 Заголовок сообщения: Внутренний водопровод от одного стояка.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2010, 23:21 
Опытный
Опытный
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 21 мар 2010, 22:48
Сообщения: 73
Есть административное здание в 9 этажей. есть внутрянка 2 в струи. по паркингу растянуто кольцо магистрали и в нужных местах от кольца расходятся
стояки парами на которые уже навешаны краны по 2 шт (каждый от своего стояка, т.е. чтоб в 2 струи было). и так каждый стояк проходит в нужном месте
все 9 этажей собирая краны своего сегмента.
изменилась нарезка помещений. кранов стало мало для контроля всего пространства. добавил где требо.
вопрос: допустимо ли новые краны повесить на тот же существующий стояк в довесок к существующей системе чтобы не делать новые стояки -
краны разбросаны хаотично т.к. новые планировки на всех этажах различны.

т.е. есть 2 стояка в точке "А". на требуемом этаже к нему подвешены 2 крана Dy50 - каждый на свой стояк.
хочу своими трубами (отдельно от того что есть естественно) врезаться в эти же стояки т.е. новые 2 крана повесить на существующие 2 стояка с уже существующими
2 кранами.
Так сделать возможно и можно?

_________________
Чорно-жОлтый пчОлко DDDD


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Внутренний водопровод от одного стояка.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2010, 00:14 
Знаток
Знаток
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 16 мар 2010, 23:37
Сообщения: 106
Coller писал(а):
т.е. есть 2 стояка в точке "А". на требуемом этаже к нему подвешены 2 крана Dy50 - каждый на свой стояк.
хочу своими трубами (отдельно от того что есть естественно) врезаться в эти же стояки т.е. новые 2 крана повесить на существующие 2 стояка с уже существующими
2 кранами.
Так сделать возможно и можно?

Нет, см. п.6.12 абзац 1, 2 СНиП 2.04.01-85*

_________________
Ты никогда Не спутаешь пути.. Ты стоишь..


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Внутренний водопровод от одного стояка.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2010, 00:17 
Опытный
Опытный
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 21 мар 2010, 22:48
Сообщения: 73
Вот и дело то в том что это вроде как не совсем спаренные краны выходят. Каждый кран идет своей линией и тушение от него происходит лишь в его сегменте плана.
попробую по конкретнее... :
представим разделенный на 2 части объем 40х20. По центру 2 стояка. Старые стояки предположим проходили в центре и их хватало на 2 стороны чтоб 2 струи каждая
от своего стояка.
нарезали помещения и стало так что и эти стояки и 2 ПК оказались бесполезными. Нужно ставить в верхней и в нижней части этого объема по 2 ПК. а стояки остались старые
-нового не протянуть. есть мысль от этих двух стояков записть 2 ПК в нижней части (каждый от своего стояка) и 2 ПК в верхней части (также каждый ПК
на свой стояк). тушат они повторюсь только свою часть т.е. в рамках одного пожара и одного объема они не спарены.
таким образом на стояке "1" получаем 2 ПК (один верха, другой низа) и аналогично на втором.
и так на 9 этажей.

_________________
Чорно-жОлтый пчОлко DDDD


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Внутренний водопровод от одного стояка.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2010, 00:27 
Опытный
Опытный
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 22 мар 2010, 22:42
Сообщения: 53
Coller писал(а):
нарезали помещения и стало так что и эти стояки и 2 ПК оказались бесполезными. Нужно ставить в верхней и в нижней части этого объема по 2 ПК. а стояки остались старые
-нового не протянуть. есть мысль от этих двух стояков записть 2 ПК в нижней части (каждый от своего стояка) и 2 ПК в верхней части (также каждый ПК
на свой стояк).

Нарезали помещения противопожарными стенами 1 типа?
Если да, то случайно объем не уменьшился в двух частях до меньших расходов на пожаротушение?


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Внутренний водопровод от одного стояка.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2010, 00:42 
Опытный
Опытный
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 21 мар 2010, 22:48
Сообщения: 73
здание офисное с гипсовыми перегородками =)
да и еще нюанс
вопрос трактования 6.12 по сути. дело в том что я стояк собираюсь использовать не для получения числа струй (в рамках одного стояка), а для увеличения количества количества ПК в защищаемом помещении... но опять же увеличение количества ПК для для увеличения количества струй а для увеличения площади защиты системой водопровода

_________________
Чорно-жОлтый пчОлко DDDD


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Внутренний водопровод от одного стояка.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2010, 00:48 
Опытный
Опытный
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 22 мар 2010, 22:42
Сообщения: 53
Coller писал(а):
Вот и дело то в том что это вроде как не совсем спаренные краны выходят. Каждый кран идет своей линией и тушение от него происходит лишь в его сегменте плана.
попробую по конкретнее... :
представим разделенный на 2 части объем 40х20. По центру 2 стояка. Старые стояки предположим проходили в центре и их хватало на 2 стороны чтоб 2 струи каждая
от своего стояка.
нарезали помещения и стало так что и эти стояки и 2 ПК оказались бесполезными. Нужно ставить в верхней и в нижней части этого объема по 2 ПК. а стояки остались старые
-нового не протянуть. есть мысль от этих двух стояков записть 2 ПК в нижней части (каждый от своего стояка) и 2 ПК в верхней части (также каждый ПК
на свой стояк). тушат они повторюсь только свою часть т.е. в рамках одного пожара и одного объема они не спарены.
таким образом на стояке "1" получаем 2 ПК (один верха, другой низа) и аналогично на втором.
и так на 9 этажей.

Каждая точка должна орошаться двумя струями из разных стояков. На мой взгляд, это вполне можно это сделать даже когда 2а стояка на этоже . Другое дело, что в таком случае может получиться сложная и запутанная разводка трубы по этажу.


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Внутренний водопровод от одного стояка.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2010, 00:52 
Знаток
Знаток
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 16 мар 2010, 23:37
Сообщения: 106
Front пытается либо нарушить СНиП либо говорит о спаренных ПК, применение которых описано в СНиПе.

_________________
Ты никогда Не спутаешь пути.. Ты стоишь..


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ] 
   Похожие темы   Автор   Ответы   Просмотры   Последнее сообщение 
Нет новых сообщений Станция повышения давления на объединенный водопровод

в форуме Пожарно-техническое оборудование

denis

1

12429

19 дек 2011, 10:20

sergei Перейти к последнему сообщению

Нет новых сообщений Противопожарный водопровод в производ.здании.

[ На страницу: 1, 2 ]

в форуме Общие вопросы

Oilman

18

11558

24 ноя 2010, 11:27

pkfareal Перейти к последнему сообщению

Нет новых сообщений Противопожарный водопровод в крышной котельной

в форуме Системы пожаротушения

Oilman

6

6397

01 июн 2010, 23:13

dan Перейти к последнему сообщению

Нет новых сообщений Пожарный водопровод из металлопластика

в форуме Системы пожаротушения

nec

4

7324

21 июл 2010, 19:00

Amneh Перейти к последнему сообщению

Нет новых сообщений ПП водопровод и водомерный узел.

[ На страницу: 1, 2 ]

в форуме Общие вопросы

Vesmen

10

9866

08 авг 2010, 17:11

Drogobich Перейти к последнему сообщению


Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения



Найти:
Перейти:  
cron
Рекомендуем:
Powered by phpBB