 Заголовок сообщения: Тушение высоток.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011, 16:45 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован: 05 дек 2011, 18:56
Сообщения: 10
Здравствуйте! Необходимо сделать проект тушения для здания высотой около 130 метров, до этого делал максимум под 100 м. внизу насосную и обычную (1,6 МПа) арматуру, тут думаю надо ставить на высокое давление (на 2.4 МПа) кто-нибудь с ней сталкивался? Как вся система будет в обслуживании? Или делать на техническом этаже еще одну насосную (промежуточную)? Вот только в последнем случае не очень представляю, как туда-то вода будет поступать, ставить еще одни насосы внизу что ли? ведь емкость никакую не поставлю туда... может кто поделится схемой подобных объектов? Заранее спасиб


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Тушение высоток.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011, 19:30 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован: 05 дек 2011, 17:42
Сообщения: 11
А в чем опасность реализации схемы "без разрыва струи"? Вроде бы как стандартная последовательная установка насосов...Насосная внизу, и в средней части здания...

Предположим,что при последовательной установке насосов на разных уровнях,после того, как успешно запущены сначала нижний, а потом верхний насос, нижний рабочий насос внезапно отключился и должен включаться резервный. В момент отключения нижнего рабочего насоса
верхний окажется под разрежением и будет работать в режиме кавитации.В момент запуска нижнего резервного насоса очень высока вероятность гидроудара.(То ли в NFPA-20,то ли NFPA-14 я читал, что опасность гидроудара существует именно при запуске резервного насоса верхних зон высотных зданий).А если гидроудар пойдет в насос, это может иметь худшие последствия, чем гидроудар в трубе. Вероятно поэтому в зарубежной практике (и в NFPA-14)для насосных на верхних этажах предусматриваются промежуточные баки.


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ] 
   Похожие темы   Автор   Ответы   Просмотры   Последнее сообщение 
Нет новых сообщений Азотное тушение.

в форуме Общие вопросы

Posol

1

3527

24 сен 2010, 12:54

postovoy Перейти к последнему сообщению

Нет новых сообщений Тушение ПГ

в форуме Общие вопросы

ASF

5

3998

23 май 2010, 11:53

Юрий Перейти к последнему сообщению

Нет новых сообщений Как спастись из высоток при пожаре??

в форуме Общие вопросы

sany0093

1

20300

05 дек 2011, 20:22

sergei Перейти к последнему сообщению


Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения



Найти:
Перейти:  
cron
Рекомендуем:
Powered by phpBB