать лестничные клетки типа Н2 или Н3 с подпором воздуха при пожаре;
в зданиях класса Ф5 категорий Г и Д предусматривать лестничные клетки типа Н2 или Н3 с подпором воздуха при пожаре, а также лестничные клетки типа Л1 с разделением их глухой противопожарной перегородкой через каждые 20 м по высоте и с переходом из одной части лестничной клетки в другую вне объема лестничной клетки.


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Застеклили ЛК Н1
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010, 02:18 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован: 05 окт 2010, 02:32
Сообщения: 7
Dad писал(а):
А балконы-то зачем демонтировать? Достаточно только остекление.
Насколько я понимаю суть проблемы, по-другому ее не решить. И надо ли?
Какие преимущества Вам дадут фрамуги автоматические, даже если их и можно будет поставить? Здание укреплять будут?

Да про балконы я конечно же не так выразился имелся ввиду демонтаж остекления)) Денежных средств, как и у всех бюджетников почти нет, так что здания перестраивать или укреплять не будут. Хорошо, а такой вариант с разбитием стекла при пожаре допустим? Вешаем на балконах специальные молоточки и в случае тревоги, специально обученные люди их выбивают?


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Застеклили ЛК Н1
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010, 02:20 
Начинающий
Начинающий
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 06 окт 2010, 02:38
Сообщения: 2
BAZZ писал(а):
Да про балконы я конечно же не так выразился имелся ввиду демонтаж остекления)) Денежных средств, как и у всех бюджетников почти нет, так что здания перестраивать или укреплять не будут. Хорошо, а такой вариант с разбитием стекла при пожаре допустим? Вешаем на балконах специальные молоточки и в случае тревоги, специально обученные люди их выбивают?

А на какой высоте световые проемы? А остекление какой толщины? Был у меня случай с 13мм стеклами.


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Застеклили ЛК Н1
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010, 02:21 
Начинающий
Начинающий
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 27 сен 2010, 01:50
Сообщения: 46
СП 1.13130.2009
п.4.4.9. Незадымляемость переходов через наружную воздушную зону, ведущих к незадымляемым клеткам типа Н1, должна быть обеспечена их конструктивными и объёмно-планировочными решениями. Эти переходы должны быть открытыми и, как правило, не должны располагаться во внутренних углах.


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения



Найти:
Перейти:  
cron
Рекомендуем:
Powered by phpBB