 Заголовок сообщения: Дымоудаление из серверной
СообщениеДобавлено: 05 апр 2010, 00:33 
Знаток
Знаток
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 14 мар 2010, 12:35
Сообщения: 104
Необходимо предусмотреть дымоудаление
из двух серверных помещений. S=2600мкв, S=320мкв. Никогда не сталкивался с дымоудалением.Как расчитать вытяжные агрегаты и вытяжные воздуховоды дымоудаления в моем случае. В этих двух помещениях заложена приточно вытяжная вентиляция с кратностью 2.

_________________
А вы любите цитрусовые?:)


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Дымоудаление из серверной
СообщениеДобавлено: 06 апр 2010, 23:59 
Опытный
Опытный
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 16 мар 2010, 17:17
Сообщения: 95
Дымоудаление делают для безопасной эвакуации людей. В помещениях серверной обычно делают фреоновое пожаротушение, чтобы сберечь дорогостоящую информацию и оборудование. Таким образом дымоудаление из серверной где нет людей и есть какое либо пожаротушение делать не нужно! Нужно делать газодымоудаления после того как пожар потушен. Есть пунктик 2.23 в пособии 4.91 к СНИПу 2.04.05-91: "Удаление газов и дыма после пожара из помещений защищаемых установками газового пожаротушения, следует проектировать с искусственным побуждением, из нижней зоны помещений. Расход следует рассчитывать по данным технологов, а при отсутствии их принимать 30 м3/ч на 1 м2 пола - при удалении углекислотных составов и 15 м3/(ч м2) - при удалении хладона."

_________________
флегматик


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Дымоудаление из серверной
СообщениеДобавлено: 07 апр 2010, 00:00 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован: 06 апр 2010, 23:01
Сообщения: 31
Народ помогите пожалуйста!!!!
Впервые у меня стоит задача спроектировать газоудаление из серверных, расчёт я сделала, а вот общие даные и записку незнаю как нормально написать.
Если у кого то что-то по повуду есть пожалуйста поделитесь :-))
Зарание спосиба!! :-)


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Дымоудаление из серверной
СообщениеДобавлено: 07 апр 2010, 00:00 
Начинающий
Начинающий
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 21 мар 2010, 22:30
Сообщения: 33
Подскажите пожалуйста какую толщину стали закладывать для воздуховодов газодымоудаления?
И еще! Всегда закладывала на газоудаление обычные канальные вентиляторы.

_________________
Ем селёдку вместе с водкой.


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Дымоудаление из серверной
СообщениеДобавлено: 07 апр 2010, 00:01 
Опытный
Опытный
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 22 мар 2010, 22:42
Сообщения: 53
Если исходить из фразы в СНиП 41-01-2003:
8.12 ...Для удаления газов и дыма после действия автоматических установок газового или порошкового пожаротушения допускается использовать также системы основной и аварийной вентиляции или передвижные вентустановки.
то и требования к воздуховодам, как в общеобменной вентиляции. И вентиляторы обычные Вы правильно заложили.


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Дымоудаление из серверной
СообщениеДобавлено: 07 апр 2010, 14:35 
Начинающий
Начинающий
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 21 мар 2010, 22:30
Сообщения: 33
А если у нас две серверных рядом - делать автономные системы либо можно их объединить в одну, предусмотрев автоматикой противопожарных клапанов (КПУ-3).

_________________
Ем селёдку вместе с водкой.


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Дымоудаление из серверной
СообщениеДобавлено: 07 апр 2010, 14:36 
Опытный
Опытный
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 17 мар 2010, 14:12
Сообщения: 51
Еще в прошлом, 20-м веке, из помещений, защищенных установкой газового пожаротушения (в т.ч. и из серверных), дым, токсичные продукты горения и огнетушащий газ удалялись мобильными дымососами. Это малозатратное и эффективное техническое решение. И не надо делать стационарные вентиляционные системы со сложной автоматикой!

_________________
ГЛОБУС-ЧУЧЕЛО ЗЕМЛИ.


Последний раз редактировалось Sven 07 апр 2010, 14:38, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Дымоудаление из серверной
СообщениеДобавлено: 07 апр 2010, 14:38 
Опытный
Опытный
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 22 мар 2010, 22:42
Сообщения: 53
Значит так. Для удаления продуктов горения после пожара экономически целесообразно использовать уже существующие системы вентиляции, а не закупать дополнительное оборудование. И если я увижу хоть ещё одно Ваше сообщение о дымососах не к месту прилепленное в темах - обижусь и пожалуюсь.


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Дымоудаление из серверной
СообщениеДобавлено: 07 апр 2010, 14:39 
Опытный
Опытный
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 17 мар 2010, 14:12
Сообщения: 51
Экая Вы строгая! И сделователь, и прокурор, и палач в одном лице!
Мобильные дымососы используются для дымогазоудаления - это факт.
Что касается "экономической целесообразности" - давайте сравним сметы на организацию дымоудаления мобильными дымососами и существующей системой вентиляции. И тогда объективно будем знать и рекомендовать самое эффективное решение.
А так, огульно, считая что только Ваше мнение правильное?!

_________________
ГЛОБУС-ЧУЧЕЛО ЗЕМЛИ.


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Дымоудаление из серверной
СообщениеДобавлено: 07 апр 2010, 14:42 
Опытный
Опытный
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 22 мар 2010, 22:42
Сообщения: 53
Одно это - прямое нарушение нормативных требований.


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу 1, 2  След.
   Похожие темы   Автор   Ответы   Просмотры   Последнее сообщение 
Нет новых сообщений Возможно ли дымоудаление в кафе через окна?

в форуме Противодымная защита

Зефирка

8

22061

13 окт 2010, 03:10

Борз Перейти к последнему сообщению

Нет новых сообщений Нужно ли пожаротушение?Дымоудаление как должно работать?

[ На страницу: 1, 2 ]

в форуме Любые вопросы от новичков

dmitr

18

63905

02 июн 2010, 09:51

foll Перейти к последнему сообщению

Нет новых сообщений Дымоудаление и вентиляция подз. стоянки.

в форуме Системы пожаротушения

ASF

5

7315

31 май 2010, 19:04

serg Перейти к последнему сообщению

Нет новых сообщений Вентиляция и дымоудаление на подземной стоянке

[ На страницу: 1, 2 ]

в форуме Противодымная защита

Kakraon

19

40563

18 окт 2010, 02:43

Caliban Перейти к последнему сообщению

Нет новых сообщений Нужно-ли дымоудаление в открытом паркинге?

[ На страницу: 1, 2 ]

в форуме Противодымная защита

Ясильда

10

30843

04 ноя 2010, 01:57

Caliban Перейти к последнему сообщению


Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения



Найти:
Перейти:  
cron
Рекомендуем:
Powered by phpBB