Имеется 4 этажное здание из которых 3 этажа складов. Согласно приложению №1 НПБ 88-2001 складские помещения данного здания относятся к группе №5. Так как высота складирования материалов не превышает 1м, то согласно табл.2 п.4.9. интенсивность орошения спринклерной установкой составляет
I=0,08 л/c*м².
Общая площадь складских помещений, оборудованных спринклерной системой пожаротушения составляет F=4 188,03 м².
Исходя из вышеперечисленного, расход воды на пожаротушение составляет: Q=F*I=4188,03*0,08=335,04 л/c=0,33504м³/c=1206,15м³/ч
Продолжительность работы установок водяного пожаротушения согласно табл.2 п.4.9. составляет 60 мин., следовательно запас воды в резервуарах должен составлять 1206,15м³/ч. Вопрос: верно ли я считаю расход, если да то каким образом возможно уменьшить объём резервуара?

_________________
А вы любите цитрусовые?:)


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Резервуар для сплинклерной системы
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010, 21:43 
Знаток
Знаток
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 16 мар 2010, 23:37
Сообщения: 106
Теперь основным документом для проектирования АПТ является не НПБ 88-2001*, а СП 5.13130.2009. По вашим исходникам: по табл. 5.2 интенсивность орошения 0,08л/(с*м2), по табл. 5.1. расчетная площадь 90м2, продолжительность подачи воды не менее 60мин. Получаем 0,08*90=7,2л/с, это не соответсвует табл. 5.2., где минимальный расход для помещений 5-й группы с высотой складирования до 1м составляет 15л/с. Минимальный противопожарный запас воды составит 15*3600/1000=54куб.м.

_________________
Ты никогда Не спутаешь пути.. Ты стоишь..


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ] 
   Похожие темы   Автор   Ответы   Просмотры   Последнее сообщение 
Нет новых сообщений Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

[ На страницу: 1, 2 ]

в форуме Системы пожаротушения

Raven

15

26435

09 фев 2011, 00:22

Route Перейти к последнему сообщению

Нет новых сообщений Надежность системы автоматической противопожарной защиты

в форуме Пожарно-техническое оборудование

doky

0

10904

23 авг 2011, 18:54

doky Перейти к последнему сообщению

Нет новых сообщений Выбор марки и сечения кабеля для системы ПС

в форуме Системы охранно-пожарной сигнализации

Лоа

2

17351

08 фев 2012, 21:16

fireman777 Перейти к последнему сообщению

Нет новых сообщений Системы МГП. Расчет газового огнетушащего вещества.

в форуме Любые вопросы от новичков

инженегр

0

8380

12 ноя 2010, 12:34

инженегр Перейти к последнему сообщению

Нет новых сообщений Алгоритм работы системы пожарной безопасности

в форуме Любые вопросы от новичков

dmitr

6

21687

09 июл 2010, 00:31

Доня Перейти к последнему сообщению


Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения



Найти:
Перейти:  
cron
Рекомендуем:
Powered by phpBB