 Заголовок сообщения: Воздуховод по улице, тепло и/или огнезащита
СообщениеДобавлено: 10 апр 2010, 21:18 
Опытный
Опытный
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 21 мар 2010, 22:48
Сообщения: 73
В проекте получилось, что воздуховод ДУ проложен по коридору 1эт, выходит на фасад, поднимается на кровлю, где стоит вентилятор ДУ.Где и как надо изолировать данный воздуховод?Пока что принили ROCKWOOL WIRED MATE 80 толщиной 90мм по всей длине, но на улице еще обшили оцинкованным листом.

_________________
Чорно-жОлтый пчОлко DDDD


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Воздуховод по улице, тепло и/или огнезащита
СообщениеДобавлено: 10 апр 2010, 21:18 
Знаток
Знаток
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 11 мар 2010, 16:13
Сообщения: 121
Огнестойкий воздуховод должен быть внутри здания (EI 30), снаружи, если фасад К0, то можно без огнезащитного покрытия, если нет, то снаружи тоже EI 30. Воздуховоды класса плотности "П"
Только вот с ROCKWOOL WIRED MATE 80 Вы лишнего махнули...у него при толщине 100 мм предел огнестойкости воздуховода EI 180, а Вам всего 30 мин. надо.

_________________
Браться за 2 дела не преуспеть не в одном.


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Воздуховод по улице, тепло и/или огнезащита
СообщениеДобавлено: 10 апр 2010, 21:19 
Опытный
Опытный
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 21 мар 2010, 22:48
Сообщения: 73
...а теплоизоляцию не надо делать?

_________________
Чорно-жОлтый пчОлко DDDD


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Воздуховод по улице, тепло и/или огнезащита
СообщениеДобавлено: 10 апр 2010, 21:19 
Знаток
Знаток
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 11 мар 2010, 16:13
Сообщения: 121
см прил.А с основному Снипу
Транзитный воздуховод - участок воздуховода, прокладываемый за пределами обслуживаемого им помещения или группы помещений.
Там же 8.10(б)
- EI 150-для транзитных воздуховодов и шахт за пределами обслуживаемого пожарного отсека; при этом на транзитных участках воздуховодов и шахт, пересекающих противопожарные преграды пожарных отсеков, не следует устанавливать противопожарные клапаны;

_________________
Браться за 2 дела не преуспеть не в одном.


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Воздуховод по улице, тепло и/или огнезащита
СообщениеДобавлено: 10 апр 2010, 21:20 
Знаток
Знаток
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 11 мар 2010, 16:13
Сообщения: 121
В общеобменной вентиляции, для понимания необходимости устройства огнестойкого воздуховода требуется учесть три фактора:
1. Транзитный или нет
2. В пределах пожарного отсека или нет
3. Условия прокладки и расстановки противопожарных капанов

Далее по СП7 Вы принимаете пределы огнестойкости

В противодымной вентиляции играют роль только два фактора:
1. В пределах пожарного отсека или нет.
2. Какой тип помещения защищает

Поэтому в противодымной вентиляции не надо делать упор на ТРАНЗИТ. Он здесь не причем. И транзит и НЕтранзит имеют ОДИН предел огнестойкости в ОТЛИЧИИ ОТ ОБЩ.ОБМЕННОЙ вентиляции. Предел огнестойкости изменяется только при выходе воздуховода за пределы обслуживаемого пожарного отсека.

В отношении фасада. Цифра взята из головы (логика), если надо, пишите письмо, дам оф.ответ ВНИИПО. В СП7 п. 6.61в) предел огнестойкости при наружной прокладке не нормируется. НО считаю, что это не совсем корректно.

_________________
Браться за 2 дела не преуспеть не в одном.


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Воздуховод по улице, тепло и/или огнезащита
СообщениеДобавлено: 10 апр 2010, 21:20 
Опытный
Опытный
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 21 мар 2010, 22:48
Сообщения: 73
А как учесть влияние наружных температур на Т удаляемой среды при наружней прокладке, если " бэз ТИ" воздуховод ДУ?
Пожар лютой зимой к примеру, какова Т по такому воздуховоду?

_________________
Чорно-жОлтый пчОлко DDDD


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Воздуховод по улице, тепло и/или огнезащита
СообщениеДобавлено: 10 апр 2010, 21:20 
Знаток
Знаток
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 11 мар 2010, 16:13
Сообщения: 121
Необходимо учитывать теплоотдачу от наружной стенки

_________________
Браться за 2 дела не преуспеть не в одном.


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Воздуховод по улице, тепло и/или огнезащита
СообщениеДобавлено: 10 апр 2010, 21:21 
Опытный
Опытный
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 21 мар 2010, 22:48
Сообщения: 73
Это просто общая фраза.Можно конкретней? Для расчета какую брать Т на улице- пожар в лютый мороз или пожар в жарищу?
Возможное наличие окон в непосредственной близи от такого воздуховода пока не трогаем, что б в кучу все не смешивать.Это правильней отдельно обсудить.
Потому считаю, что вот несовсем правильное нанесение огнезащиты и теплоизоляции , как у автора, получилось некоторым правильным решением.Может и избыточным и меж норм проскочивше некрасивым,но в итоге более правильным.

_________________
Чорно-жОлтый пчОлко DDDD


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Воздуховод по улице, тепло и/или огнезащита
СообщениеДобавлено: 10 апр 2010, 21:23 
Знаток
Знаток
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 11 мар 2010, 16:13
Сообщения: 121
Пожар в жару, т.к. температура на вентиляторе будет выше

_________________
Браться за 2 дела не преуспеть не в одном.


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Воздуховод по улице, тепло и/или огнезащита
СообщениеДобавлено: 10 апр 2010, 21:23 
Знаток
Знаток
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 11 мар 2010, 16:13
Сообщения: 121
1. Вы ошибаетесь, транзит может быть как внутри пожарного отсека
2. Воздуховод, выходящий за пределы пожарного отсека, тоже транзит, но имеет предел огнестойоксти более высокий (EI 150)

_________________
Браться за 2 дела не преуспеть не в одном.


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 16 ]  На страницу 1, 2  След.
   Похожие темы   Автор   Ответы   Просмотры   Последнее сообщение 
Нет новых сообщений Установка излучателей на чердаке(дым или тепло)

в форуме Пожарно-техническое оборудование

Valdai

7

9595

05 дек 2011, 12:12

Valdai Перейти к последнему сообщению

Нет новых сообщений Самая лучшая огнезащита

в форуме Огнезащита

doky

0

10281

23 авг 2011, 17:27

doky Перейти к последнему сообщению


Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения



Найти:
Перейти:  
Рекомендуем:
Powered by phpBB