 Заголовок сообщения: АПТ и ПК
СообщениеДобавлено: 10 апр 2010, 22:11 
Опытный
Опытный
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 22 мар 2010, 22:42
Сообщения: 53
Знаю, что нельзя объединять систему АПТ и систему пожаротушения из пож.кранов, но в каком СНиПе можно найти этому подтверждение? Перерыла уже кучу литераьуры -найти не могу, а Заказчик требует пункт СНиПа.


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: АПТ и ПК
СообщениеДобавлено: 10 апр 2010, 22:12 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован: 08 апр 2010, 22:23
Сообщения: 36
и не найдете, потому, что можно объединять


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: АПТ и ПК
СообщениеДобавлено: 10 апр 2010, 22:13 
Начинающий
Начинающий
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 24 мар 2010, 23:45
Сообщения: 30
Front писал(а):
Знаю, что нельзя объединять систему АПТ и систему пожаротушения из пож.кранов, но в каком СНиПе можно найти этому подтверждение? Перерыла уже кучу литераьуры -найти не могу, а Заказчик требует пункт СНиПа.

СНиП 2.04.01-85* п. 6.17


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: АПТ и ПК
СообщениеДобавлено: 10 апр 2010, 22:14 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован: 06 апр 2010, 23:01
Сообщения: 31
Можно или нельзя объединять зависит от объекта для которого система пожаротушения проектируется. Так что конкретизируйте о чём идёт речь.


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: АПТ и ПК
СообщениеДобавлено: 10 апр 2010, 22:15 
Знаток
Знаток
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 16 мар 2010, 23:37
Сообщения: 106
см. п. 4.32 НПБ 88-2001*

_________________
Ты никогда Не спутаешь пути.. Ты стоишь..


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: АПТ и ПК
СообщениеДобавлено: 10 апр 2010, 22:16 
Опытный
Опытный
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 17 мар 2010, 14:12
Сообщения: 51
в МФК нельзя, а так неа.

_________________
ГЛОБУС-ЧУЧЕЛО ЗЕМЛИ.


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: АПТ и ПК
СообщениеДобавлено: 10 апр 2010, 22:20 
Знаток
Знаток
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 16 мар 2010, 23:37
Сообщения: 106
МФК это многофункциональный комплекс? А не подскажете, в каком пункте указано, что в этих зданиях нельзя объединять ПК и спринклеры?

_________________
Ты никогда Не спутаешь пути.. Ты стоишь..


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: АПТ и ПК
СообщениеДобавлено: 10 апр 2010, 22:21 
Опытный
Опытный
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 17 мар 2010, 14:12
Сообщения: 51
Lomond писал(а):
МФК это многофункциональный комплекс? А не подскажете, в каком пункте указано, что в этих зданиях нельзя объединять ПК и спринклеры?

да, это многофункциональный комплекс. Подсказать млгу, но только по Казахстанским нормам. Примерно - снип "многофункциональные здания" раздел либо противопожарный водопровод, либо АПТ.

_________________
ГЛОБУС-ЧУЧЕЛО ЗЕМЛИ.


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: АПТ и ПК
СообщениеДобавлено: 10 апр 2010, 22:23 
Начинающий
Начинающий
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 21 мар 2010, 22:30
Сообщения: 33
Читаю его уже неделю... в нашем МГСН фраза звучит так:
"*) 2.40. В систему противопожарной защиты (СПЗ) многофункциональных зданий и комплексов входят:
а) противодымная защита (обязательное прил. 3);
б) внутренний противопожарный водопровод и автоматическое пожаротушение..." и т.д.

на мой взгляд новичка это однозначного ответа не дает... Должны быть обе системы, а вот реализация их может быть любой - или все-таки нет? Кто-нибудь может дать ответ? а то очень хочу разделить системы, а начальник "настоятельно рекомендует" их собрать - в целях экономии места и средств.

_________________
Ем селёдку вместе с водкой.


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: АПТ и ПК
СообщениеДобавлено: 10 апр 2010, 22:28 
Опытный
Опытный
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 17 мар 2010, 14:12
Сообщения: 51
Stan писал(а):
Читаю его уже неделю... в нашем МГСН фраза звучит так:
"*) 2.40. В систему противопожарной защиты (СПЗ) многофункциональных зданий и комплексов входят:
а) противодымная защита (обязательное прил. 3);
б) внутренний противопожарный водопровод и автоматическое пожаротушение..." и т.д.

на мой взгляд новичка это однозначного ответа не дает... Должны быть обе системы, а вот реализация их может быть любой - или все-таки нет? Кто-нибудь может дать ответ? а то очень хочу разделить системы, а начальник "настоятельно рекомендует" их собрать - в целях экономии места и средств.

вот что звучит в наших нормах СНиП РК 3.02-16-2003* "Многофункциональные здания и комплексы" Раздел 6. "Противопожарные требования". п. 6.24. Системы внутреннего противопожарного водопровода и автоматического пожаротушения в МФК должны быть раздельными.

_________________
ГЛОБУС-ЧУЧЕЛО ЗЕМЛИ.


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения



Найти:
Перейти:  
cron
Рекомендуем:
Powered by phpBB