 Заголовок сообщения: Про расстановку пожарных кранов
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010, 02:17 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован: 26 сен 2010, 02:15
Сообщения: 21
Ответьте мне на такой вопрос. Есть ли в нормативах определение, как правильно рассчитать расстояние между ПК?
Конечно же все уже давно знают про такую книжицу, как справочник Кузнецова, в котором есть следующее определение - длина рукава + половина радиуса комп. струи, в спр-ке Староверова гл.3.2 предлагается брать исключительно длину рукава, остальное про запас. Существует еще несколько книг на подобии этой, которые противоречат друг другу. И всё же - это всего лишь справочники.
Мне бы очень хотелось услышать, что по этому поводу думают профессионалы.
И еще такой вопрос беспокоит. Существуют ли где-то ограничения по длине отростков от пож стояка, чтобы разместить на них ПК.


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Про расстановку пожарных кранов
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010, 02:23 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован: 27 сен 2010, 02:08
Сообщения: 30
На все это могу тебе ответить только то, что все профессионалы о которых ты ведешь речь, читают те же самые книги и справочники, что и ты. У меня есть метод (думаю, что и не только у меня). Черчу круг в акаде с радиусом который равен длине рукава без учета струи. А потом смотрю, куда ПК достает, а куда - нет.


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Про расстановку пожарных кранов
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010, 02:32 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован: 26 сен 2010, 02:24
Сообщения: 28
Ну если вам требуется более профессионально, и если справочники вас не устраивают, то сами пожарные вам не этот вопрос ответят. По их требованию мне когда-то приходилось считать возможность тушения из пожарного крана не радиусом, а и с учетом всех поворотов и изгибов. И плюс ко всему, они тоже рекомендовали брать только длину рукава.
По поводу ограничений по отросткам от стояка сказать ничего не смогу, так как норматива подходящего не встречал. В каких-то пожарных нормах и о нём говорится сто пудов.


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Про расстановку пожарных кранов
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010, 02:35 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован: 27 сен 2010, 02:08
Сообщения: 30
Dad писал(а):
По их требованию мне когда-то приходилось считать возможность тушения из пожарного крана не радиусом, а и с учетом всех поворотов и изгибов.

Кстати да, абсолютно правильное замечание. Вот например я, если вижу большое количество поворотов на пути, каждый раз вручную проверяю, достанет ли рукав до нужной точки или не достанет.


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Про расстановку пожарных кранов
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010, 02:37 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован: 29 сен 2010, 02:24
Сообщения: 15
Dylan писал(а):
Существуют ли где-то ограничения по длине отростков от пож стояка, чтобы разместить на них ПК.

Не существует таких ограничений. Нужно только, что бы на кране был достаточный напор воды.


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Про расстановку пожарных кранов
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010, 02:43 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован: 26 сен 2010, 02:24
Сообщения: 28
Ув. товарищ Дилан, позвольте полюбопытствовать, а чем же вызвано такое недоверие к справочникам? По идее, точной цифры определяющей расстояние между ПК не может быть, так как длина пожарного рукава, который вы применяете - неизвестна. Одна вещь только четко определена - вы обязаны расставить ПК так, что бы необходимым кол-вом струй потушить любую точку возгорания в помещении.


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Про расстановку пожарных кранов
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010, 02:49 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован: 26 сен 2010, 02:15
Сообщения: 21
Никаких возражений по этому поводу я не имею. Случай с кругом естественно приемлим только для помещения цельного, не имеющего перегородок. Для всего же остального - только с учетом дверей, поворотов, расстановки оборудования и тп. (Не сможет рукав пройти через замкнутое пространство :)!
Просто в случае, если есть и насадок и напор (причем с нормативным min) ,и струя будет, которая займет какое-то расстояние (например 3 м - для высоты зданий до 50м). Очень часто этих самых 3 м и не хватает, а какой смысл дополнительно ставить стояк, со всеми вытекающими отсюда последствиями?
Значит каких-то определенных норм все-таки нету и все зависит от выводов пожарных.


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Про расстановку пожарных кранов
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010, 02:51 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован: 26 сен 2010, 02:15
Сообщения: 21
Dad писал(а):
Ув. товарищ Дилан, позвольте полюбопытствовать, а чем же вызвано такое недоверие к справочникам? По идее, точной цифры определяющей расстояние между ПК не может быть, так как длина пожарного рукава, который вы применяете - неизвестна. Одна вещь только четко определена - вы обязаны расставить ПК так, что бы необходимым кол-вом струй потушить любую точку возгорания в помещении.

Старые справочники - это та вещь, которая помогает разобраться в насущных вопросах. Новые справочники - врят-ли смогут что-то дельное подсказать. Меня собственно интересует нормативная сторона этого вопроса!


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Про расстановку пожарных кранов
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010, 02:58 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован: 26 сен 2010, 01:26
Сообщения: 19
По поводу расстановки пожарных кранов и расстояний между ними.
Вот 2 странички из справочника под редакцией Тугай. Здесь есть это описание.
http://letitbit.net/download/97099.903e ... .djvu.html


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Про расстановку пожарных кранов
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010, 03:00 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован: 26 сен 2010, 02:24
Сообщения: 28
Snoopy писал(а):
По поводу расстановки пожарных кранов и расстояний между ними.
Вот 2 странички из справочника под редакцией Тугай. Здесь есть это описание.
http://letitbit.net/download/97099.903e ... .djvu.html

А у вас только эти 2 странички есть, или весь справочник целиком имеется? Просто ссылки на него мне уже видеть приходилось, а вот самой книги не посчастливилось увидеть. ;)


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
   Похожие темы   Автор   Ответы   Просмотры   Последнее сообщение 
Нет новых сообщений Семинар Расчет пожарных рисков 8-9 февраля 2011 Москва

в форуме Новости

FSN

2

25372

09 фев 2011, 20:08

FSN Перейти к последнему сообщению

Нет новых сообщений Правила прокладки пожарных шлейфов за подвесным потолком

в форуме Нормативная документация и законодательство

Хичъ

0

7894

24 окт 2011, 19:39

Хичъ Перейти к последнему сообщению

Нет новых сообщений Не могу найти информацию по поводу пожарных шкафов

в форуме Нормативная документация и законодательство

Sneg

2

9024

24 окт 2011, 23:57

Kot Перейти к последнему сообщению

Нет новых сообщений Применение пожарных датчиков в помещениях с конденсатом

в форуме Общие вопросы

zaec

2

12443

11 мар 2010, 16:16

Raven Перейти к последнему сообщению

Нет новых сообщений Расчитывание Напора в пожарных кранах и гидрантах.

в форуме Общие вопросы

Oilman

5

6099

22 мар 2010, 21:32

Coller Перейти к последнему сообщению


Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения



Найти:
Перейти:  
cron
Рекомендуем:
Powered by phpBB