 Заголовок сообщения: предел огнестойкости воздуховода ДУ снаружи здания
СообщениеДобавлено: 05 апр 2010, 00:31 
Опытный
Опытный
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 16 мар 2010, 17:17
Сообщения: 95
Вентилятор ДУ монтаж снаружи здания и по фасаду выходит на 2 м выше кровли. Воздуховод неоцинкованный, черн., 1,2, на фланцах.Какой будет предел огнестойкости воздуховода ДУ снаружи здания.

_________________
флегматик


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: предел огнестойкости воздуховода ДУ снаружи здания
СообщениеДобавлено: 06 апр 2010, 23:51 
Опытный
Опытный
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 22 мар 2010, 21:10
Сообщения: 51
Огнестойкость воздуховодов, проложенных снаружи здания, не нормируется!!!

_________________
Оригинально да?


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: предел огнестойкости воздуховода ДУ снаружи здания
СообщениеДобавлено: 06 апр 2010, 23:52 
Опытный
Опытный
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 16 мар 2010, 17:17
Сообщения: 95
Oilman писал(а):
Огнестойкость воздуховодов, проложенных снаружи здания, не нормируется!!!

И для дыма тоже?

_________________
флегматик


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: предел огнестойкости воздуховода ДУ снаружи здания
СообщениеДобавлено: 06 апр 2010, 23:53 
Опытный
Опытный
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 22 мар 2010, 21:10
Сообщения: 51
Кого (или что) защищать будем?

_________________
Оригинально да?


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: предел огнестойкости воздуховода ДУ снаружи здания
СообщениеДобавлено: 06 апр 2010, 23:57 
Опытный
Опытный
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 16 мар 2010, 17:17
Сообщения: 95
Oilman писал(а):
Кого (или что) защищать будем?

дыма через неплотности соединения воздуховодам к ближайшим окнам.... unsure.gif
воздуховод идет по фасаду в простенке мимо окон с 3 по 7 этаж. 80 см расстояние до окон

_________________
флегматик


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: предел огнестойкости воздуховода ДУ снаружи здания
СообщениеДобавлено: 06 апр 2010, 23:57 
Опытный
Опытный
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 16 мар 2010, 17:17
Сообщения: 95
И во время пожара несчастные жильцы будут по пояс с риском для жизни высовываться из открытых ими настеж окон и тянутья к неплотностям воздуховодов (находящихся, к тому же, под разряжением) и жадно втягивать в себя продукты горения, превозмогая разницу давлений.... clap.gif
И это - вместо того, чтобы чинно эвакуироваться...

_________________
флегматик


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: предел огнестойкости воздуховода ДУ снаружи здания
СообщениеДобавлено: 28 май 2010, 13:45 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован: 24 май 2010, 21:51
Сообщения: 35
Sasha S писал(а):
И во время пожара несчастные жильцы будут по пояс с риском для жизни высовываться из открытых ими настеж окон и тянутья к неплотностям воздуховодов (находящихся, к тому же, под разряжением) и жадно втягивать в себя продукты горения, превозмогая разницу давлений.... clap.gif
И это - вместо того, чтобы чинно эвакуироваться...

Ну так у нас Россия! У нас все не так, как в цивилизованных странах.


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: предел огнестойкости воздуховода ДУ снаружи здания
СообщениеДобавлено: 31 май 2010, 16:52 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован: 13 май 2010, 17:00
Сообщения: 49
Svop писал(а):
Sasha S писал(а):
И во время пожара несчастные жильцы будут по пояс с риском для жизни высовываться из открытых ими настеж окон и тянутья к неплотностям воздуховодов (находящихся, к тому же, под разряжением) и жадно втягивать в себя продукты горения, превозмогая разницу давлений.... clap.gif
И это - вместо того, чтобы чинно эвакуироваться...

Ну так у нас Россия! У нас все не так, как в цивилизованных странах.



Ну так а чем мы хуже?


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: предел огнестойкости воздуховода ДУ снаружи здания
СообщениеДобавлено: 01 авг 2010, 15:04 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован: 01 авг 2010, 14:41
Сообщения: 35
Ангел писал(а):
Svop писал(а):
Sasha S писал(а):
И во время пожара несчастные жильцы будут по пояс с риском для жизни высовываться из открытых ими настеж окон и тянутья к неплотностям воздуховодов (находящихся, к тому же, под разряжением) и жадно втягивать в себя продукты горения, превозмогая разницу давлений.... clap.gif
И это - вместо того, чтобы чинно эвакуироваться...

Ну так у нас Россия! У нас все не так, как в цивилизованных странах.



Ну так а чем мы хуже?


Читайте выше.
Что эвакуация практически не возможна при таких условиях.


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9 ] 
   Похожие темы   Автор   Ответы   Просмотры   Последнее сообщение 
Нет новых сообщений 2 здания под острым углом (менее 90 градусов)

в форуме Общие вопросы

rs-projekt

6

9726

02 окт 2010, 15:16

zabota Перейти к последнему сообщению

Нет новых сообщений Расстояние от края проезда до стены здания...

в форуме Нормативная документация и законодательство

SolN

8

19907

02 янв 2012, 15:51

Power Перейти к последнему сообщению

Нет новых сообщений Как Опредлить Категорию здания и типы стен?

в форуме Любые вопросы от новичков

Sven

5

7022

26 сен 2010, 10:24

kopernik Перейти к последнему сообщению

Нет новых сообщений Внутренее пожаротушение офисного здания

в форуме Системы пожаротушения

Dmitry_vk

4

7876

15 мар 2011, 21:50

Dmitry_vk Перейти к последнему сообщению

Нет новых сообщений как зависит высота здания?

в форуме Общие вопросы

Oilman

2

4509

24 май 2010, 10:52

Anton430 Перейти к последнему сообщению


Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения



Найти:
Перейти:  
cron
Рекомендуем:
Powered by phpBB