 Заголовок сообщения: Пожарная автоматика ДЭС
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010, 20:52 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован: 08 апр 2010, 22:23
Сообщения: 36
Проектируется дизельная электростанция для резервного электроснабжения потребителей особой группы поликлиники. Мощность агрегата 38 кВА. Она находится в отдельном, строящимся для неё здании. Схема цепей такая: из поликлиники с вводного шкафа кабель идет в ДЭС к блоку АВР, оттуда обратно в поликлинику к щиту потребителей особой группы. В здании ДЭС персонала постоянного нет.
Вопрос: что происходит при пожаре в здании ДЭС? При условии, что там система автоматического порошкового пожаротушения.
Пока придумал вот что:
1. Сигнал о пожаре должен выводиться в помещение с персоналом, персонал есть только в поликлинике, получается надо от пож. прибора тащить туда контрольный кабель? Длина солидная получается, порядка 60 м. При такой длине ведь ваще может ничё не сработать?
2. допустим пожар произошел, его тут же потушила система пожаротушения, при этом всё там в попрошке. А если это случилось ночью? Ночью персонала нет в поликлинике, получается никто не узнает, что пожар был. Значит надо, чтобы сигнал о пожаре не отключался при его прекращении?
3. В здании ДЭС пожар. При этом основные ввода работают нормально, но поскольку щит потребителей особой группы запитан петлёй через здание ДЭС, кабели могут погореть и наша особая группа отключится (даже при нормальной работе осн. вводов), получается при пожаре надо переводить питание щита отв. потребителей на резервный кабель, связывающий вводной шкаф и щит потр. особой группы напрямую, не через петлю в здание ДЭС?
4. Если пожар происходит во время работы агрегата, надо ли его останавливать?
Может я где-то переборщил, и такие функции автоматики не требуются?


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Пожарная автоматика ДЭС
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010, 20:53 
Опытный
Опытный
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 22 мар 2010, 22:42
Сообщения: 53
Вопрос 3 снимается, нашёл возможность убрать "петлю".


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Пожарная автоматика ДЭС
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010, 20:57 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован: 06 апр 2010, 23:01
Сообщения: 31
1. пожарная сигнализация есть в ДЭС?
от неё или от шкафа управления пожаротушения идёт сигнал к дежурному персоналу и передаётся на пожарный пульт. 60 метров небольшая длина.
2. см пункт 1.
4. интересный вопрос. по идее технологическое оборудование должно отключаться во время пожара, чтобы избежать утечки и возгорания горючих паров.


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Пожарная автоматика ДЭС
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010, 20:58 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован: 08 апр 2010, 22:23
Сообщения: 36
Предполагаю подключиться к существующему прибору в поликлинике, тогда в здание ДЭС пойдут кабели:
- шлейф ПС
- СОУЭ
- к модулям порошкового пожаротушения.
+ надо подать сигнал "пожар" на щит автоматики ДЭС, отдельный кабель, или можно на кабель СОУЭ или пожаротушения реле посадить?


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Пожарная автоматика ДЭС
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010, 17:59 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован: 16 сен 2010, 10:47
Сообщения: 1
Согласно каким нормам требуется установка АПТ в ДЭС?

желательно пункт ... страница... :-)


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Пожарная автоматика ДЭС
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010, 11:23 
Опытный
Опытный
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 20 сен 2010, 10:49
Сообщения: 90
Да поставьте вы ревун на дизельную. И персонал появится, и жители прибегут...


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 
   Похожие темы   Автор   Ответы   Просмотры   Последнее сообщение 
Нет новых сообщений Скажите правильно ли выбрана пожарная сигнализация.

в форуме Системы охранно-пожарной сигнализации

Саша Островский

0

11710

05 дек 2011, 18:59

Саша Островский Перейти к последнему сообщению

Нет новых сообщений Пожарная сигнализация в здании с разными владельцами.

в форуме Системы охранно-пожарной сигнализации

Женя Профи

3

18328

09 фев 2012, 21:08

Serdg Перейти к последнему сообщению

Нет новых сообщений Пожарная сигнализация в помещении с долей собственности.

в форуме Системы охранно-пожарной сигнализации

slavabyntar

2

11934

06 дек 2011, 06:50

slavabyntar Перейти к последнему сообщению

Нет новых сообщений Пожарная безопасность организаций общественного питания

в форуме Любые вопросы от новичков

Екатерина

1

14853

21 авг 2011, 19:24

Серый Перейти к последнему сообщению

Нет новых сообщений Пожарная сигнализация дома?Нужно ли?

[ На страницу: 1, 2, 3 ]

в форуме Курилка

Raven

26

50591

12 ноя 2010, 10:55

zabota Перейти к последнему сообщению


Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения



Найти:
Перейти:  
cron
Рекомендуем:
Powered by phpBB