 Заголовок сообщения: Расчет инерционности АУПТ, какой расход?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012, 18:33 
Начинающий
Начинающий
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 08 фев 2012, 20:06
Сообщения: 16
Вопрос. Когда рассчитываем компонент инерционности времени заполнения водой трубопроводы возд. сист., какой расход брать, только одного оросителя? Точнее, не должно превышать 180 с момента открытия одного оросителя или можно взять 2 или 3? Если 2 или 3 оросителя, то получится приемлемое время. Встречал проекты, где в расход учитывали несколько оросителей, можно ли так делать?


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Расчет инерционности АУПТ, какой расход?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012, 20:41 
Начинающий
Начинающий
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 08 фев 2012, 12:56
Сообщения: 9
Обычно до каждого оросителя рассчитывается время заполнения.
И тогда если будет 2 – 3 оросителя время существенно не сократится.


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Расчет инерционности АУПТ, какой расход?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012, 21:13 
Начинающий
Начинающий
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 08 фев 2012, 20:06
Сообщения: 16
Так как есть электроклапан то и с нормализацией давления все хорошо. А вот как рассчитать расход насоса при напоре и данных диаметрах трубопроводов?


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Расчет инерционности АУПТ, какой расход?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012, 21:47 
Начинающий
Начинающий
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 08 фев 2012, 12:56
Сообщения: 9
Посмотрите Рекомендации по КПУУ СПРИНТ в разделе "Спринклерные системы пожаротушения"
И не забудьте, к времени заполнения добавит время на восстановление давления. А где клапан находится? В насосной ?


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Расчет инерционности АУПТ, какой расход?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012, 22:20 
Начинающий
Начинающий
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 08 фев 2012, 20:06
Сообщения: 16
Я этими рекомендациями как раз и пользовался (п.7.8.4) но в формуле не понятно, Q – расход, а какой именно не уточняется. Зависимость T от Q противоположная линия. Вот и получается разница существенная. Где я ошибаюсь? А если это расход насоса, а не оросителя то какое значение брать?
Клапан спринтовский штатный, на УУ. С эксгаустерами не связываюсь т. к. секция разветвлённая объемом, где то 1 куб. м.


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Расчет инерционности АУПТ, какой расход?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012, 22:52 
Начинающий
Начинающий
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 08 фев 2012, 12:56
Сообщения: 9
Расход надо брать насоса, тот, что получается после гидравлического расчета.
И не стоит, так относится к схеме с эксгаустером, в нем много положительного:
- нет задержки на восстановления пневмодавления
- не надо рассчитывать время
- запуск насоса одновременно со сбросом воздуха
- Будет минимальное время заполнения трубопроводов водой.


Последний раз редактировалось Михаил Пет 11 фев 2012, 00:09, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Расчет инерционности АУПТ, какой расход?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012, 23:28 
Начинающий
Начинающий
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 08 фев 2012, 20:06
Сообщения: 16
Ну, тогда другой вопрос: в АУПТ 12 секций, из них 6 дренчерных и 6 спринклерных. Для них посчитано потребление давление и расход (расход для дренчерных подсчитан для всей секции целиком, а для спринклерных исходя из расчетной площади). Что б подобрать насос сумму расходов, сколько секций надо брать? Если всех, то цифра большая получается. Например: характеристики насоса - 0,7 МПа, 75 л/с. Если при расчете времени заполнения взять такой расход и указать средний диаметр и длину труб на отрезке от оросителя до насоса, то время очень маленькое получается! И при вскрытии только одного оросителя насос не даст такой расход. Как я понимаю, расход насоса это максимум, что он сможет, обеспечит при нужном давлении. В общем, я так и не понимаю, почему необходимо брать расход насоса, помогите.


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Расчет инерционности АУПТ, какой расход?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2012, 00:08 
Начинающий
Начинающий
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 08 фев 2012, 12:56
Сообщения: 9
1.Когда уже посчитан напор и расход, то насос берем для 1-ой секции с самыми большими значениями Q и Р.
2.Этот единственный расход, который будет участвовать в расчете.
3.Расчет расхода насоса смотри измерение м3/с.
4.Мы смотрим на заполнение ДО оросителя, и что будет (давление и расход) когда вода его достигнет не наше дело.
5.Время заполнения можно посчитать двумя способами:
- Через длину участка, скорость воды, приведённый диаметр , но коэффициент 2,2 не учитывать .


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ] 
   Похожие темы   Автор   Ответы   Просмотры   Последнее сообщение 
Нет новых сообщений подпор в шахту грузового лифта атостоянки, расчёт расхода.

в форуме Общие вопросы

Oilman

5

13435

01 июн 2010, 13:23

Sancho Перейти к последнему сообщению

Нет новых сообщений Семинар Расчет пожарных рисков 8-9 февраля 2011 Москва

в форуме Новости

FSN

2

25373

09 фев 2011, 20:08

FSN Перейти к последнему сообщению

Нет новых сообщений расчет уровня звука звуковых оповещателе

в форуме Системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ)

gaffer0808

1

9513

23 мар 2011, 12:26

del_arte Перейти к последнему сообщению

Нет новых сообщений Системы МГП. Расчет газового огнетушащего вещества.

в форуме Любые вопросы от новичков

инженегр

0

8382

12 ноя 2010, 12:34

инженегр Перейти к последнему сообщению

Нет новых сообщений Расчет величины пожарного риска для атриумов

в форуме Любые вопросы от новичков

Yulia

5

11071

03 апр 2011, 17:04

waw01 Перейти к последнему сообщению


Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения



Найти:
Перейти:  
cron
Рекомендуем:
Powered by phpBB