 Заголовок сообщения: Расход воды на ПК в высотном здании
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011, 13:58 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован: 25 фев 2011, 13:44
Сообщения: 3
Как посчитать расход воды на пожарные краны в здании высотой 120 м?
По СП10 п.4.1.2 это должно быть 8 струй по 5 л/с каждая. Но при этом в СП10 не делается ссылка на реальные характеристики стволов (табл.3). С учетом таблицы, при высоте компактной части струи 16 м, расход пожарного ствола 6,3 л/с.
Спрашиваю в связи с тем, что мне дали проверить правильность выбора насосов в проекте, сделанном другой организацией. Проект прошел экспертизу с положительным заключением. Там берется расход 5 л/с. Но ведь при стволе с диаметром спрыска 19 мм это не обеспечит 16 м высоты компактной части струи?

Всем заренее спасибо


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Расход воды на ПК в высотном здании
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011, 15:33 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован: 15 июн 2011, 15:22
Сообщения: 1
здравствуйте! первый раз проектирую высотное здание.
интересует вопрос внутреннего пожаротушения 25 этажного жилого здания:
ДБН В.2.2-24-2009 Высотные здания
Цитата
9.106
Конструкція шафи пожежного крана повинна передбачати, окрім розміщення в ній пожежного крана діаметром 50 мм або 65 мм, укомплектованого пожежним рукавом відповідного діаметра та перекривним пожежним стволом, виконаного відповідно до ДСТУ 4401-2, пожежного кран-комплекту, виконаного відповід-но до ДСТУ 4401-1, обладнаного котушкою з напівжорстким рукавом діаметром не менше 25 мм, що приєд-нується до пожежного стояка через вхідний запірний вентиль, а також двох вогнегасників.

зачем в пожарных шкафах кран-комплекты, если они в каждой квартире устанавливаются?

Цитата
9.114 У житлових висотних будинках над вхідними дверима квартир ззовні необхідно передбачати установку спринклерних зрошувачів, підключених до стояків внутрішнього протипожежного водопроводу через реле протоку.

какие следует применять оросители? от чего они срабатывают?
следует учитывать расход от спринклера дополнительно для расчета гидравлики системы и подбора производительности насосов?
сколько спринклеров можна подключить к пожарному стояку?

П.С. объект в Украине


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ] 
   Похожие темы   Автор   Ответы   Просмотры   Последнее сообщение 
Нет новых сообщений Зачем расчитывать счетчик воды на случай пожара ???

в форуме Общие вопросы

Mean

9

7660

17 ноя 2010, 17:30

Posol Перейти к последнему сообщению

Нет новых сообщений Количество воды на спринклеры по новому СП

в форуме Системы пожаротушения

Mean

3

7002

13 дек 2010, 13:44

gaffer0808 Перейти к последнему сообщению

Нет новых сообщений Отвод воды после пожара

[ На страницу: 1, 2 ]

в форуме Общие вопросы

Sven

13

12502

02 окт 2010, 17:46

Posol Перейти к последнему сообщению

Нет новых сообщений Количество времени на замену воды.

в форуме Общие вопросы

Oilman

7

5945

03 июл 2010, 10:43

Анфиска Перейти к последнему сообщению

Нет новых сообщений отвод воды после тушения.

в форуме Общие вопросы

ASF

9

5679

01 июн 2010, 04:45

Vadim Перейти к последнему сообщению


Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения



Найти:
Перейти:  
cron
Рекомендуем:
Powered by phpBB