 Заголовок сообщения: Расход на внутренний пожар.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010, 23:52 
Опытный
Опытный
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 16 мар 2010, 17:17
Сообщения: 95
в зависимости от категории по пожарной опасности и объема здания нужен расход 2струи по 5л/с. Сегодня пожарники сказали что не выпускают ПК с диаметром спрыска наконечника 16мм. thumbdown.gif Остается только выбрать диаметр спрыска 19мм, но тогда расход при данной высоте здания будет 7л/с. Такое вообще реально?

_________________
флегматик


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Расход на внутренний пожар.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010, 23:53 
Начинающий
Начинающий
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 21 мар 2010, 22:30
Сообщения: 33
НПО "Пульс" выпускает стволы с диаметром наконечника 16 мм.

_________________
Ем селёдку вместе с водкой.


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Расход на внутренний пожар.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010, 23:55 
Начинающий
Начинающий
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 24 мар 2010, 23:45
Сообщения: 30
там сказали что они такие стволы не производят...


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Расход на внутренний пожар.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010, 23:57 
Опытный
Опытный
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 22 мар 2010, 21:10
Сообщения: 51
если нет, берёшь следующий по ассортименту... вчера вродь созванивался по новому прайсу - есть.. =)

_________________
Оригинально да?


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Расход на внутренний пожар.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010, 23:58 
Опытный
Опытный
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 16 мар 2010, 17:17
Сообщения: 95
Спасибо огромное... будем думать..

_________________
флегматик


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Расход на внутренний пожар.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010, 23:58 
Опытный
Опытный
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 17 мар 2010, 14:12
Сообщения: 51
Слушай... а высота здания какая?

_________________
ГЛОБУС-ЧУЧЕЛО ЗЕМЛИ.


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Расход на внутренний пожар.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010, 23:59 
Опытный
Опытный
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 16 мар 2010, 17:17
Сообщения: 95
18 метров

_________________
флегматик


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Расход на внутренний пожар.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010, 00:00 
Знаток
Знаток
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 16 мар 2010, 23:37
Сообщения: 106
проблема большом расходе? Насосы намного больше получаются? Или баки большие получаются?

_________________
Ты никогда Не спутаешь пути.. Ты стоишь..


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Расход на внутренний пожар.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010, 00:01 
Опытный
Опытный
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 16 мар 2010, 17:17
Сообщения: 95
и нужен расход 5л/с, а при уточнении этого расхода в соответствии с выбранным ПК, он увеличивается до 7л/с. Просто странно, бывает ли так?

_________________
флегматик


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Расход на внутренний пожар.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010, 00:03 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован: 06 апр 2010, 23:01
Сообщения: 31
Лучше больше... от этого ещё ни кто не умирал... заказчика только предупреди что он немного больше за расход воды платить будет...


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу 1, 2  След.
   Похожие темы   Автор   Ответы   Просмотры   Последнее сообщение 
Нет новых сообщений Автоматическое разблокирования замка по сигналу "ПОЖАР"

в форуме Общие вопросы

Sasha8111

1

7480

10 авг 2011, 14:29

smileeee Перейти к последнему сообщению

Нет новых сообщений Расчет инерционности АУПТ, какой расход?

в форуме Системы пожаротушения

Serdg

7

26553

11 фев 2012, 00:08

Михаил Пет Перейти к последнему сообщению

Нет новых сообщений Расход воды на ПК в высотном здании

в форуме Системы пожаротушения

Елена807

1

5574

15 июн 2011, 15:33

dima_ua Перейти к последнему сообщению

Нет новых сообщений Расход воды,фактически.

в форуме Системы пожаротушения

Raven

4

5208

02 июн 2010, 07:59

sadovnik Перейти к последнему сообщению

Нет новых сообщений РАсход воздуха при дымоудалении.

в форуме Системы пожаротушения

Faust

7

6487

02 июн 2010, 09:51

foll Перейти к последнему сообщению


Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения



Найти:
Перейти:  
cron
Рекомендуем:
Powered by phpBB