Есть ли возможность избежать установку противопожарных клапанов на воздуховодах окрасив их специализированной огнезащитной краской, дайте ссылочку документ запрещающий либо разрешающий это делать

_________________
ГЛОБУС-ЧУЧЕЛО ЗЕМЛИ.


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Огнезащитное покрытие
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010, 21:04 
Начинающий
Начинающий
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 21 мар 2010, 22:30
Сообщения: 33
Как ты заменишь клапаны краской... так не бывает. У них разное назначение. Если вы проясните конкретную ситуацию, то можно и ссылочку дать.

_________________
Ем селёдку вместе с водкой.


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Огнезащитное покрытие
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010, 21:05 
Знаток
Знаток
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 16 мар 2010, 23:37
Сообщения: 106
Клапаны предназначены для предотвращения распространения огня в смежные этажи и помещения. Если воздуховоду сделать огнестойкость как у противопожарной стены, необходимость в клапане отпадёт. Подробнее сказать не могу - не мой профиль.

_________________
Ты никогда Не спутаешь пути.. Ты стоишь..


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Огнезащитное покрытие
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010, 21:05 
Начинающий
Начинающий
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 22 мар 2010, 21:28
Сообщения: 47
вопрос - Вы читали СНиП 41-01-2003, глава 7.11 ВОЗДУХОВОДЫ?

_________________
C2h5OH


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Огнезащитное покрытие
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010, 21:22 
Опытный
Опытный
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 22 мар 2010, 21:10
Сообщения: 51
чтоб не создавать новой темы, задам свой вопрос здесь. помогите разобраться, пожалуйста.
имеется венткамера, выгороженная противопожарными стенами. в ней находится установка, обслуживающая жилые помещения. Воздуховод забора НАРУЖНОГО воздуха, прежде чем попасть в венткамеру, проходит через соседнее помещение (которое обслуживается этой установкой). Требуется ли на воздуховоде забора воздуха устанавливать огнезадерживающий клапан или достаточно огнезащитной изоляции?

_________________
Оригинально да?


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Огнезащитное покрытие
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010, 21:24 
Знаток
Знаток
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 14 мар 2010, 12:35
Сообщения: 104
Достаточно изоляции. Вы же ставите ОЗК на воздуховодах при входе в венткамеру?

_________________
А вы любите цитрусовые?:)


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Огнезащитное покрытие
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010, 21:27 
Опытный
Опытный
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 22 мар 2010, 21:10
Сообщения: 51
я ставлю ОЗК на воздуховодах, которые уже идут в обслуживаемые помещения от установки (приточных и вытяжных). а я спрашиваю, надо ли ставить ОЗК на воздуховоде забора наружного воздуха при пересечении стены венткамеры?

_________________
Оригинально да?


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Огнезащитное покрытие
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010, 21:29 
Начинающий
Начинающий
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 21 мар 2010, 22:30
Сообщения: 33
Бессмысленно ставить ОЗК и на входе в венткамеру. Воздуховод в огнезащитной изоляции такой же степени огнестойкости как и клапан.

_________________
Ем селёдку вместе с водкой.


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Огнезащитное покрытие
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010, 21:30 
Знаток
Знаток
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 16 мар 2010, 23:37
Сообщения: 106
Пособие 7.91 к СНиП2.04.05-91. У вас этот СНиП не действует, но пособие наверняка аналогичное.

_________________
Ты никогда Не спутаешь пути.. Ты стоишь..


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Огнезащитное покрытие
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010, 21:31 
Опытный
Опытный
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 16 мар 2010, 17:17
Сообщения: 95
У нас экспертиза не пропустит без клапанов. Уже на автомате ставлю, не глядя в нормативку.

_________________
флегматик


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]  На страницу 1, 2  След.
   Похожие темы   Автор   Ответы   Просмотры   Последнее сообщение 
Нет новых сообщений Огнезащитное покрытие «ОВПФ-1М».

в форуме Общие вопросы

Ant

1

3429

25 июл 2010, 16:58

Alfa Перейти к последнему сообщению


Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения



Найти:
Перейти:  
Рекомендуем:
Powered by phpBB