Первый раз буду проектирую дымоудаление, как подобрать клапан? Будет двуэтажное общественное здание, дымоудаление надо делать на 1 и 2 этажах. Могу ли я подобрать клапан поэтажный (КДП5А УХЛ4), и нужен подпор воздуха в лестничной клетке? на 2 этаже есть окошко а на первый этаж эта лестница выводит в холл а там на улицу.


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Скорость дыма в системах ПДВ
СообщениеДобавлено: 13 июл 2010, 10:42 
Опытный
Опытный
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 08 июл 2010, 15:12
Сообщения: 54
Получаеться 12,2, против 10.
Да это меня не спасёт, ну и на том спасибо!


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Скорость дыма в системах ПДВ
СообщениеДобавлено: 13 июл 2010, 10:58 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован: 13 июл 2010, 10:52
Сообщения: 21
Помогите пожаалуйста, как правильно спроектировать клапан.
Первый раз проетирую дымоудаление.
Здание двуетажное, общественное.
Дымоудаление надо делать на 1 и 2 этажах. Могу ли я подобрать клапан поэтажный (КДП5А УХЛ4). и нужен ли подпор воздуха в лестничной клетке? на 2 этаже есть окошко а на первый этаж эта лестница выводит в холл а там на улицу.
Спасибо заранее


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Скорость дыма в системах ПДВ
СообщениеДобавлено: 13 июл 2010, 11:11 
Знаток
Знаток
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 08 июл 2010, 14:49
Сообщения: 132
Пожалуйста научите подбирать эти клапана. В любых пособиях этот вопрос, почему то отводиться. Обычно посчитают расход воздуха, а потом сразу: принимаем клапан сечением 0,2 м2 (как правило). Откуда? С какого фонаря взято?
Уже многие наверное сталкиваются с этим, помогите разобраться.


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Скорость дыма в системах ПДВ
СообщениеДобавлено: 13 июл 2010, 11:13 
Начинающий
Начинающий
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 09 июл 2010, 16:08
Сообщения: 30
Так отвечаю....
Клапана подбираем по живому сечению. Скорость при это не больше 8-9 м/с.


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Скорость дыма в системах ПДВ
СообщениеДобавлено: 13 июл 2010, 11:20 
Знаток
Знаток
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 08 июл 2010, 14:49
Сообщения: 132
Мазила писал(а):
Так отвечаю....
Клапана подбираем по живому сечению. Скорость при это не больше 8-9 м/с.

Чем дальше в лес, тем.....
Вообщем, чем дальше, тем у меня в голове всё большая путаница.
Привожу пример из расчёта на дымоудаление, с пособия.Для установки принимаем клапан с площадью проходного отверстия 0,5 м2. По формуле вычисляем, скорость движения газов в клапане дымоудаления.
Далее формула, в которой для вычисления скорости используется значение площади сечения 0,5 м2.
Как быть?


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Скорость дыма в системах ПДВ
СообщениеДобавлено: 13 июл 2010, 11:35 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован: 13 июл 2010, 10:52
Сообщения: 21
Вот что нашел у себя в заначках может кому, что понадобиться.
При расчетах используется массовая скорость дыма в [кг/кв.м.*с] !!! Заметте, как система по расчёту!!!
Пределы массовой скорости 7-10 (кг/кв.м.*с), это уже кто-то писал.
Тоесть, получаеться, что макс. 36 тыс кг/ч газа (пишу именно газа, т.к. разные плотности) на 1 кв.м. сечения шахты. Таким образом, скорости движения г. в шахте будут разные для разной плотности газов (от 8 до 20 м/с).
Вот.
Очень рад, если кому поможет.


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Скорость дыма в системах ПДВ
СообщениеДобавлено: 14 июл 2010, 16:21 
Знаток
Знаток
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 08 июл 2010, 14:49
Сообщения: 132
Спасибо за заначки, у меня опять вопрос
какова предельная ограниченность в оцинкованных воздуховодах на ответвлениях?
Если учитывать разрежение до 2000 Паскаль


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.  1, 2
   Похожие темы   Автор   Ответы   Просмотры   Последнее сообщение 
Нет новых сообщений Какой датчик использовать при сверхмалом выделении дыма?

в форуме Системы пожаротушения

Dimon5

7

14881

07 дек 2011, 00:54

Роман10 Перейти к последнему сообщению

Нет новых сообщений Насосная станция, скорость вобды

в форуме Общие вопросы

Lipton

3

4027

12 апр 2010, 23:07

Front Перейти к последнему сообщению

Нет новых сообщений Сломался датчик дыма, что делать?

в форуме Любые вопросы от новичков

Barba

3

33160

10 фев 2012, 00:43

Barba Перейти к последнему сообщению

Нет новых сообщений Удаление дыма из коридора

[ На страницу: 1, 2, 3 ]

в форуме Противодымная защита

BAZZ

20

29859

07 окт 2010, 11:11

zabota Перейти к последнему сообщению

Нет новых сообщений Наружный ПТ,скорость воды.

в форуме Общие вопросы

Oilman

6

4247

13 апр 2010, 15:53

Oilman Перейти к последнему сообщению


Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения



Найти:
Перейти:  
cron
Рекомендуем:
Powered by phpBB