Предыдущее посещение: Текущее время: 29 сен 2023, 21:04


Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]




  • Объявления

Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: устройство АПС на чердаке
СообщениеДобавлено: 13 апр 2010, 23:44 
Начинающий
Начинающий
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 24 мар 2010, 23:45
Сообщения: 30
где говорится о необходимости оборудования системой АПС помещений чердака? В нашем случае это чердак административного здания.


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: устройство АПС на чердаке
СообщениеДобавлено: 13 апр 2010, 23:45 
Знаток
Знаток
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 16 мар 2010, 23:37
Сообщения: 106
вот документ основной - НПБ 110-03. По нему чердаки не оборудуются АПС

_________________
Ты никогда Не спутаешь пути.. Ты стоишь..


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: устройство АПС на чердаке
СообщениеДобавлено: 13 апр 2010, 23:48 
Опытный
Опытный
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 17 мар 2010, 14:12
Сообщения: 51
не скажи ... вот:
НПБ110-03
В зданиях и сооружениях следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений:
"
- с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т.п.);
- венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и др. помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы;
- категории В4 и Д по пожарной опасности;
- лестничных клеток.
"
Чердаков здесь нет, т.е. не оборудовать его разрешается только если он категории В4 и Д. А это уже НПБ 105-03. Так получается.

_________________
ГЛОБУС-ЧУЧЕЛО ЗЕМЛИ.


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: устройство АПС на чердаке
СообщениеДобавлено: 13 апр 2010, 23:50 
Начинающий
Начинающий
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 24 мар 2010, 23:45
Сообщения: 30
вот в чём и фишка... нет конкретного упоминания о чердаке в нормах. Пожарные инспекторы при приемке системы настаивают на оборудовании чердака датчиками. Хочется знать на основании чего...


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: устройство АПС на чердаке
СообщениеДобавлено: 13 апр 2010, 23:52 
Опытный
Опытный
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 22 мар 2010, 22:42
Сообщения: 53
если они настаивают на установке АПС, то они и должны сослаться на документ.


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: устройство АПС на чердаке
СообщениеДобавлено: 13 апр 2010, 23:52 
Знаток
Знаток
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 16 мар 2010, 23:37
Сообщения: 106
сошлются на НПБ 110-03 =)

_________________
Ты никогда Не спутаешь пути.. Ты стоишь..


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: устройство АПС на чердаке
СообщениеДобавлено: 24 май 2010, 12:40 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован: 24 май 2010, 02:54
Сообщения: 21
Sven писал(а):
не скажи ... вот:
НПБ110-03
В зданиях и сооружениях следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений:
"
- с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т.п.);
- венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и др. помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы;
- категории В4 и Д по пожарной опасности;
- лестничных клеток.
"
Чердаков здесь нет, т.е. не оборудовать его разрешается только если он категории В4 и Д. А это уже НПБ 105-03. Так получается.

Или здание с мокрым процессом, если учесть как часто у нас текут крыши, то вполне подходит и под это определение. ;)


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: устройство АПС на чердаке
СообщениеДобавлено: 31 май 2010, 16:10 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован: 12 май 2010, 17:34
Сообщения: 42
Saha писал(а):
Sven писал(а):
не скажи ... вот:
НПБ110-03
В зданиях и сооружениях следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений:
"
- с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т.п.);
- венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и др. помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы;
- категории В4 и Д по пожарной опасности;
- лестничных клеток.
"
Чердаков здесь нет, т.е. не оборудовать его разрешается только если он категории В4 и Д. А это уже НПБ 105-03. Так получается.

Или здание с мокрым процессом, если учесть как часто у нас текут крыши, то вполне подходит и под это определение. ;)



В нормальных зданиях с нормальным ремонтом - крыши не текут.


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: устройство АПС на чердаке
СообщениеДобавлено: 31 май 2010, 16:21 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован: 12 май 2010, 22:18
Сообщения: 46
Крыши текут везде.... только вопрос в другом - как часто)


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: устройство АПС на чердаке
СообщениеДобавлено: 01 июн 2010, 05:43 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован: 24 май 2010, 21:57
Сообщения: 11
Слушайте, что вы все о крышах, да о крышах - в теме не о них речь!
Я думаю - это не помещение с мокрыми процессами поэтому нужно.


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ] 
   Похожие темы   Автор   Ответы   Просмотры   Последнее сообщение 
Нет новых сообщений Устройство спасения при пожаре TITUM

в форуме Средства спасения

postovoy

8

10430

12 ноя 2010, 14:34

popovich Перейти к последнему сообщению

Нет новых сообщений Автоматическое канатно-спусковое устройство

в форуме Средства спасения

Надежда

1

6112

18 июл 2011, 13:05

Гриша Перейти к последнему сообщению

Нет новых сообщений Установка излучателей на чердаке(дым или тепло)

в форуме Пожарно-техническое оборудование

Valdai

7

9777

05 дек 2011, 12:12

Valdai Перейти к последнему сообщению


Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения



Найти:
Перейти:  
cron
Рекомендуем:
Powered by phpBB