 Заголовок сообщения: Противопожарный водопровод в производ.здании.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2010, 22:56 
Опытный
Опытный
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 22 мар 2010, 21:10
Сообщения: 51
Здание высотой 30м(от пола до низа покрытия) категория здания Д, степень огнестойкости 3. Объем здания 76000м3. Следовательно:
По таблице2 СНиП число струй и мин. расход на пожаротушение 2*2,5л/с.
По таблице 3 СНиП производительность струи уточняется, получается что для здания высоту компактной струи следует принимать 20м (т.е. по макс. что есть в таблице?) и отсюда выходит что производительность струи по таблице получается 5,6 л/с для спрыска 16мм.
следовательно водопровод надо расчитывать на две струи по 5,6л/с.
Правильно посчитал?Может быть где то ошибка?

_________________
Оригинально да?


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Противопожарный водопровод в производ.здании.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2010, 23:15 
Начинающий
Начинающий
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 24 мар 2010, 23:45
Сообщения: 30
красиво получается! Наверное вы правы но ещё раз посмотрите степень огнестойкости - вдруг она у Вас IIIа или IIIб, тогда см. примечание 3 таблицы 2 + п.6.3* второй абзац.


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Противопожарный водопровод в производ.здании.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2010, 23:19 
Начинающий
Начинающий
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 22 мар 2010, 21:28
Сообщения: 47
Благодарю за ответ,но что касается степени огнестойкости и количества струй,пральна:)

_________________
C2h5OH


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Противопожарный водопровод в производ.здании.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2010, 23:22 
Знаток
Знаток
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 14 мар 2010, 12:35
Сообщения: 104
Есть вопрос, если согласно всего этого по таблице 3 СНиП высота компактной струи 20м, => производительность струи будет 5,6 л/с необходимый напор у пожарного крана равен 42,4м, но
в примечании к п.6.7 указано что при напорах у пожарных кранов более 40м следует устанавливать диафрагму снижающую напор. Как скомпоновать в данном случае эти 2 правила?

_________________
А вы любите цитрусовые?:)


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Противопожарный водопровод в производ.здании.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2010, 23:40 
Опытный
Опытный
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 22 мар 2010, 22:42
Сообщения: 53
Ага, здесь вы подошли к серьёзной проблеме.Смысл её в том, что вы попали на границу раздела противопожарного водоснабжения.Те параметры, которые установлены в СНИП 2.04.01-85 приминимы для обычных систем противоп.водоснабжения.Всё ,что выше-специализированные разделы.
Не выйти за рамки - вот ваша задача =)

Тагда вопрос... Если струя до крыши не достаёт, что делать с тушением пожара?Да сгорит всё к едрене фени!
Дело в том, что при большем давлении, человек не может нормально держать шланг,отсюда и нормы такие.Если надо большее давление-надо использовать спец подставки, типа как у пожарников на машинах(брансбойты-точно не знаю как слово пишется).Т.е. шланг не надо держать в руках, а просто направлять механизм.
А может быть рассмотреть вопрос об спринклерном или дренчерном пожаротушении, в комбинации с пожарными шкафами!
ну эт я так логически рассуждаю, а логика должна быть везде... особенно в технике =)


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Противопожарный водопровод в производ.здании.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2010, 23:45 
Опытный
Опытный
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 22 мар 2010, 21:10
Сообщения: 51
Cтационарная установка пожаротушения называется лафетный ствол.

_________________
Оригинально да?


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Противопожарный водопровод в производ.здании.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2010, 23:46 
Опытный
Опытный
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 17 мар 2010, 14:12
Сообщения: 51
Power писал(а):
красиво получается! Наверное вы правы но ещё раз посмотрите степень огнестойкости - вдруг она у Вас IIIа или IIIб, тогда см. примечание 3 таблицы 2 + п.6.3* второй абзац.

Сейчас отсутсвуют деления на IIIа и IIIб. Есть просто III степень огнестойкости. А если посмотреть СНиП 2.08.01-89* Жилые здания (с Изменениями N 1-4), то там даже появилась V степень огнестойкости.
Не знаю как обстоят дела с производственными зданиями при этом, надо поглядеть еще и про них.

_________________
ГЛОБУС-ЧУЧЕЛО ЗЕМЛИ.


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Противопожарный водопровод в производ.здании.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2010, 23:50 
Опытный
Опытный
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 16 мар 2010, 17:17
Сообщения: 95
Cейчас деления нет, есть письмо в котором говорится, что из-за того, что все не успевает одновременно меняться, надо применять и старые СНиПы, если этого требует какой-то СНиП.

_________________
флегматик


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Противопожарный водопровод в производ.здании.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2010, 23:52 
Знаток
Знаток
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 14 мар 2010, 12:35
Сообщения: 104
Категория здания это хорошо. Я вот только все думаю чего с кранами делать.
Высота здания 30 метров. все оно от пола до покрытия без перекрытий, но есть площадки тянущиеся вдоль и поперек здания на отметках 6.000 и 25.000. к тому же водопровод подходит по эстакаде на 10.000. Я вот думаю вообще можно разместить пожарные краны на этих площадках или нет?тогда, в принципе, высота струи будет меньше. но насколько это будет правомерно?

_________________
А вы любите цитрусовые?:)


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Противопожарный водопровод в производ.здании.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2010, 23:55 
Знаток
Знаток
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 16 мар 2010, 23:37
Сообщения: 106
Мне кажется что в вашем случае, наверно, следует сделать стояки с ПК ... на каждом уровне .

_________________
Ты никогда Не спутаешь пути.. Ты стоишь..


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.
   Похожие темы   Автор   Ответы   Просмотры   Последнее сообщение 
Нет новых сообщений Станция повышения давления на объединенный водопровод

в форуме Пожарно-техническое оборудование

denis

1

12422

19 дек 2011, 10:20

sergei Перейти к последнему сообщению

Нет новых сообщений Внутренний водопровод от одного стояка.

в форуме Общие вопросы

Coller

6

7537

24 мар 2010, 00:52

Lomond Перейти к последнему сообщению

Нет новых сообщений Пожарный водопровод из металлопластика

в форуме Системы пожаротушения

nec

4

7320

21 июл 2010, 19:00

Amneh Перейти к последнему сообщению

Нет новых сообщений ПП водопровод и водомерный узел.

[ На страницу: 1, 2 ]

в форуме Общие вопросы

Vesmen

10

9862

08 авг 2010, 17:11

Drogobich Перейти к последнему сообщению

Нет новых сообщений пожарный водопровод

в форуме Любые вопросы от новичков

dmitr

7

6400

14 сен 2011, 21:13

теплоноситель Перейти к последнему сообщению


Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения



Найти:
Перейти:  
cron
Рекомендуем:
Powered by phpBB