 Заголовок сообщения: Какой датчик использовать при сверхмалом выделении дыма?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011, 16:47 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован: 28 ноя 2011, 17:43
Сообщения: 8
В техническом помещении установлены извещатели ДИП(дымовые),помещение техническое, оборудовано электроникой(трансформаторы,модули,блоки питания).
Проблема:В одном из блоков питания коротнула обмотка трансформатора,в результате расплавился пластиковый корпус,при этом выделение дыма было крайне минимальным,датчики не сработали,так же не увеличилась температура в помещении.Дыма,как такового небыло,чувствовался только запах гари.Вот и возник вопрос-Каким способом определить возможность возгорания,в подобной ситуации?


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Какой датчик использовать при сверхмалом выделении дыма?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011, 18:41 
Начинающий
Начинающий
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 21 ноя 2011, 20:00
Сообщения: 13
Откуда: Москва
Кажется есть извещатели обнаруживающие СО кажется марка-Эксперт,хотя я их не применял.Вот еще альтернатива BOSCH-Magic.Sens


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Какой датчик использовать при сверхмалом выделении дыма?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011, 19:48 
Начинающий
Начинающий
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 29 ноя 2011, 12:45
Сообщения: 7
Alex7 писал(а):
Кажется есть извещатели обнаруживающие СО кажется марка-Эксперт,хотя я их не применял.Вот еще альтернатива BOSCH-Magic.Sens

Как-то неубедительно,сомневаюсь что сработают.Про извещатели обнаружения газов?? Какое СО если нет открытого пламени или тления!И не забывайте про чувствительность.Есть системы из разряда "хитрые",они требуют расчетов и стоят недешего,но чувствительность так-себе.


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Какой датчик использовать при сверхмалом выделении дыма?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011, 20:42 
Начинающий
Начинающий
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 29 ноя 2011, 11:43
Сообщения: 5
Система так называемого раннего обнаружения пожара,предназначена для обнаружения возгорания в контролируемых объемах в начальной стадии развития пожара и в дальнейщем для передачи соответствующих сигналов в ПКП.Воздух циркулирует через отверстия в пластиковом трубопроводе.В помещении с круглосуточным персоналом,в зависимости от количество пропускаемого дыма данное оборудование позволяет выдавать следующие сигналы.

Pre Alarm 1 - тревога 1
Pre Alarm 2 - тревога 2
Alarm 1 - пожар 1
Alarm 2 - пожар 2
Trouble (Fault) - неисправность
Isolate - отключение


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Какой датчик использовать при сверхмалом выделении дыма?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011, 21:01 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован: 28 ноя 2011, 17:43
Сообщения: 8
Reebok писал(а):
Система так называемого раннего обнаружения пожара,предназначена для обнаружения возгорания в контролируемых объемах в начальной стадии развития пожара и в дальнейщем для передачи соответствующих сигналов в ПКП.Воздух циркулирует через отверстия в пластиковом трубопроводе.В помещении с круглосуточным персоналом,в зависимости от количество пропускаемого дыма данное оборудование позволяет выдавать следующие сигналы.

Pre Alarm 1 - тревога 1
Pre Alarm 2 - тревога 2
Alarm 1 - пожар 1
Alarm 2 - пожар 2
Trouble (Fault) - неисправность
Isolate - отключение

Насколько я понял это аспирационные датчики,хотелось-бы узнать как они в обслуживании,интересно с какой интенсивностью загрязняется трубопровод дымососа,и как часто его придется прочищать.Были некие мысли про эту систему,она неплохо вписывается в серверной,в частности при подладке дымососа по шкафам,наша серверная имеет вент установку,которая работает круглосуточно,в итоге в случае появления дыма,может не поднимаясь до датчика просто всасываться.
Может вы подскажите где можно приобрести данную систему.У нас установлены
Сигнал-20П,поэтому потребуется синхронизация с данными устройствами.Конечно
если это возможно.Не хочется для данного типа ставить дорогую адресную станцию.


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Какой датчик использовать при сверхмалом выделении дыма?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011, 21:40 
Начинающий
Начинающий
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 29 ноя 2011, 11:43
Сообщения: 5
Вы правы,это аспирационная система.В документации на систему должно быть описание,когда и на основании каких требований производить обслуживание камеры.в вашем случае,можно завести трубку непосредственно в шкаф.Относительно производителя,уточню и скину на вашу электронную почту.


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Какой датчик использовать при сверхмалом выделении дыма?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011, 23:25 
Начинающий
Начинающий
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 06 дек 2011, 16:05
Сообщения: 2
Несколько настораживает подобная система.Насколько я понял эта система работает по принципу пылесоса где вместо пылевого мешка стоит некий анализатор.Вызывает опасение трудоемкость обслуживания таких систем.Так-же неизбежно быстрое запыление камеры анализатора.А вдруг у датчика пониженная чувствительность,тогда какой в нем смысл?Возможно я ошибаюсь,но законы физики еще никто не отменял.Кстати электронные блоки обильно запыляются,факт!


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Какой датчик использовать при сверхмалом выделении дыма?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011, 00:54 
Начинающий
Начинающий
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 29 ноя 2011, 23:51
Сообщения: 2
Не понял вопроса.Возгорания не было,и при чем тут ПС?На мой взгляд проще поставить по термодатчику на трансформатор,плюс включить логику или еще проще микроконтроллер,который будет фиксировать перегрев датчиков.Это не пожарка,здесь сертификат не нужен.


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ] 
   Похожие темы   Автор   Ответы   Просмотры   Последнее сообщение 
Нет новых сообщений Расчет инерционности АУПТ, какой расход?

в форуме Системы пожаротушения

Serdg

7

26553

11 фев 2012, 00:08

Михаил Пет Перейти к последнему сообщению

Нет новых сообщений какой высоты должен быть гидрант?

в форуме Системы пожаротушения

Faust

7

6055

07 окт 2010, 11:35

zabota Перейти к последнему сообщению

Нет новых сообщений На какой высоте располагать датчики?

в форуме Любые вопросы от новичков

Toni

1

5855

17 ноя 2010, 17:21

Posol Перейти к последнему сообщению

Нет новых сообщений Какой ороситель выбрать?

[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]

в форуме Общие вопросы

Still

32

18815

01 июн 2010, 04:43

Vadim Перейти к последнему сообщению

Нет новых сообщений Какой огнетушитель выбрать?

в форуме Любые вопросы от новичков

Balackii_mark

1

15184

29 ноя 2011, 15:44

zvonnik Перейти к последнему сообщению


Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения



Найти:
Перейти:  
Рекомендуем:
Powered by phpBB