 Заголовок сообщения: Рассчет пожарного риска для социального приюта
СообщениеДобавлено: 24 апр 2010, 15:11 
Начинающий
Начинающий
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 22 апр 2010, 16:51
Сообщения: 15
Возник такой практический вопрос.
Сейчас готовимся к открытию социального приюта, котором будут жить дети нашего района , нуждающиеся в опеке. Нашли помещения - часть квартир в многоквартирном жилом доме.
Сейчас готовим помещения к сдаче и оформляем всю документацию.
Нужно ли проводить расчет пожарного риска. Если можете, то дайте ссылки на конкректные документы.


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Рассчет пожарного риска для социального приюта
СообщениеДобавлено: 24 апр 2010, 15:22 
Начинающий
Начинающий
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 18 апр 2010, 18:52
Сообщения: 40
Советую рассмотреть ст.4 Федерального закона №123 – Ф3, который был издан 22.07.2008 года.
Согласно этого закона если здания были запроектированы и построены без отклонений от требований пожарной безопасности, которые действовали на тот момент, то на них не распространяется Технический регламент о требованиях пожарной безопасности.
Конечно возможны исключения. Например, если есть объективные причины считать это здание пожароопасным и несущим угрозу здоровью и жизни людей.


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Рассчет пожарного риска для социального приюта
СообщениеДобавлено: 24 апр 2010, 15:24 
Начинающий
Начинающий
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 22 апр 2010, 16:51
Сообщения: 15
А каким образом можно определить, подподает ли твой случай под исключительный. Может специальные экспертизы есть или как все это разрулить?


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Рассчет пожарного риска для социального приюта
СообщениеДобавлено: 24 апр 2010, 15:30 
Начинающий
Начинающий
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 17 апр 2010, 23:37
Сообщения: 35
Пригласить представителя МЧС и Вам на месте дадут подробную раскладку, что чему соответствует или не соответствует. Так как учреждение будет детское, то пренебрегать этим вопросом считаю не разумным и думаю, что лучше все разузнать заранее, сделать так как скажут и получить соответствующий Акт приемки пожарной инспекцией. Так будет и надежнее и спокойнее.


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Рассчет пожарного риска для социального приюта
СообщениеДобавлено: 24 апр 2010, 17:30 
Начинающий
Начинающий
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 18 апр 2010, 18:52
Сообщения: 40
toxa писал(а):
А каким образом можно определить, подподает ли твой случай под исключительный. Может специальные экспертизы есть или как все это разрулить?

Порядок определения таких ситуаций зависит от многих вещей. В том числе и от объекта, который будет располагаться и от требований , которые предъявляются к такому типу объектов. В любом случае для детского учреждения есть свои противопожарные мероприятия, которые обязательно должны быть соблюдены. Если вам сделали предписание на какие то доработки или дооснащение, а Вы с этим не согласны, то этот спор может решить только суд. Именно он рассмотрит все нюансы дела и заключение технической экспертизы.


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Рассчет пожарного риска для социального приюта
СообщениеДобавлено: 24 апр 2010, 17:35 
Начинающий
Начинающий
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 17 апр 2010, 23:37
Сообщения: 35
Есть постановление №272 от 31.03.2009 года, которое называется «О порядке проведения расчетов по оценке пожарного риска». В этом постановлении четко сказано, что расчеты по оценке пожарного риска могут быть потребованы только во время составления декларации пожарной безопасности.


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Рассчет пожарного риска для социального приюта
СообщениеДобавлено: 24 апр 2010, 22:57 
Начинающий
Начинающий
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 18 апр 2010, 18:52
Сообщения: 40
В то же самое время есть п.1 приказа «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности», который зарегистрирован 24 февраля 2009 года под номером 91. Этот приказ утвержден в министерстве юстиции 23.03 2009 г. под номером 13577. В нем указывается, что для таких случаев как описан в вашем вопросе декларация не нужна.


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Рассчет пожарного риска для социального приюта
СообщениеДобавлено: 27 май 2010, 15:08 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован: 14 апр 2010, 13:48
Сообщения: 29
Расчет рисков нужен тогда, когда существуют отклонения от норм пожарной безопасности.
Если здание не соответствует нормам то к декларации прикладывается расчет рисков )
Если все в норме, то риски не нужны. Так мне разъяснил один инспектор.

Очередной бред в нашей стране - это расчет рисков )) Такая муть, ни о чем эта бумажка Банальное рубилово денег )))
Почитайте статью 6 ФЗ 123 и все прояснится сразу... Все равно придется приводить здание к нормам есть эта бумажка или ее нет... Так что думайте сразу надо вам это...
Просто приведите здание к нормам и не парьтесь с этой мутью


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Рассчет пожарного риска для социального приюта
СообщениеДобавлено: 27 май 2010, 22:59 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован: 24 май 2010, 21:50
Сообщения: 30
dmitr писал(а):
Расчет рисков нужен тогда, когда существуют отклонения от норм пожарной безопасности.
Если здание не соответствует нормам то к декларации прикладывается расчет рисков )
Если все в норме, то риски не нужны. Так мне разъяснил один инспектор.

Очередной бред в нашей стране - это расчет рисков )) Такая муть, ни о чем эта бумажка Банальное рубилово денег )))
Почитайте статью 6 ФЗ 123 и все прояснится сразу... Все равно придется приводить здание к нормам есть эта бумажка или ее нет... Так что думайте сразу надо вам это...
Просто приведите здание к нормам и не парьтесь с этой мутью



По поводу рубилова денег - это, да, это так везде. У нас половина законов на это рассчитано. Чтобы кто-то мог срубить хороших денег, хотя делают вид, что пытаются бороться со взяточничеством... Жаль, что только на бумаге. Если бы хотели, то и законы бы принимали, которые не порождали бы взятки...


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Рассчет пожарного риска для социального приюта
СообщениеДобавлено: 31 май 2010, 18:01 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован: 13 май 2010, 17:01
Сообщения: 42
Komp писал(а):
dmitr писал(а):
Расчет рисков нужен тогда, когда существуют отклонения от норм пожарной безопасности.
Если здание не соответствует нормам то к декларации прикладывается расчет рисков )
Если все в норме, то риски не нужны. Так мне разъяснил один инспектор.

Очередной бред в нашей стране - это расчет рисков )) Такая муть, ни о чем эта бумажка Банальное рубилово денег )))
Почитайте статью 6 ФЗ 123 и все прояснится сразу... Все равно придется приводить здание к нормам есть эта бумажка или ее нет... Так что думайте сразу надо вам это...
Просто приведите здание к нормам и не парьтесь с этой мутью



По поводу рубилова денег - это, да, это так везде. У нас половина законов на это рассчитано. Чтобы кто-то мог срубить хороших денег, хотя делают вид, что пытаются бороться со взяточничеством... Жаль, что только на бумаге. Если бы хотели, то и законы бы принимали, которые не порождали бы взятки...



Так это почти в любой стране так. Только у нас умельцев больше всего. А так - законы везде дырявые.


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]  На страницу 1, 2  След.
   Похожие темы   Автор   Ответы   Просмотры   Последнее сообщение 
Нет новых сообщений Книги по истории пожарного автомобиля в СССР

в форуме Курилка

firemans2011

0

11522

05 апр 2011, 08:59

firemans2011 Перейти к последнему сообщению

Нет новых сообщений Журналы о прохождении пожарного инструктожа

в форуме Нормативная документация и законодательство

Доня

6

4758

01 сен 2010, 23:15

Скандинав Перейти к последнему сообщению

Нет новых сообщений Высота пожарного гидранта

в форуме Общие вопросы

Coller

5

5514

23 мар 2010, 01:13

Coller Перейти к последнему сообщению

Нет новых сообщений Ствол от пожарного рукава

в форуме Любые вопросы от новичков

Numeral

2

4290

21 сен 2010, 16:23

kopernik Перейти к последнему сообщению

Нет новых сообщений Расчет величины пожарного риска для атриумов

в форуме Любые вопросы от новичков

Yulia

5

11071

03 апр 2011, 17:04

waw01 Перейти к последнему сообщению


Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения



Найти:
Перейти:  
Рекомендуем:
Powered by phpBB