Может я чего-то не понимаю, или пропустил в этой жизни? Что это за странное новообразование "научный сектор ГПС МЧС РФ", откуда Вы хотите получить ответ? Если Вы имели в виду ВНИИПО, то пока дождетесь "официального ответа", пройдет немало времени, поэтому - пока "неофициальный"... В СНиП 2.04.05-91* был пункт 5.14. "Для удаления дыма при пожаре и газов после пожара допускается использовать системы аварийной и основной вентиляции, удовлетворяющие требованиям пп. 5.3 — 5.13". В СНиП 41-01-2003 он по странному стечению обстоятельств пропал (пытаюсь исправить - пока не получается). Однако, по логике вещей, нет ничего страшного в том, что системы общеобменной вентиляции применяются для дымоудаления - применяете огнестойкие воздуховоды, вентиляторы спец. исполнения, в нужных местах ставите дымовые клапаны, отсекаете огнезадерживающими клапанами ненужные ветви систем, все, ест., с автоматическим, дистанционным и и местным управлением - и никаких проблем!!! М.б., за исключением того, что сложно подобрать вентилятор на все (штатные и аварйные) случаи... Но для этого есть двухскоростные электродвигатели, частотные регуляторы (сименсовские, например), возможно ставить второй вентилятор... И - вперед, к победам... Или я чего-то не понял в постановке вопроса?... С уважением.
|