Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Длина коридора
СообщениеДобавлено: 11 июл 2010, 16:31 
Опытный
Опытный

Зарегистрирован: 08 июл 2010, 23:01
Сообщения: 55
Вопрос следующего характера
В Таб. 1, пункт 1 (ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ СНиП 2.04.01-85*)
при общей длине коридора свыше 10м число пожарных струй увеличивается на одну.
Как измеряется эта длина коридора?Ну от чего начинать и чем заканчивать?


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Длина коридора
СообщениеДобавлено: 11 июл 2010, 16:33 
Знаток
Знаток
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 08 июл 2010, 14:49
Сообщения: 132
Я думаю этот вопрос лучше задать строителям.
А в чём у Вас загвоздка то получается?
Длина выходит 10,2 м?


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Длина коридора
СообщениеДобавлено: 11 июл 2010, 16:36 
Опытный
Опытный

Зарегистрирован: 08 июл 2010, 23:01
Сообщения: 55
Ну коридоры то могут быть и разные.
И Г-образные и Т-образные.
Хотя наш инжинер сказал что меряется от самой дальней квартиры до лесницы. ;)
С этим разобрались.


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Длина коридора
СообщениеДобавлено: 11 июл 2010, 16:38 
Начинающий
Начинающий
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 09 июл 2010, 18:03
Сообщения: 29
Откуда: Москва
Какой приятный собеседник! :mrgreen:
Сам вопросы задает, сам на них и отвечает, гуд...


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Длина коридора
СообщениеДобавлено: 11 июл 2010, 16:40 
Опытный
Опытный

Зарегистрирован: 08 июл 2010, 23:01
Сообщения: 55
stels писал(а):
Какой приятный собеседник! :mrgreen:
Сам вопросы задает, сам на них и отвечает, гуд...

Пасибки.... :lol:
Теперь вопрос следующий
А как определить этажность здания по таб1. п.1.
С первого этажа или подвал тоже считают?


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Длина коридора
СообщениеДобавлено: 11 июл 2010, 16:52 
Начинающий
Начинающий
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 09 июл 2010, 16:38
Сообщения: 21
Семён писал(а):
Ну коридоры то могут быть и разные.
И Г-образные и Т-образные.
Хотя наш инжинер сказал что меряется от самой дальней квартиры до лесницы. ;)
С этим разобрались.


если говорит, то слушаться надо.
Вы должны самый дальний угол коридора нормативным количеством струй... А норма у пожарника есть на то, как длина коридора определяется... А про этажность - скорее всего наземная часть...

_________________
Если шутка не удалась, шут отомстит другим способом.


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Длина коридора
СообщениеДобавлено: 11 июл 2010, 16:56 
Начинающий
Начинающий
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 09 июл 2010, 18:03
Сообщения: 29
Откуда: Москва
У нас считаеться нас в ОВ этажность, точнее высота 28м (которая влияет на решение о применении дымо удаления) расчитывается как растояние от отметки проезжей части до низа оконного проема на последнем этаже. Эо требование связано с пожарной техникой (достанет лестница для эвакуации или нет).
Вот так вот


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Длина коридора
СообщениеДобавлено: 11 июл 2010, 17:04 
Опытный
Опытный
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 08 июл 2010, 15:12
Сообщения: 54
Прувет. Прочитал в нормах строителей:
Цитата:
4.25 При определении числа струй и минимальных расходов воды для внутреннего проти¬вопожарного водоснабжения жилых зданий за общую длину внеквартирного коридора на этаже принимают:
а) сумму расстояний от двери лифтового холла (шахты лифта) до дверей выходящих в коридор наиболее удаленных от лифтового холла квартир - в зданиях секционного типа с центрально расположенным лестнично-лифтовым узлом;
б) расстояние между дверями выходящих в коридор квартир, наиболее удаленных друг от друга, - в зданиях коридорного типа;
в) расстояние от двери лифтового холла (шахты лифта) до двери выходящей в коридор наиболее удаленной от лифтового холла квартиры - в зданиях с лестнично-лифтовым узлом в торце коридора.

А что делать, допустим, если расстояние от пожарных кранов до дальнего угла квартиры 30 метров, получается, если пожар в дальней комнате то рукава не хватит чтобы его потушить?


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Длина коридора
СообщениеДобавлено: 11 июл 2010, 17:07 
Знаток
Знаток
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 08 июл 2010, 14:49
Сообщения: 132
Семён писал(а):
stels писал(а):
Какой приятный собеседник! :mrgreen:
Сам вопросы задает, сам на них и отвечает, гуд...

Пасибки.... :lol:
Теперь вопрос следующий
А как определить этажность здания по таб1. п.1.
С первого этажа или подвал тоже считают?


Считаеться от поверхности земли


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Длина коридора
СообщениеДобавлено: 11 июл 2010, 17:15 
Начинающий
Начинающий
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 09 июл 2010, 16:08
Сообщения: 30
ДЫМ писал(а):
Прувет. Прочитал в нормах строителей:
Цитата:
4.25 При определении числа струй и минимальных расходов воды для внутреннего проти¬вопожарного водоснабжения жилых зданий за общую длину внеквартирного коридора на этаже принимают:
а) сумму расстояний от двери лифтового холла (шахты лифта) до дверей выходящих в коридор наиболее удаленных от лифтового холла квартир - в зданиях секционного типа с центрально расположенным лестнично-лифтовым узлом;
б) расстояние между дверями выходящих в коридор квартир, наиболее удаленных друг от друга, - в зданиях коридорного типа;
в) расстояние от двери лифтового холла (шахты лифта) до двери выходящей в коридор наиболее удаленной от лифтового холла квартиры - в зданиях с лестнично-лифтовым узлом в торце коридора.

А что делать, допустим, если расстояние от пожарных кранов до дальнего угла квартиры 30 метров, получается, если пожар в дальней комнате то рукава не хватит чтобы его потушить?

Ой боюсь, что Вам понадобиться ещё один дополнительный кран.
Да кстати, а что это за документ?


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
   Похожие темы   Автор   Ответы   Просмотры   Последнее сообщение 
Нет новых сообщений Удаление дыма из коридора

[ На страницу: 1, 2, 3 ]

в форуме Противодымная защита

BAZZ

20

29862

07 окт 2010, 11:11

zabota Перейти к последнему сообщению

Нет новых сообщений Дымоудаление из коридора

в форуме Противодымная защита

lakki

1

14380

19 дек 2011, 19:56

Fivespirit Перейти к последнему сообщению

Нет новых сообщений Длина коридора?Как измерить?

в форуме Общие вопросы

Still

7

6309

31 май 2010, 18:29

Юрий Перейти к последнему сообщению


Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]


Кто сейчас на конференции