 Заголовок сообщения: Тепловая защита насосов, вентиляторов
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010, 22:15 
Опытный
Опытный
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 16 мар 2010, 17:17
Сообщения: 95
я где то видел что "...для насосов пожаротушения и вентиляторов противодымной защиты, в схемах управления аппараты тепловой защиты не предусматривать" (по памяти написал, точно не помню)
Подскажите, где это написано было...

_________________
флегматик


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Тепловая защита насосов, вентиляторов
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010, 22:17 
Опытный
Опытный
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 22 мар 2010, 21:10
Сообщения: 51
Нормальный ход. Мало неприятностей когда в нужный момент и по делу работают эд.двигатели этого оборудования, так еще в такой ситуации возможны проблемы с возгоранием их подводящих кабей ( в кабель-канале, напр.) или отключение соотв, щитов в ГРЩ (их же АВР, напр.).

_________________
Оригинально да?


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Тепловая защита насосов, вентиляторов
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010, 22:18 
Опытный
Опытный
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 16 мар 2010, 17:17
Сообщения: 95
СНиП 41-01-2003:
12.2 ...В цепях управления электроприемников тепловую и максимальную защиту не следует предусматривать.
НПБ 88-2001*:
14.9 ...Не допускается устройство тепловой и максимальной защиты в цепях управления автоматическими установками пожаротушения, отключение которых может привести к отказу подачи огнетушащего вещества к очагу пожара.

_________________
флегматик


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Тепловая защита насосов, вентиляторов
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010, 22:19 
Начинающий
Начинающий
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 22 мар 2010, 21:28
Сообщения: 47
Тема такая такая: пусть тушит до последнего, и пофиг на эти насосы и их кабели и вообще на все остальное. Одно из многих противоречий в российских нормативных документах. НПБ запрещает, ПУЭ требует. Ставим в шкаф насоса автомат без теплового расцепителя и с огромной уставкой по току электромагнитного. Т.к. например отключать шкаф для обслуживания всё же как-то надо, верно?

_________________
C2h5OH


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Тепловая защита насосов, вентиляторов
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010, 22:21 
Начинающий
Начинающий
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 21 мар 2010, 22:30
Сообщения: 33
Читайте внимательно: "В ЦЕПЯХ УПРАВЛЕНИЯ".
О силовых цепях ничего не сказано. Но ставить нужно с хорошим запасом и характеристикой "D". Если двигатель заклинит, то ничего страшного не случится, а добавлять к существующему пожару еще и горящий кабель не стоит.

_________________
Ем селёдку вместе с водкой.


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Тепловая защита насосов, вентиляторов
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010, 22:21 
Знаток
Знаток
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 16 мар 2010, 23:37
Сообщения: 106
А цепи управления у меня в этом же шкафу... В общем как обычно - голову сломаешь, пока поймешь, что имелось в виду

_________________
Ты никогда Не спутаешь пути.. Ты стоишь..


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Тепловая защита насосов, вентиляторов
СообщениеДобавлено: 01 июн 2010, 17:43 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован: 30 май 2010, 19:41
Сообщения: 20
Lomond писал(а):
А цепи управления у меня в этом же шкафу...

А так лучше что ли?


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ] 
   Похожие темы   Автор   Ответы   Просмотры   Последнее сообщение 
Нет новых сообщений Что такое противодымная защита и с чем её "едят".

в форуме Системы пожаротушения

Raven

6

8670

07 окт 2010, 11:29

zabota Перейти к последнему сообщению

Нет новых сообщений Защита котельной частного дома

в форуме Огнезащита

grand

2

13532

08 фев 2012, 09:12

Frodox Перейти к последнему сообщению

Нет новых сообщений Противодымная защита общественных зданий

в форуме Общие вопросы

Sasha S

6

6205

07 авг 2010, 01:37

Beelain Перейти к последнему сообщению

Нет новых сообщений пожарная защита инженерных коммуникаций

в форуме Огнезащита

Garik

5

15546

05 авг 2010, 15:41

правдик123 Перейти к последнему сообщению

Нет новых сообщений Пасивная защита леса от огня

[ На страницу: 1, 2 ]

в форуме Огнезащита

Мазила

17

23486

26 сен 2010, 11:29

Donec Перейти к последнему сообщению


Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения



Найти:
Перейти:  
cron
Рекомендуем:
Powered by phpBB