 Заголовок сообщения: Как отрегулировать давление на подпоре воздуха?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2010, 21:39 
Опытный
Опытный
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 16 мар 2010, 17:17
Сообщения: 95
Имеется 3-х этажное здание, подпор воздуха в лестничную клетку типа НЗ2, на 3 -ем этаже давление пр закрытых дверях от 300 до 350 Па, на первом этаже при открытых дверях от 10 до 20 Па. Давление постоянно изменяется (по замерам пожарных), что делать, как отрегулировать, не можем ведь сдать никак пожарникам?

_________________
флегматик


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Как отрегулировать давление на подпоре воздуха?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2010, 21:41 
Знаток
Знаток
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 14 мар 2010, 12:35
Сообщения: 104
Можно поставить частотник на вент или стравливать воздух через клапан что бы разгрузить двери.
Пособие 15.91 к СНиП 2.04.05-91
и МДС 41-1.99
Я этими расчетами пользуюсь..... только вот для гражданских зданий... для больниц не делал ниразу...

_________________
А вы любите цитрусовые?:)


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Как отрегулировать давление на подпоре воздуха?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2010, 21:42 
Опытный
Опытный
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 16 мар 2010, 17:17
Сообщения: 95
Проект не мой но при пересчете получилось примерно одинаково.

_________________
флегматик


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Как отрегулировать давление на подпоре воздуха?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2010, 21:43 
Знаток
Знаток
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 14 мар 2010, 12:35
Сообщения: 104
Sasha S писал(а):
Имеется 3-х этажное здание, подпор воздуха в лестничную клетку типа НЗ2, на 3 -ем этаже давление пр закрытых дверях от 300 до 350 Па, на первом этаже при открытых дверях от 10 до 20 Па. Давление постоянно изменяется (по замерам пожарных), что делать, как отрегулировать, не можем ведь сдать никак пожарникам?

На каком этаже Вы фиксируете значение 10...20 Па и на каком этаже открыты двери? Судя по Вашему посту, Ваш пожарный глупость измеряет...

_________________
А вы любите цитрусовые?:)


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Как отрегулировать давление на подпоре воздуха?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2010, 21:44 
Опытный
Опытный
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 16 мар 2010, 17:17
Сообщения: 95
Измеряет на 1-ом этаже, первом лестничном марше при открытой двери, на 3-ем этаже и открытой двери на улицу. Сравнивает давление в Л.К и на улице.

_________________
флегматик


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Как отрегулировать давление на подпоре воздуха?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2010, 21:44 
Знаток
Знаток
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 14 мар 2010, 12:35
Сообщения: 104
Вы посоветуйте Вашему пожарному Инструкцию почитать, и утвержденную ДНД МЧС России. Данная инструкция была разработана в поддержку НПБ 240-97 и доведена всем территориальным подразделениям.
В конце-концов пусть читает и вступивший в действие ГОСТ Р 53300-2009, который в отшлифованном виде копирует Инструкцию.

Короче:
1. Открывает дверь лестничной клетки на 1-м этаже, также все двери по ходу эвакуации наружу
2. Измерения производит на 2-м этаже по отношению НЕ К УЛИЦЕ!!!!, а к смежному коридору, в котором обязательно включается ДУ!!!!
3. Повторяет действие 2 на последнем этаже, предварительно вернув ДУ в исходое положение.
4. Поворяет действие 3 при закрытии всех двеей по действию 1

По действию 2 - не менее 20 Па
по действию 3 - не более 150 Па
по действию 4 - не более 150 Па

Цитата из ГОСТ Р 53300:
4.4 В надземных незадымляемых лестничных клетках типа Н2 измерения избыточного давления должно выполняться в 2 этапа:
- все двери лестничной клетки закрыты, измерения производятся на закрытых дверях нижнего и верхнего этажей;
- все двери лестничной клетки закрыты за исключением двери на этаже, ведущем из здания наружу, измерения производятся на закрытой двери смежного этажа, расположенного выше от этажа, оборудованного выходом из здания наружу.
4.5 При контроле фактических параметров систем приточной противодымной вентиляции, указанных в 4.4, все двери помещений (тамбуров, холлов, вестибюлей, коридоров), расположенных по ходу эвакуации от лестничной клетки до наружного выхода, должны быть открыты.

Цитата из инструкции:
Таблица 1
Графа 1
Фактические значения избыточного давления в незадымляемых лестничных клетках типа Н2 (секциях лестничных клеток).
Измерения производятся в 2 этапа:
На 1-м этапе все двери лестничной клетки закрыты;
На 2-м этапе открыта дверь лестничной клетки на N-ом этаже, либо цокольный этаж), имеющем выход из здания наружу
Графа 2
На 1-м этапе измерение перепада давления производится на закрытых дверях 1-го и последнего этажей.
На 2-м этапе измерение перепада давления производится на закрытой двери лестничной клетки на N+1 этаже.
Графа 3
При всех условиях в диапазоне 20…150 Па (при пересчете на условия функционирования)

С таким подходом естественно надо большое давление в точке подачи развить, что бы на 1-м этаже 20 Па достичь.

_________________
А вы любите цитрусовые?:)


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Как отрегулировать давление на подпоре воздуха?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2010, 21:49 
Опытный
Опытный
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 16 мар 2010, 17:17
Сообщения: 95
Спасибо большое

_________________
флегматик


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Как отрегулировать давление на подпоре воздуха?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2010, 21:50 
Опытный
Опытный
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 16 мар 2010, 17:17
Сообщения: 95
Так получается, что с избыточным давлением все равно надо что - то делать?

_________________
флегматик


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Как отрегулировать давление на подпоре воздуха?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2010, 21:50 
Знаток
Знаток
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 14 мар 2010, 12:35
Сообщения: 104
Систему безусловно регулировать надо (шиберами или частотниками), ндля обеспечения требуемых параметров по давлению в сочетании с вытяжными установками. Только это реально в отличии от варианта предложенного Вашим Жопарником (прошу прощения)

_________________
А вы любите цитрусовые?:)


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Как отрегулировать давление на подпоре воздуха?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2010, 21:51 
Знаток
Знаток
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 14 мар 2010, 12:35
Сообщения: 104
Schneider electric получил сертификат на использование их частотников в противопожарных системах. Предъявите его вкупе с остальными рекомендованными документами.

Мы на высотке поставили еще датчик давления и завели его сигнал во встроенный ПИД-регулятор. Работает. Давление поддерживается на входе в шахту. До этого побовали и шиберить вентилятор и открывать дополнительные клапана - все было безрезультатно: добивались нужного давления при закрытых дверях, при открытых - фиг. И наоборот, соответственно.

До этого нужно было два-три мужика, чтобы открыть дверь на любом этаже, теперь это делает одна женщина. При открывании дверей обороты вентилятора автоматически поднимаются (с 20-22Гц до 33-35 по частотнику). Замеры давлений тоже прекрасно укладываются в допуски.

_________________
А вы любите цитрусовые?:)


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]  На страницу 1, 2  След.
   Похожие темы   Автор   Ответы   Просмотры   Последнее сообщение 
Нет новых сообщений Как снизить давление в сплинкерной системе?

[ На страницу: 1, 2 ]

в форуме Системы пожаротушения

Faust

13

10159

02 июн 2010, 07:48

Ostap Перейти к последнему сообщению

Нет новых сообщений Подпор воздуха в машинное помещение.

в форуме Общие вопросы

Faust

6

7015

13 апр 2010, 15:24

Faust Перейти к последнему сообщению

Нет новых сообщений Нормируеться ли давление в трубопроводах сплинкерной сис-мы?

в форуме Общие вопросы

Vesmen

6

4499

11 апр 2010, 10:17

Raven Перейти к последнему сообщению

Нет новых сообщений РАсход воздуха при дымоудалении.

в форуме Системы пожаротушения

Faust

7

6620

02 июн 2010, 09:51

foll Перейти к последнему сообщению


Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения



Найти:
Перейти:  
Рекомендуем:
Powered by phpBB