Проектирование объекта жилого дома с автостоянкой, главным расходом является для автостоянки. Известно, что в соответствии со СНиП 2.04.02 п.7.9 диаметр труб принимается по скорости движения воды в пределах, указанных в таб.33, т.е диаметр трубы до 250 - скорость для всасывающих должна быть 0.6-1м/с, для напорных 0,8-2 м/с. и т.д. Это условие написано в СНиПе для наружных сетей, но в разделе для насосных станций. Далее в СниПе 2.04.01 (внутренний водопровод), п.7.6 написано, что скорость движения воды в трубопроводах внутренних водопроводных сетей, в том числе при пожаротушении, не должна превышать 3 м/с, в спринклерных и
дренчерных системах - 10 м/с.
И все таки какие необходимо брать скорости движения в подводящих к насосам трубам??? Я беру для кольца в насосной скорость 3м/с и проверяю для получившегося расхода диаметр трубы по таблице Шевелева, а уже от узла магистраль идет со скоростью до 10 м/с. Или все-таки для насосной мне нужно брать 1 м/с? Но тогда там вообще бешенные диаметры получаются, ВКшники итак в шоке при 3 м/с!!!