 Заголовок сообщения: Размещение вент. оборудования на кровле.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2010, 18:31 
Знаток
Знаток
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 11 мар 2010, 16:13
Сообщения: 121
Вообщем то возникла одна проблема хотелось бы посоветоваться с вами.
Какое расстояние надо выдерживать при размещении дефлекторов (шахт) общеобменной вытяжной вентиляции, вентиляторов дымоудаления и забора приточного воздуха для приточной противодымной вентиляции на кровле жилого здания. Почему спрашиваю,подвернулся интересный проект,есть возможность неплохо заработать.

_________________
Браться за 2 дела не преуспеть не в одном.


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Размещение вент. оборудования на кровле.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2010, 18:36 
Опытный
Опытный
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 16 мар 2010, 17:17
Сообщения: 95
Настоятельно рекомендую посмотреть
СНиП 41-01-2003
п. 8.10 г)

_________________
флегматик


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Размещение вент. оборудования на кровле.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2010, 18:38 
Знаток
Знаток
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 11 мар 2010, 16:13
Сообщения: 121
Всё это конечно здорово спасибо Саш,но в 8.10г два обзаца, над которыми я думаю весь день...

1) выброс продуктов горения на расстоянии не менее 5 м от воздухозаборных устройств (только!!!) систем приточной противодымной вентиляции....
2) через ОТДЕЛЬНЫЕ шахты на расстоянии не менее 15 м от наружных стен с окнами или от воздухозаборных или выбросных устройств систем вентиляции...

Наставьте на правильный путь;)

_________________
Браться за 2 дела не преуспеть не в одном.


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Размещение вент. оборудования на кровле.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2010, 18:40 
Опытный
Опытный
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 21 мар 2010, 22:48
Сообщения: 73
Я разьясню если никто не против
Имеется в виду шахты, отдельно стоящие от здания Например, выброс дыма через факельные устройства на въездных воротах во двор многоэтажного дома. Высота ворот 7,5 м. Их можно считать отдельной шахтой для выброса дыма.При этом воздухозаборные устройства находятся на уровне перекрытия 1-го этажа на фасаде дома.

_________________
Чорно-жОлтый пчОлко DDDD


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Размещение вент. оборудования на кровле.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2010, 18:43 
Знаток
Знаток
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 11 мар 2010, 16:13
Сообщения: 121
Уже кое-что интересное,пасиба за информацию будем вкуривать:)

_________________
Браться за 2 дела не преуспеть не в одном.


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Размещение вент. оборудования на кровле.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2010, 18:46 
Начинающий
Начинающий
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 21 мар 2010, 22:30
Сообщения: 33
Друзья, также есть вопрос: что есть такое вытяжная шахта?
В частности, применительно к многоэтажному жилому дому(?).
интересует определение этого понятия.

_________________
Ем селёдку вместе с водкой.


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Размещение вент. оборудования на кровле.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2010, 18:46 
Опытный
Опытный
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 21 мар 2010, 22:48
Сообщения: 73
Згляние в СНиП 2.08.01-89* Жилые здания (с Изменениями N 1-4) Приложение 1 (термины и определения)

_________________
Чорно-жОлтый пчОлко DDDD


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Размещение вент. оборудования на кровле.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2010, 08:06 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован: 30 май 2010, 15:05
Сообщения: 21
Спасибо!


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ] 
   Похожие темы   Автор   Ответы   Просмотры   Последнее сообщение 
Нет новых сообщений Размещение пожарных водоемов

в форуме Общие вопросы

Lipton

6

4110

31 май 2010, 16:19

Garik Перейти к последнему сообщению

Нет новых сообщений Размещение архива в подвале

в форуме Любые вопросы от новичков

Second

2

4543

04 июн 2011, 12:59

Second Перейти к последнему сообщению

Нет новых сообщений Разновидности пожарно-техническое оборудования

в форуме Пожарно-техническое оборудование

doky

0

6949

23 авг 2011, 18:57

doky Перейти к последнему сообщению


Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]


Кто сейчас на конференции