Моделирование тепломассообмена при пожаре для оптимизации систем
противопожарной безопасности
В автоматизированных системах комплексной безопасности объектов (АС КБО) одно из важных мест занимает пожарная автоматика. В настоящее время усилиями специалистов в этой области обеспечен достаточно высокий уровень чувствительности, быстродействия, защищенности от внешних воздействий различного рода и других характеристик пожарных извещателей и используемых в сочетании с ними приемно-контрольных и управляющих приборов
Однако защищенность объекта не зависит только от индивидуальных качеств элементов систем
пожарной сигнализации. Важно также то, как эти устройства (в первую очередь - пожарные извещатели) поведут себя в реальной обстановке, на определенном участке защищаемого объекта. Иными словами, речь идет о том, чтобы оптимальным образом выбрать места установки пожарных извещателей, исходя из минимизации запаздывания восприятия им фактора, на который он рассчитан. Подобная проблема на практике достаточно часто возникает, в первую очередь, потому, что нормативные документы (НПБ-88-2001 "Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования" и др.) не учитывают всего многообразия возможных условий работы ПИ и требуют творческого подхода к их применению. Например, в НПБ-88-2001 п. 12.19 предписывает следующее: "Размещение точечных тепловых и дымовых пожарных извещателей следует производить с учетом воздушных потоков в защищаемом помещении, вызываемых приточной или вытяжной вентиляцией". Однако, как конкретно можно учитывать эти потоки и как они будут взаимодействовать с конвективными потоками дымовых газов в случае возникновения очага горения, не сказано.