 Заголовок сообщения: Подпор в тамбур-шлюз рамп
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2010, 03:05 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован: 28 сен 2010, 01:34
Сообщения: 24
Подскажите как подсчитать количество приточного воздуха для подпора в тамбур-шлюз рампы? Если по методики 4700 м3/ч на 1кв.метр, то при моих воротах 3*2.5(h)м расход получается 35250м3/ч! Немного ли это?


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Подпор в тамбур-шлюз рамп
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2010, 03:09 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован: 20 окт 2010, 01:47
Сообщения: 30
Простите что не в тему, но мне кажется перл достойный)))
я когда свой первый объект делала, то запроектировала подачу подпора воздуха в район ворот из подземной автостоянки с расходом 200 000 м3/ч, из-за того что посчитала ворота въездные как рампу)))
До сих пор меня этот случай веселит)))
До экспертизы это конечно не дошло, ошибки были устранены на стадии проекта.


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Подпор в тамбур-шлюз рамп
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2010, 03:10 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован: 20 окт 2010, 01:47
Сообщения: 30
Если по делу , то попробуйте глянуть пособие 15.91 к СНиП 2.04.05-91...п.1.14-вроде про ваш вариант.


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Подпор в тамбур-шлюз рамп
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2010, 03:11 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован: 28 сен 2010, 01:34
Сообщения: 24
Расход подсчитанный по данной ссылке пособия 15.91 к СНиП расход получился порядка 170000 м3/час (опять же из за того что ворота 3*2,5h), и к тамбур-шлюзу рампы не подходит. В моем случае вернее считать по СНиП 41-01-2003 п.8.14 на скорость 1,3м/с. только смущает расход 35250м3/ч (ворота 3*2,5)?


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Подпор в тамбур-шлюз рамп
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2010, 03:12 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован: 20 окт 2010, 01:47
Сообщения: 30
Вы пример 1 смотрели?там есть расчет для подпора в тамбур -шлюз с открытыми воротами (L= 79200 кг/ч) и расчет для тамбур-шлюза с закрытыми воротами (L=3283 кг/ч)...


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Подпор в тамбур-шлюз рамп
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2010, 03:14 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован: 28 сен 2010, 01:34
Сообщения: 24
Я поэтому примеру и рассчитал только для своих условий и без коэффициента 0,58 так как у меня нет трех последовательно расположенных дверей на выходе и получилось 140000 м3/ч - эта методика расчета для тамбур-шлюзов уже не действительна, мой вопрос заключается по вопросу расчета согласно СНиП 41-01-2003 п.8.14, ведь расход получается 4700*3*2,5=35250м3/ч!


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Подпор в тамбур-шлюз рамп
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2010, 03:15 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован: 08 окт 2010, 01:43
Сообщения: 7
Здесь надо разобраться вот в чем: Если рампа является эвакуационным путем, через который будут эвакуироваться люди, то для прохода человека достаточно открытия одной створки ворот ТШ данной рампы, поэтому расход может определиться как 4700*3*2,5/2=17625 м3/ч.
Но если в створке ворот сделать калитку с размерами допустим 0,9х2,0 , и принять (точнее согласовать с пожарными), то расход воздуха составит как одну открытую дверь и будет в среднем 10000 м3/ч.


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Подпор в тамбур-шлюз рамп
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2010, 03:17 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован: 14 окт 2010, 02:53
Сообщения: 5
Здравствуйте форумчане.чтобы не плодить тем,пишу тут.
Подскажите, высота незадымляемй зоны для рампы?


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Подпор в тамбур-шлюз рамп
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2010, 03:23 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован: 08 окт 2010, 01:57
Сообщения: 11
Ilona писал(а):
Здравствуйте форумчане.чтобы не плодить тем,пишу тут.

Я принимал как для помещений-2,5 м
Trying писал(а):
Но если в створке ворот сделать калитку с размерами допустим 0,9х2,0

сам так делал, по-моему оптимальное решение в данной ситуации


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Подпор в тамбур-шлюз рамп
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2010, 03:24 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован: 28 сен 2010, 01:34
Сообщения: 24
Спасибо за совет. Я так понял необходимо чтобы архитектора предусмотрели калитку в тамбур-шлюз либо рядом с воротами либо непосредственно в воротах, тогда при расчете подпора будет приниматься, что ворота закрыты, а калитка открыта.


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.
   Похожие темы   Автор   Ответы   Просмотры   Последнее сообщение 
Нет новых сообщений подпор в шахту грузового лифта атостоянки, расчёт расхода.

в форуме Общие вопросы

Oilman

5

13432

01 июн 2010, 13:23

Sancho Перейти к последнему сообщению

Нет новых сообщений Подпор воздуха в машинное помещение.

в форуме Общие вопросы

Faust

6

6705

13 апр 2010, 15:24

Faust Перейти к последнему сообщению

Нет новых сообщений Тамбур и закрытая дверь

[ На страницу: 1, 2 ]

в форуме Общие вопросы

Coller

12

9953

08 авг 2010, 14:56

Alfa Перейти к последнему сообщению

Нет новых сообщений Тамбур-шлюз

в форуме Противопожарные преграды

Василь

1

9424

04 апр 2011, 08:13

waw01 Перейти к последнему сообщению


Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения



Найти:
Перейти:  
cron
Рекомендуем:
Powered by phpBB