 Заголовок сообщения: Re: Зачем клапан
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010, 18:42 
Начинающий
Начинающий
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 27 сен 2010, 01:50
Сообщения: 46
Слова "должен" не найдёте. Есть милое "следует". А значит всё опять решает проектировщик. Под свою ответственность.


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Зачем клапан
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010, 18:47 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован: 26 сен 2010, 01:28
Сообщения: 9
КДУ отделяет воздуховод от источника пожара. Даже через закрытый ОК при неработающем вентиляторе ДУ возможна естественная тяга.


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Зачем клапан
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010, 18:50 
Начинающий
Начинающий
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 27 сен 2010, 01:50
Сообщения: 46
В данном конкретном случае это единственное дымоприёмное устройство. И минимальная трасса до вентилятора. С точки зрения здравого смысла нужны - вентилятор, обратный клапан для предотвращения перетоков в неработающей системе и кусок воздуховода с нормативной огнестойкостью и решёткой в месте забора дыма. Если бы клапанов на системе требовалось несколько, то ставим однозначно, потому что пока открыт один, остальные должны стоять как пуговицы насмерть ©. И начинается... всё вроде допустимо, но если клапан не заложить, а на согласовании скажут, что надо ставить и упрутся, потому что слово "следует" истолкуют в утвердительной форме, выяснится, что мало докупить клапан, нужно ещё и автоматику под него соответствующую заложить... и понеслась. И за чей счёт банкет?


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Зачем клапан
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010, 19:17 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован: 26 сен 2010, 01:26
Сообщения: 19
Вот в этом то вся и проблема! Огромное спасибо всем, кто откликнулся. Буду пробовать что-то решать


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Зачем клапан
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010, 19:19 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован: 16 окт 2010, 03:18
Сообщения: 6
да нет ни одного клапана который был бы достаточно плотный, чтоб удержать поток воздуха полностью, и в приточных системах и в вытяжных. поэтому обратный клапан и клапан ДУ обязательно нужны.


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Зачем клапан
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010, 20:03 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован: 03 окт 2010, 02:31
Сообщения: 11
Прочитал тему, понять не могу одного, Snoopy, что Вам с того, есть ли он там или его там нет? Здравый смысл в таких делах нужно отметать, в сообщение #7 уже дали ответ на Ваш вопрос.


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Зачем клапан
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010, 20:06 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован: 26 сен 2010, 01:26
Сообщения: 19
Уважаемый Caliban, клапан ДУ и обратный я поставлю.

Тема эта для удовлетворения моего любопытства. Я просто логики не увидел в примитивной системе с двумя клапанами, вот и решил у умных мира сего спросить. Логику так и не вижу


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Зачем клапан
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010, 20:41 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован: 26 сен 2010, 01:26
Сообщения: 19
И продолжаю тему своего любопытства.
Имеется помещение с массовым прибыванием людей....трататаа...- дымоудаление нужно.
площадь помещения 700 кв.м

решаю сколько и куда ставить клапанов ДУ

СП 7.13130.2009 , СНип 41-01-2003, в один голос твердят - Площадь помещения, обслуживаемую одним дымоприемным устройством, следует принимать не более 1000 м2.

По сути-ставить дымоприемник(и) в центр помещения. Но конструктив здания не позволяет. Исходя из вышеизложенных норм, мысль одна- поставлю клапан(а) на стене. НО

пособие 4,91 , твердит - п.2,18-Дымоприемники следует располагать в центре всей дымовой зоны или ее части площадью не более 900 м2. Расстояние от оси дымоприемника до ближайшей стены помещения или края дымовой зоны не должно превышать 20 м.

итого 20х20=400 кв.м

вот что-то я не пойму как быть. это мне мешает поставить клапана на стене, но так же оно противоречит другим нормативам.

Помогите пожалуйста


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Зачем клапан
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010, 20:43 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован: 13 окт 2010, 02:55
Сообщения: 12
Подскажите какую воздухораспределительную решетку заложить в приточной противодымной вентиляции? явно она должна быть стальная с пределом огнестойкости 30мин


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Зачем клапан
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010, 21:31 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован: 26 сен 2010, 01:26
Сообщения: 19
8.16. Для систем приточной противодымной защиты следует предусматривать:
д) противопожарные нормально закрытые клапаны с пределами огнестойкости:
- ЕI 120 - для систем по 8.13 б);
- ЕI 30 - для систем по 8.13 а), в), г), д), е), ж).
Противопожарные клапаны не следует устанавливать

СНИП 41-01-2003

а на клапана есть декоративные решетки


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
   Похожие темы   Автор   Ответы   Просмотры   Последнее сообщение 
Нет новых сообщений Можно ли заменить клапан дымоудаления на стальную решетку?

в форуме Противодымная защита

гелир

2

16279

15 дек 2011, 19:51

txaj Перейти к последнему сообщению

Нет новых сообщений Остекленный клапан, существуют ли предложения на рынке?

[ На страницу: 1, 2, 3 ]

в форуме Противодымная защита

Trying

20

22227

13 окт 2010, 02:49

OneKill Перейти к последнему сообщению

Нет новых сообщений Клапан подпора нужен?

в форуме Общие вопросы

Asmadey

8

7720

08 авг 2010, 14:54

Alfa Перейти к последнему сообщению

Нет новых сообщений Зачем расчитывать счетчик воды на случай пожара ???

в форуме Общие вопросы

Mean

9

7661

17 ноя 2010, 17:30

Posol Перейти к последнему сообщению


Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]


Кто сейчас на конференции