Предыдущее посещение: Текущее время: 30 май 2023, 08:28


Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]




  • Объявления

Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: Противопожарный водопровод в производ.здании.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2010, 23:56 
Знаток
Знаток
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 14 мар 2010, 12:35
Сообщения: 104
От автоматического пожаротушения хотят уйти,используя одни пожарные краны.

_________________
А вы любите цитрусовые?:)


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Противопожарный водопровод в производ.здании.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2010, 23:59 
Опытный
Опытный
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 22 мар 2010, 22:42
Сообщения: 53
Самое оно это стояки на площадках. Только хватит ли напора в водоводе?А то ещё и с насосами придётся завязаться.
Даже если нет площадок,надо переговорить со строителями и сделать.


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Противопожарный водопровод в производ.здании.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2010, 00:01 
Знаток
Знаток
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 14 мар 2010, 12:35
Сообщения: 104
Там своя НС стоит, так что с напором проблем не должно возникнуть. просто если ставить пожарные краны на этих площадках, например на 25.000, то по сути высота компактной струи для тушения будет 6 метров и, в принципе, этими же кранами можно будет тушить нижележащие площади

токо как на это пожарники посмотрят???

_________________
А вы любите цитрусовые?:)


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Противопожарный водопровод в производ.здании.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2010, 00:02 
Опытный
Опытный
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 22 мар 2010, 22:42
Сообщения: 53
Если площадки по периметру здания, то струи будет недостаточно добить до центра... Вот в чём проблема.
А хватит 18 м-расход 5,1?Если хватит,тогда нормально.
Надо рассмотреть установку технологического оборудования-на каких уровнях расставить краны(ну это чистая геометрия).
Я бы поставил краны и на 6м.Я думаю,что основные пожары внизу(основное оборудование).


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Противопожарный водопровод в производ.здании.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2010, 00:07 
Опытный
Опытный
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 22 мар 2010, 21:10
Сообщения: 51
Mean писал(а):
От автоматического пожаротушения хотят уйти,используя одни пожарные краны.

А применение дренчеров не влечет за собой обязательное автоматическое пожаротушение. Пуск дренчеров можно объединить с кнопкой включения пожарного насоса, установленной на штатном месте, в пож. ящике или сделать свою кнопку.

_________________
Оригинально да?


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Противопожарный водопровод в производ.здании.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2010, 00:10 
Опытный
Опытный
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 21 мар 2010, 22:48
Сообщения: 73
Пожалуйста объясните разницу между спринклером и дренчером.
разница только в устройстве самой разбрызгивающей головки, а разводка трубопроводов та же?

ширина зала всего 26 метров так что краны вполне перекроют друг друга, да и к тому же площадки не только по периметру, но и поперек.

_________________
Чорно-жОлтый пчОлко DDDD


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Противопожарный водопровод в производ.здании.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2010, 00:11 
Опытный
Опытный
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 22 мар 2010, 21:10
Сообщения: 51
Cплинклер имеет запаянное легкоплавким сплавом отверстие, а вся система находится в залитом состоянии под давлением. Вероятно, повысительный пожарный насос срабатывает по датчику давления в системе при его падении в момент начала работы сплинклера.
Дренчер имеет открытое отверстие, а вся система без воды, она заполняется после включения насоса.
В Вашем случае, при указанных габаритах маш. зала, не стоит этим заморачиваться, а поставить стояки с кранами на площадках.

_________________
Оригинально да?


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Противопожарный водопровод в производ.здании.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2010, 13:31 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован: 30 май 2010, 15:01
Сообщения: 15
Посчитали вроде правильно.


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Противопожарный водопровод в производ.здании.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010, 11:27 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован: 24 ноя 2010, 10:27
Сообщения: 1
В соответствии со СНиП 2.04.01-85* табл.2 для производственных зданий lV степени огнестойкости и категории В макс. V здания допускается до 50тыс.куб.м, а у нас V здания 120 000 куб.м., то же самое и по наружному пожаротушению. Как быть? Разбивать на пож. отсеки(не хотелось бы, по технологии производства не желательно, да и по СНиП 31-03-2001 табл.5 нет необходимости). Менять категорию? (на lll). Как принять расход воды?(по каким нормам)


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
   Похожие темы   Автор   Ответы   Просмотры   Последнее сообщение 
Нет новых сообщений Станция повышения давления на объединенный водопровод

в форуме Пожарно-техническое оборудование

denis

1

12422

19 дек 2011, 10:20

sergei Перейти к последнему сообщению

Нет новых сообщений Внутренний водопровод от одного стояка.

в форуме Общие вопросы

Coller

6

7537

24 мар 2010, 00:52

Lomond Перейти к последнему сообщению

Нет новых сообщений Пожарный водопровод из металлопластика

в форуме Системы пожаротушения

nec

4

7321

21 июл 2010, 19:00

Amneh Перейти к последнему сообщению

Нет новых сообщений ПП водопровод и водомерный узел.

[ На страницу: 1, 2 ]

в форуме Общие вопросы

Vesmen

10

9862

08 авг 2010, 17:11

Drogobich Перейти к последнему сообщению

Нет новых сообщений пожарный водопровод

в форуме Любые вопросы от новичков

dmitr

7

6400

14 сен 2011, 21:13

теплоноситель Перейти к последнему сообщению


Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения



Найти:
Перейти:  
cron
Рекомендуем:
Powered by phpBB