 Заголовок сообщения: Задвижка на обводной водомерного узла
СообщениеДобавлено: 28 мар 2010, 23:08 
Начинающий
Начинающий
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 22 мар 2010, 21:28
Сообщения: 47
В здании раздельные системы В1 и В2. На сети В2 кол-во ПК=10 шт.Подскажите если знаете , можно ли на вводе В1 перед водомерным узлом сделать ответвление в сеть В2 с обычной задвижкой без эл. привода, тем самым не делать автоматику с кнопками у ПК?

_________________
C2h5OH


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Задвижка на обводной водомерного узла
СообщениеДобавлено: 28 мар 2010, 23:10 
Опытный
Опытный
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 22 мар 2010, 21:10
Сообщения: 51
На обводной линии следует устанавливать задвижку, опломбированную в закрытом положении. Задвижка для пропуска противопожарного расхода воды должна быть с электроприводом.Обводную линию следует рассчитывать на максимальный (с учетом противопожарного) расход воды.

_________________
Оригинально да?


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Задвижка на обводной водомерного узла
СообщениеДобавлено: 01 июн 2010, 13:25 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован: 27 май 2010, 20:50
Сообщения: 10
А если такую задвижку не поставить? Какие последствия будут?


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Задвижка на обводной водомерного узла
СообщениеДобавлено: 01 июн 2010, 13:28 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован: 30 май 2010, 15:01
Сообщения: 15
Самые печальные(((


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Задвижка на обводной водомерного узла
СообщениеДобавлено: 01 июн 2010, 13:55 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован: 30 май 2010, 15:03
Сообщения: 22
Sancho писал(а):
А если такую задвижку не поставить? Какие последствия будут?

А ничего хорошего.


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Задвижка на обводной водомерного узла
СообщениеДобавлено: 01 июн 2010, 17:38 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован: 30 май 2010, 19:41
Сообщения: 20
Как вы думаете, что будет, что будет, если на водопроводную трубу не поставить кран?


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 
   Похожие темы   Автор   Ответы   Просмотры   Последнее сообщение 
Нет новых сообщений Задвижка между резервуаром и насосам

в форуме Нормативная документация и законодательство

огнеборец

1

11133

26 дек 2011, 20:15

Ив. Иваныч Перейти к последнему сообщению


Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения



Найти:
Перейти:  
cron
Рекомендуем:
Powered by phpBB