 Заголовок сообщения: Водоснабжение автомойки
СообщениеДобавлено: 24 мар 2010, 01:07 
Опытный
Опытный
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 17 мар 2010, 14:12
Сообщения: 51
Проектируется водоснабжение и водоотведение автомойки (здание двухэтажное, на первом этаже - автомойка, на втором этаже - магазин)
Нужно ли оборудовать здание противопожарным водопроводом (все или магазин)...
Если да, то имеется ввод водопровода от городской сети 32 мм...Помогите пожалуйста

_________________
ГЛОБУС-ЧУЧЕЛО ЗЕМЛИ.


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Водоснабжение автомойки
СообщениеДобавлено: 24 мар 2010, 23:49 
Начинающий
Начинающий
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 24 мар 2010, 23:45
Сообщения: 30
Объём магазина?
Объём мойки?


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Водоснабжение автомойки
СообщениеДобавлено: 24 мар 2010, 23:51 
Знаток
Знаток
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 16 мар 2010, 23:37
Сообщения: 106
Чем торгует, площадь зала, естественное ли освещение, сколь покупателей, ширина эвакуационных выходов, есть ли порошковое пожаротушение и т.д.
Вид мойки, автоматическая или ручная, керхеры наверное с обороткой, хватит ввода для обеспечения подпитки мойки????
Кстати, очистные нужно и\или мероприятия по вывозу твердых фракций.

_________________
Ты никогда Не спутаешь пути.. Ты стоишь..


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Водоснабжение автомойки
СообщениеДобавлено: 24 мар 2010, 23:54 
Опытный
Опытный
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 17 мар 2010, 14:12
Сообщения: 51
Магазин авто запчастей...объем магазина 750 м3, автомойки 400 м3
Есть водопроводный ввод D32 мм...предусмотрена, как положено, оборотка...с очисткой...
Делаем раздел ВК...Пожаротушение порошком не предусматриваем...
Это здание комплексного использования 1150м3 II степень огнестойкости, кат.В.
Тут как быть?

_________________
ГЛОБУС-ЧУЧЕЛО ЗЕМЛИ.


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Водоснабжение автомойки
СообщениеДобавлено: 24 мар 2010, 23:56 
Знаток
Знаток
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 16 мар 2010, 23:37
Сообщения: 106
По СНиП Внутрянки табл.2 при объёме 0,5тыс.м3 - 2х2,5л/с - на первом этаже.
По знаменитому п.6.6 - в магазине тоже 2х2,5л/с.

Ещё надо почитать СНиП 21-02-99 Стоянки автомобилей +МГСН 5.01-01 Стоянки легковых автомобилей + ВСН 01-89 Ведомственные строительные нормы предприятия по обслуживанию автомобилей(отменён в части автостоянок, про автомойки может что и есть полезное).

А с 32 вводом конечно не хорошо. Разводка будет-то 50.
Но если Вы посоветуетесь с архитектором и объясните ситуацию, может он подскажет как объём помещения уменьшить.

_________________
Ты никогда Не спутаешь пути.. Ты стоишь..


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Водоснабжение автомойки
СообщениеДобавлено: 24 мар 2010, 23:58 
Опытный
Опытный
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 22 мар 2010, 22:42
Сообщения: 53
Sven писал(а):
Это здание комплексного использования 1150м3 II степень огнестойкости, кат.В.
Тут как быть?

Категория В определена по автомойке. В категории уверенность есть?
Проверьте каждое помещение по категории. Возможно получите большинство помещений В4 (которые приравняете к Д). Может быть удастся какие-то помещения В3 выделить в отдельный объем.


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения



Найти:
Перейти:  
cron
Рекомендуем:
Powered by phpBB