 Заголовок сообщения: Скорость дыма в системах ПДВ
СообщениеДобавлено: 11 июл 2010, 16:47 
Опытный
Опытный

Зарегистрирован: 08 июл 2010, 23:01
Сообщения: 55
Скажите а как рассчитать скорость дыма в системах ПДВ.
Может есть где-то пределы этих величин?
И еще: Есть ли ограничения на объединение систем подпора воздуха в тамбуры-шлюзы при лесничных клетках и лифтовых холлах по горизонтали и вертикали?


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Скорость дыма в системах ПДВ
СообщениеДобавлено: 11 июл 2010, 16:50 
Начинающий
Начинающий
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 09 июл 2010, 16:38
Сообщения: 21
Ограничение на объединение:
п. 8.1. (СНИП 41-01-2003)
Системы противодымной вентиляции должны быть автономными для каждого пожарного отсека.
Да и скорость определяется подобранным вентилятором и потерями в вент сети.

_________________
Если шутка не удалась, шут отомстит другим способом.


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Скорость дыма в системах ПДВ
СообщениеДобавлено: 11 июл 2010, 16:57 
Начинающий
Начинающий
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 09 июл 2010, 18:03
Сообщения: 29
Откуда: Москва
Цитата:
Пособие 15.91 к СНиП 2.04.05-91 - Противодымная защита при пожаре и вентиляция
подземных стоянок легковых автомобилей п. 1.7 и п. 1.8

1.7. Для эффективного использования емкости резервуара дыма в верхней части вытяжного воз¬ду¬хо¬во¬да, прокладываемого внутри резервуара, предусматриваются дымоприемные отверстия - по одному на каждые 100 м2 площади резервуара, если глубина резервуара менее 1 м и на каждые 200 м2 при большей глубине резервуара. Площадь отверстия определяется соответствующей частью расчетного расхода дыма и массовой скоростью всасывания не больше 10 кг/(с•м2). Расстояние любого дымоприемного отверстия от края резервуара не должно превышать 10 м.

1.8. В торце каждого резервуара дыма (рис.2 и 3) на вытяжном воздуховоде следует предусмотреть ды¬мо¬вой клапан с проходным сечением, рассчитанным на расход дыма, определенный по формуле (1), при массовой скорости дыма не более 10 кг/(с•м2). К одному вентилятору допускается присоединять не более 4-х резервуаров дыма, общей площадью не более 3000 м2 на каждом этаже.

Это всё что нашёл, больше пока ничего не встретил, найду отпишусь.


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Скорость дыма в системах ПДВ
СообщениеДобавлено: 11 июл 2010, 17:02 
Опытный
Опытный
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 08 июл 2010, 15:12
Сообщения: 54
Это же не действующее пособие.
Что Вы даете людям?
Будть внимательней.
отменен в связи с вводом в действие СНиП 21-01-97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений".

А по поводу скорости рекомендуемые ограничения есть посмотрите МДС 41-1.99:

массовую скорость дыма в проходном сечении клапана рекомендуется принимать 7-10 кг/(с×м2).
массовую скорость газов в устье шахты рекомендуется принимать не более 15 кг/(с×м2).


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Скорость дыма в системах ПДВ
СообщениеДобавлено: 11 июл 2010, 17:13 
Опытный
Опытный

Зарегистрирован: 08 июл 2010, 23:01
Сообщения: 55
Огромное спасибо за конкретные ссылки.


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Скорость дыма в системах ПДВ
СообщениеДобавлено: 11 июл 2010, 17:20 
Опытный
Опытный

Зарегистрирован: 08 июл 2010, 23:01
Сообщения: 55
А у меня созрел следующий вопрос.

В пособии 4,91 написано: "Площадь проходного сечения клапана рекомендуется определять по массовой скорости дыма - 7-10 кг/(с·м^2)." Тоже самое про шахту?

А на сколько можно отойти от этого рекомендовано?


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Скорость дыма в системах ПДВ
СообщениеДобавлено: 11 июл 2010, 17:30 
Опытный
Опытный
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 08 июл 2010, 15:12
Сообщения: 54
ЭЭЭ, аж страшно спрашивать, но нужно....
Скажите а как связать массовую скорость дыма и просто скорость Дыма???


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Скорость дыма в системах ПДВ
СообщениеДобавлено: 11 июл 2010, 17:37 
Знаток
Знаток
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 08 июл 2010, 14:49
Сообщения: 132
Видать с физикой то было на ВЫ....
А связать можно через плотность движения газово-воздушной смеси


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Скорость дыма в системах ПДВ
СообщениеДобавлено: 11 июл 2010, 17:43 
Начинающий
Начинающий
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 09 июл 2010, 16:08
Сообщения: 30
Из личного опыта могу сказать, что пожарных устраивает скорость в 20 м/с


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Скорость дыма в системах ПДВ
СообщениеДобавлено: 11 июл 2010, 17:57 
Начинающий
Начинающий
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 09 июл 2010, 16:38
Сообщения: 21
Мазила писал(а):
Из личного опыта могу сказать, что пожарных устраивает скорость в 20 м/с

Потери на клапане будут около 600 ПА.А при наличии декоротивной решетки на выходе эту величину удваивают

_________________
Если шутка не удалась, шут отомстит другим способом.


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
   Похожие темы   Автор   Ответы   Просмотры   Последнее сообщение 
Нет новых сообщений Какой датчик использовать при сверхмалом выделении дыма?

в форуме Системы пожаротушения

Dimon5

7

15057

07 дек 2011, 00:54

Роман10 Перейти к последнему сообщению

Нет новых сообщений Насосная станция, скорость вобды

в форуме Общие вопросы

Lipton

3

4168

12 апр 2010, 23:07

Front Перейти к последнему сообщению

Нет новых сообщений Сломался датчик дыма, что делать?

в форуме Любые вопросы от новичков

Barba

3

33338

10 фев 2012, 00:43

Barba Перейти к последнему сообщению

Нет новых сообщений Удаление дыма из коридора

[ На страницу: 1, 2, 3 ]

в форуме Противодымная защита

BAZZ

20

30320

07 окт 2010, 11:11

zabota Перейти к последнему сообщению

Нет новых сообщений Наружный ПТ,скорость воды.

в форуме Общие вопросы

Oilman

6

4366

13 апр 2010, 15:53

Oilman Перейти к последнему сообщению


Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения



Найти:
Перейти:  
Рекомендуем:
Powered by phpBB