 Заголовок сообщения: Запуск пож.насосов от пож.сигнализации
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010, 23:35 
Опытный
Опытный
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 22 мар 2010, 21:10
Сообщения: 51
Запуск насосов выполняют от кнопок у ПК, от датчика положения ПК, а можно ли запустить пож. насос от пож. сигнализации?

_________________
Оригинально да?


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Запуск пож.насосов от пож.сигнализации
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010, 23:35 
Знаток
Знаток
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 16 мар 2010, 23:37
Сообщения: 106
Да, выполняют от АПС (автоматич. пож. сигнализации), например в жилых при высоте зд. более 50м

_________________
Ты никогда Не спутаешь пути.. Ты стоишь..


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Запуск пож.насосов от пож.сигнализации
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010, 23:37 
Опытный
Опытный
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 22 мар 2010, 22:42
Сообщения: 53
А я думаю, что АПС просто ещё раз передаёт все сигналы на запуск оборудования...


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Запуск пож.насосов от пож.сигнализации
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010, 23:39 
Опытный
Опытный
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 22 мар 2010, 21:10
Сообщения: 51
перечитал литературу, про сигнализацию и запуск от нее насосов нашел только в высотных зданиях, из вычетоного понял что в стандартных зданиях такого нет, на мой взгляд от сигнализации лучше, быстрее, почему не принято так делать интересно?

_________________
Оригинально да?


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Запуск пож.насосов от пож.сигнализации
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010, 23:40 
Начинающий
Начинающий
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 21 мар 2010, 22:30
Сообщения: 33
если пож. сигнализация ложно сработает, а кран никто не откроет, то насосы начнут увеличивать давление в замкнутом трубопроводе. Мне рассказывали в похожей ситуации пожарный кран сорвало с трубы и чуть не прибило человека. Да и насосы в конечном счете сгорят.
А запуск с кнопки гарантирует использование крана.

_________________
Ем селёдку вместе с водкой.


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Запуск пож.насосов от пож.сигнализации
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010, 23:42 
Опытный
Опытный
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 16 мар 2010, 17:17
Сообщения: 95
Насос не сгарит, так как системой автоматизации предусматривается его отключение при заданной Вами максимальной
температуре подшипников насоса. Но, нужно помнить, что не на всех насосах предусмотрены отверстия для термодатчиков или термометров.
Если отсутствуют, тогда заказываете и отверстия Вам сделают на заводе персонально.

_________________
флегматик


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Запуск пож.насосов от пож.сигнализации
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010, 23:43 
Начинающий
Начинающий
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 21 мар 2010, 22:30
Сообщения: 33
Stan писал(а):
если пож. сигнализация ложно сработает, а кран никто не откроет, то насосы начнут увеличивать давление в замкнутом трубопроводе. Мне рассказывали в похожей ситуации пожарный кран сорвало с трубы и чуть не прибило человека. Да и насосы в конечном счете сгорят.
А запуск с кнопки гарантирует использование крана.

Это смотря как систему сделать, а так чтобы давление безгранично возрастало - это далеко от нормального и надо бы автоматикой заняться. Хотя видел проект от уважаемого института (убил бы всех там да далеко) - проектант считал, что пуск противопожарных насосов будет один раз в их жизни (задание =макс, кол-во=макс, контроль

_________________
Ем селёдку вместе с водкой.


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Запуск пож.насосов от пож.сигнализации
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010, 23:45 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован: 08 апр 2010, 22:23
Сообщения: 36
несколько критериев: 1. Производительность насосов (при нормально настроенной системе реально насосы держать включенными с регулировкой по давлению, т.к. СНиП 2_04_01-85 устанавливает рабочее давление в наивысшей точке здания + расход на кв.м. здания с учётом прочего). Если не будет механической нагрузки на гидравлическую систему - почему нет ?! 2. Это смотря какая сигнализация!!!! (бывает надёжней через человеческую развязку всё сваять) 3. А как быть с объединённым водопроводом? (проектанты-гады пожизненно экономят не на том)


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Запуск пож.насосов от пож.сигнализации
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010, 23:48 
Опытный
Опытный
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 16 мар 2010, 17:17
Сообщения: 95
один из вариантов запуска дренчерных систем так и происходит. при срабатывании устройства чувствительного к нагреву термостата, детектора дыма или ручника сигнал подается на панель управления дренчерным клапаном, которая включает электромагнитный клапан.для ПК запуск насосов не делают, как уже выше заметили, из за возможности ложных срабатываний.

_________________
флегматик


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Запуск пож.насосов от пож.сигнализации
СообщениеДобавлено: 02 авг 2010, 23:07 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован: 17 июл 2010, 18:47
Сообщения: 20
Да конечно, всё это выполняется и автоматически.


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ] 
   Похожие темы   Автор   Ответы   Просмотры   Последнее сообщение 
Нет новых сообщений Оснащение пожарной сигнализации закрытой стоянки

в форуме Системы охранно-пожарной сигнализации

zvonnik

3

17136

07 фев 2012, 21:30

Frodox Перейти к последнему сообщению

Нет новых сообщений Подскажите пожалуйста модель сигнализации

в форуме Любые вопросы от новичков

kmc22

2

4421

18 ноя 2010, 03:03

kmc22 Перейти к последнему сообщению

Нет новых сообщений Вопрос о звуковой и световой сигнализации.

в форуме Системы охранно-пожарной сигнализации

slavabyntar

0

9185

05 дек 2011, 17:01

slavabyntar Перейти к последнему сообщению

Нет новых сообщений Вопрос по световой и звуковой сигнализации

в форуме Системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ)

Alex7

3

7374

25 ноя 2011, 12:29

AndryOne Перейти к последнему сообщению

Нет новых сообщений Тепловая защита насосов, вентиляторов

в форуме Общие вопросы

Sasha S

6

6499

01 июн 2010, 17:43

Aslan Перейти к последнему сообщению


Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения



Найти:
Перейти:  
cron
Рекомендуем:
Powered by phpBB