Предыдущее посещение: Текущее время: 02 июн 2023, 18:51


Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]




  • Объявления

Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Противопожарный водопровод в крышной котельной
СообщениеДобавлено: 13 апр 2010, 00:34 
Опытный
Опытный
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 22 мар 2010, 21:10
Сообщения: 51
НУжен ли он(водопровод) или хватит огнетушителя?

_________________
Оригинально да?


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Противопожарный водопровод в крышной котельной
СообщениеДобавлено: 13 апр 2010, 00:35 
Опытный
Опытный
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 05 апр 2010, 12:52
Сообщения: 50
Нужен.Читаем "СНиП Котельные установки",Два 50х крана.Ну или СНиП II-35-76* п.17.5 "...Здание высотой более 12 м, не оборудованное внутренним противопожарным водопроводом для подачи воды на пожаротушение, имеющее крышную котельную, должно быть оборудовано "сухотрубом" с выводом на кровлю с пожарными рукавными головками диаметром 70 мм.Это если без внутреннего пожаротушения.


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Противопожарный водопровод в крышной котельной
СообщениеДобавлено: 13 апр 2010, 00:37 
Опытный
Опытный
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 22 мар 2010, 21:10
Сообщения: 51
В в СП 41-104-2000 п.14.2,пишут что можно и обойтись без кранов.

_________________
Оригинально да?


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Противопожарный водопровод в крышной котельной
СообщениеДобавлено: 13 апр 2010, 00:37 
Опытный
Опытный
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 05 апр 2010, 12:52
Сообщения: 50
ВЫ смотрите как крыша у вас,а у вас она котельная а не отдельностоящая.


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Противопожарный водопровод в крышной котельной
СообщениеДобавлено: 13 апр 2010, 00:38 
Опытный
Опытный
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 22 мар 2010, 21:10
Сообщения: 51
Стало быть оптимально и нужно,два по 2,5л/с по СНиПу + порошковое по желанию пожарных....

_________________
Оригинально да?


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Противопожарный водопровод в крышной котельной
СообщениеДобавлено: 13 апр 2010, 00:40 
Опытный
Опытный
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 05 апр 2010, 12:52
Сообщения: 50
Именно.


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Противопожарный водопровод в крышной котельной
СообщениеДобавлено: 01 июн 2010, 23:13 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован: 30 май 2010, 19:40
Сообщения: 20
Oilman писал(а):
Стало быть оптимально и нужно,два по 2,5л/с по СНиПу + порошковое по желанию пожарных....

Да, получается, что так.


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ] 
   Похожие темы   Автор   Ответы   Просмотры   Последнее сообщение 
Нет новых сообщений Станция повышения давления на объединенный водопровод

в форуме Пожарно-техническое оборудование

denis

1

12429

19 дек 2011, 10:20

sergei Перейти к последнему сообщению

Нет новых сообщений Внутренний водопровод от одного стояка.

в форуме Общие вопросы

Coller

6

7543

24 мар 2010, 00:52

Lomond Перейти к последнему сообщению

Нет новых сообщений Пожарный водопровод из металлопластика

в форуме Системы пожаротушения

nec

4

7324

21 июл 2010, 19:00

Amneh Перейти к последнему сообщению

Нет новых сообщений ПП водопровод и водомерный узел.

[ На страницу: 1, 2 ]

в форуме Общие вопросы

Vesmen

10

9866

08 авг 2010, 17:11

Drogobich Перейти к последнему сообщению

Нет новых сообщений пожарный водопровод

в форуме Любые вопросы от новичков

dmitr

7

6403

14 сен 2011, 21:13

теплоноситель Перейти к последнему сообщению


Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения



Найти:
Перейти:  
Рекомендуем:
Powered by phpBB