Здравствуйте, от пожарников пришло замечание - нет сигнала о пожаре на местный телефон от прибора
пожарной сигнализации (прибор ППК-2БМ).
На плане на чертеже показан провод ТРП 1х2х0,5 соединяющий ППС и телефон, стоящий в этом же здании но на схеме где расписан прибор - нет.
Вопрос: на какие выходы прибора должны подключаться эти провода? Достаточно ли сухого контакта от промежуточного реле, установленного для подачи сигнала на откл. вентиляции, клапанов и т. д., если на нем еще есть свободные контакты, или от прибора должен выходить именно какой-то сигнал с опр. клемм?
Вопрос 2: какая длина максимальна между ППС и телефоном? Пожарник спросил, как дойдет сигнал до пожарного депо?
Вопрос 3: это ведь не просто телефон должен быть, а со спец. выходами?
Паспорт на прибор читал