Предыдущее посещение: Текущее время: 03 июн 2023, 19:27


Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]




  • Объявления

Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Кран для первичного пожаротушения
СообщениеДобавлено: 11 фев 2012, 14:44 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован: 11 фев 2012, 14:38
Сообщения: 1
Добрый день!

Обращаюсь к вам со следующей ситуацией:

Имелся блокированный жилой дом из 4-х секций (объем каждой секции ~720 м3), для которого был запроектирован внутренний водопровод на металлопласте. Разводка индивидуальная для каждой секции, коллекторная. Теперь Зак. захотел чтоб это был пансионат (или гостиница), т.е. это уже общественное здание, на которое распространяется СНиП 31-06-2009 "Общественные здания и сооружения". Значит надо предусмотреть противопожарные меры. Читаю п.6.31 сего СНиПа - "Для обеспечения пожарной безопасности жилых помещений в составе частей общественных зданий следует соблюдать противопожарные требования СНиП 31-01".
Открываю СНиП 31-01 и читаю п.7.4.5 "На сети хозяйственно-питьевого водопровода в каждой квартире следует предусматривать отдельный кран для присоединения шланга, оборудованного распылителем, для использования его в качестве первичного устройства внутриквартирного пожаротушения для ликвидации очага возгорания. Длина шланга должна обеспечивать возможность подачи воды в любую точку квартиры" (как раз именно на этом заказчик и настаивает).

Вопрос в том, нужно ли теперь переделывать внутренний хоз-пит воддопровод на стальную трубу? Или достаточно чтобы, только то ответвление, которое идет на этот кран было из стальной трубы? Или можно оставить все металлопластом, т.к. этот водопровод не является противопожарным, на нем просто предусмотрен кран для первичного внутриквартирного пожаротушения (как я понимаю, это почти таже самая кастрюля с водой).

Подскажите, пожалуйста


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Кран для первичного пожаротушения
СообщениеДобавлено: 11 фев 2012, 17:20 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован: 11 фев 2012, 17:18
Сообщения: 1
Согласно п.5 ст.42 № 384-ФЗ разработаны и утверждёны СП 54.13330.2011 - актуализированная редакция СНиП 31-01-2003 "ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ". Вступят в силу, когда будут внесены в Перечень обязательных документов (Письмо Минрегиона от 15.08.2011 № 18529-08/ИП-ОГ).
В существующем и действующем на сегодняшгий день Перечне обязательных документов Гл.7 СНиП 31-01-2003 исключена, поскольку (разумно предположить) вопросы обеспечения пожарной безопасности должны теперь регламентироваться нормативными актами и документами МЧС. Но в этом свежеиспеченом СП 54.13330.2011 опять всплывает Глава 7, в которой речь идёт о средствах первичного пожаротушения в жилых квартирах, хотя в документах МЧС этих требований нет. Насколько я понимаю, пожарные предпочитают руководствоваться только своими документами при проверке соблюдения требований ПБ и вряд ли будут ссылаться на документы чужого ведомства? Тогда для кого это написано? Или чиновники опять бездумно переписали СНиП, только чтобы отчитаться о формально проделанной работе? А жильцы будут покрывать за свой счёт расходы на никому не нужные изобретения...

Что касается совести погорельца, то, если очень хочецца, проще держать дома порошковый огнетушитель, а если совсем невтерпёжь, то можно построить систему объёмного химического пожаротушения с системой автоматической герметизации квартиры и обеспечения членов семьи и гостей средствами индивидуальной защиты органов дыхания от задымления.


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ] 
   Похожие темы   Автор   Ответы   Просмотры   Последнее сообщение 
Нет новых сообщений Установки пожаротушения магазина расположенного в жилом доме

в форуме Любые вопросы от новичков

Романов

1

44017

07 фев 2012, 21:12

Frodox Перейти к последнему сообщению

Нет новых сообщений Расчитать требуемый напор в системе пожаротушения

в форуме Системы пожаротушения

Sasha S

7

18831

05 авг 2010, 16:53

правдик123 Перейти к последнему сообщению

Нет новых сообщений параметры пожаротушения, как определить расходы и напоры

в форуме Пожарно-техническое оборудование

Fikuc

1

19046

18 дек 2011, 02:52

FireHole Перейти к последнему сообщению

Нет новых сообщений Детские сады. Система пожаротушения

[ На страницу: 1, 2 ]

в форуме Любые вопросы от новичков

Mobil

12

17666

05 окт 2010, 13:32

kopernik Перейти к последнему сообщению

Нет новых сообщений Вопрос по автоматической системе пожаротушения

в форуме Любые вопросы от новичков

marmellatta

0

8396

02 ноя 2011, 13:49

marmellatta Перейти к последнему сообщению


Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения



Найти:
Перейти:  
cron
Рекомендуем:
Powered by phpBB