 Заголовок сообщения: количество пожарных извещателей в помещении
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012, 11:48 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован: 10 фев 2012, 14:53
Сообщения: 2
так сколько же нужно,размещать извещателей в помещении?
и какую ставить систему: однопороговую или или двух?
поясните пожалуйста! заведомо вам благодарен!!!


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: количество пожарных извещателей в помещении
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012, 12:34 
Специалист
Специалист
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 27 янв 2012, 10:50
Сообщения: 35
НПБ 88-2001

СП 5.13130.2009

В зависимости от помещения, объекта, площади и прочего индивидуально, смотрите вышеуказанные документы.


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: количество пожарных извещателей в помещении
СообщениеДобавлено: 30 дек 2014, 10:36 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован: 03 апр 2011, 16:41
Сообщения: 16
Три извещателя:
СП 5.13130.2009
14.1 Формирование сигналов на управление в автоматическом режиме установками пожаротушения, или дымоудаления, или оповещения, или инженерным оборудованием должно осуществляться при срабатывании не менее двух пожарных извещателей, включенных по логической схеме «И».
Расстановка извещателей в этом случае должна производиться на расстоянии не более половины
нормативного, определяемого по таблицам 13.3—13.6 соответственно.
14.3 Для формирования команды управления по 14.1 в защищаемом помещении или защищаемой зоне должно быть не менее:
трех пожарных извещателей при включении их в шлейфы двухпороговых приборов

Два извещателя: (при условии что ПИ:)
СП 5.13130.2009 ИЗМЕНЕНИЕ № 1
14.2 Формирование сигналов управления системами оповещения 1, 2, 3, 4-го типа по [15], оборудованием противодымной защиты, общеобменной вентиляции и кондиционирования, инженерным оборудованием, участвующим в обеспечении пожарной безопасности объекта, а также формирование команд на отключение электропитания потребителей, сблокированных с системами пожарной автоматики, допускается осуществлять при срабатывании одного пожарного извещателя, удовлетворяющего рекомендациям, изложенным в приложении Р. В этом случае в помещении (части помещения) устанавливается не менее двух извещателей, включенных по логической схеме «ИЛИ». Расстановка извещателей осуществляется на расстоянии не более нормативного.
Приложение Р
(рекомендуемое)
Методы повышения достоверности сигнала о пожаре
Р.1 Применение оборудования, производящего анализ физических характеристик факторов
пожара и (или) динамики их изменения и выдающего информацию о своем техническом состоянии
(например, запыленности).
Р.2 Применение оборудования и режимов его работы, исключающих воздействие на извещатели
или шлейфы кратковременных факторов, не связанных с пожаром.

схема «ИЛИ» - ШС с перезапросом
схема «И» - ШС с двойной сработкой


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 
   Похожие темы   Автор   Ответы   Просмотры   Последнее сообщение 
Нет новых сообщений Семинар Расчет пожарных рисков 8-9 февраля 2011 Москва

в форуме Новости

FSN

2

25373

09 фев 2011, 20:08

FSN Перейти к последнему сообщению

Нет новых сообщений Не могу найти информацию по поводу пожарных шкафов

в форуме Нормативная документация и законодательство

Sneg

2

9025

24 окт 2011, 23:57

Kot Перейти к последнему сообщению

Нет новых сообщений Правила прокладки пожарных шлейфов за подвесным потолком

в форуме Нормативная документация и законодательство

Хичъ

0

7895

24 окт 2011, 19:39

Хичъ Перейти к последнему сообщению

Нет новых сообщений Расстановка пожарных кранов, опять двадцать пять:)

в форуме Общие вопросы

Mean

4

9723

13 апр 2010, 21:17

Coller Перейти к последнему сообщению

Нет новых сообщений Применение пожарных датчиков в помещениях с конденсатом

в форуме Общие вопросы

zaec

2

12448

11 мар 2010, 16:16

Raven Перейти к последнему сообщению


Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения



Найти:
Перейти:  
cron
Рекомендуем:
Powered by phpBB