 Заголовок сообщения: Гидравлический расчёт
СообщениеДобавлено: 13 апр 2010, 11:23 
Начинающий
Начинающий
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 08 апр 2010, 14:34
Сообщения: 41
Расчётная S=120м2, 16 спринклеров.Необходимо определить расчетный расход воды для этой S.Орошение одним спринклером по НПБ 0.08л/cм2. Минималка на S в 120м2 равна 9.6 л/c!
Это если 10 сп-ов, а если 16, интенсивность каждого спринклера 0.08л/cм2 или же уменьшается и составит 9.6л/с или 16х0.08=15,36л/c?
Влияет ли число спринклеров на расчетной S на суммарный расход воды или он всегда равен 9.6л/c?


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Гидравлический расчёт
СообщениеДобавлено: 13 апр 2010, 11:26 
Опытный
Опытный
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 05 апр 2010, 12:52
Сообщения: 50
Вам необходимо обеспечить по всей S инт-ь 0,08, а каким числом оросителей это получится будет зависеть от напора в сис-ме, а также высоты самого помещения и типа самих оросителя. 9,6 - максимальный расход, требует установка АПТ, больше он быть не в состоянии.


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Гидравлический расчёт
СообщениеДобавлено: 13 апр 2010, 11:28 
Начинающий
Начинающий
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 08 апр 2010, 14:34
Сообщения: 41
Интенсивность S, остаётся постоянной = 0,08л/cм2, расход каждого оросителя = 0.6 л/c! Пойдёт?Тогда получается, что если расход 0.6 л/c, давление не получается 5м, а меньше!
А 5 метров это minю по НПБ, Как поступить тут?


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Гидравлический расчёт
СообщениеДобавлено: 13 апр 2010, 11:29 
Опытный
Опытный
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 05 апр 2010, 12:52
Сообщения: 50
Какие оросители применять собрались?


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Гидравлический расчёт
СообщениеДобавлено: 13 апр 2010, 11:33 
Начинающий
Начинающий
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 08 апр 2010, 14:34
Сообщения: 41
Расчёт не делал! Мы задались у последнего оросителя 5 м, считаем расход,получается 1 л/c, посчитали потери по всем участкам до насосной станции.Если предположить, что в мою S= 120м2 входит три ряда, на одном 6 оросителей, на другом 6 оросителей, на третьем 4.
Если после расчёта первого расход с поправкой на давление будет 7,8л/c, и к этому расходу мы прибавим и расходы остальных рядков, входящих в нашу площадь! А это выходит почти 20 литров.


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Гидравлический расчёт
СообщениеДобавлено: 13 апр 2010, 11:34 
Опытный
Опытный
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 05 апр 2010, 12:52
Сообщения: 50
Вы незнаете как делать гидравлический расчет.А если у меня 700 рядков? смотрите НПБ 88-2001.


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Гидравлический расчёт
СообщениеДобавлено: 13 апр 2010, 11:34 
Начинающий
Начинающий
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 08 апр 2010, 14:34
Сообщения: 41
Ну а есть тогда методика расчёта?


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Гидравлический расчёт
СообщениеДобавлено: 13 апр 2010, 11:36 
Опытный
Опытный
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 05 апр 2010, 12:52
Сообщения: 50
Берёте интенсивность 0,08 . Максимальная S = 120,расход =9,6, количество спринклеров в расчете не нужны.


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Гидравлический расчёт
СообщениеДобавлено: 13 апр 2010, 11:39 
Опытный
Опытный
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 05 апр 2010, 13:00
Сообщения: 69
Устанавливаем оросители Grinnel TY3651 1/2" К-80.Но по карте, высота установки 2м, и нет интенсивности орошения..Поможете?Установку оро-ей делается только по карте орошения
Может R орошения превышать 2 м,как определить интенсивность?НПБ 0,08, это если радиус 2 м, а если крупнее?


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Гидравлический расчёт
СообщениеДобавлено: 13 апр 2010, 11:41 
Опытный
Опытный
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 05 апр 2010, 12:52
Сообщения: 50
На всё ответят карты орошения Посмотрите и все станет ясно.Не применяем гринвелл. Посмотрите СВВ или СВН. Высота = 2 м очень мало. СВВ и СВН до 4,5.Увеличение интенсивности путем увеличения давления.Ищите карты орошения


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12 ]  На страницу 1, 2  След.
   Похожие темы   Автор   Ответы   Просмотры   Последнее сообщение 
Нет новых сообщений Семинар Расчет пожарных рисков 8-9 февраля 2011 Москва

в форуме Новости

FSN

2

25373

09 фев 2011, 20:08

FSN Перейти к последнему сообщению

Нет новых сообщений подпор в шахту грузового лифта атостоянки, расчёт расхода.

в форуме Общие вопросы

Oilman

5

13435

01 июн 2010, 13:23

Sancho Перейти к последнему сообщению

Нет новых сообщений Помогите с расчет горючей массы кабеля!!!

в форуме Системы охранно-пожарной сигнализации

slavabyntar

0

11159

05 дек 2011, 16:42

slavabyntar Перейти к последнему сообщению

Нет новых сообщений Расчет противодымной вентиляции по методики ВНИИПО

в форуме Противодымная защита

OneKill

7

14101

23 окт 2010, 02:54

ZZZSETXXX Перейти к последнему сообщению

Нет новых сообщений Расчет инерционности АУПТ, какой расход?

в форуме Системы пожаротушения

Serdg

7

26554

11 фев 2012, 00:08

Михаил Пет Перейти к последнему сообщению


Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения



Найти:
Перейти:  
cron
Рекомендуем:
Powered by phpBB