Есть здание в 25 этажей + платформа....по зданию расположены щиты с пожарными кранами, в этих щитах находится еще и маленькая красненькая кнопочка)) , мы ставим систему SCADA на платформе Vista5 системы TAC, контроллеры Xenta... вообщем система гидродинамически развязана, стоит 4 мощных насоса и жокей для поддержания давления и на падающем трубопроводе датчик давления, вопрос: зачем мне эта кнопка если я могу контролировать систему по давлению. т.е пожарники подошли к крану открыли его вода пошла, давление упало, насосы включились...ну тут мнения делятся: 1. по датчику давления должны обеспечивать подпитку жокеем, а в случае нажатия на кнопку должны включится все насосы, задвижка соотв. открыта. 2. если контролировть только по давлению, то можно запрогромировать так, если в течении определенного времени давление не достигло нужного предела, то опять же включить мощные насосы.
кнопки все запаралелены т.е я все равно места нажатия не определю. вот зачем они??
|