Столкнулся с такой проблемой в 3-х этажной подземной автостоянке согласно МГСН 5.01-01 п.2.23 вместо рампы предусмотрено устройство грузового лифта для транспортировки автомобилей (ворота 3*2.5h), в эту шахту делается подпор воздуха!

Если рассчитывать подпор согласно МДС 41-1-99 как для лифтовых шахт расход получается 120000 м3/ч, так как ворота имеют размер гораздо больший чем обычные лифты а именно 3*2,5м!!!

Если рассчитать на создания избыточного давления в 20 Па что соответствует расходу воздуха через открытую дверь (ворота) 1,3 м/с или 4700 м3/ч на 1 м2. то расход соответственно получается 4700*(3*2,5)=35250м3/ч что является на мой взгляд более реальной величиной!!!

Расход 4700м3/ч на 1м2 принимается по СНиП 41-01-2003 п.8.14 для тамбур-шлюзов, а у меня все таки лифт... могу ли я лифт для транспортировки автомобилей рассчитать по формулам применяемым для тамбур-шлюзов???

Ведь если логически подумать грузовой лифт тот же тамбур-шлюз только больше (Тамбур-шлюз - помещение, имеющее две двери или двое ворот, когда одна дверь или ворота отк¬рыты, другая дверь или ворота должны автоматически закрываться - из пособия 15.91 к СНиП 2.04.05-91 п.1.11)

_________________
Оригинально да?


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: подпор в шахту грузового лифта атостоянки, расчёт расход
СообщениеДобавлено: 06 апр 2010, 23:44 
Знаток
Знаток
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 16 мар 2010, 23:37
Сообщения: 106
1-хочется заметить что расход 4700м3/ч на 1м2 принимается по СНиП 41-01-2003 п.8.14 для тамбур-шлюзов...-я этого не нашел ни в СНиП 41-01-2003, ни в СНиП 41-01-2008...это есть в МДС 41.1-99
2-Лифт - не тамбур-шлюз!!!

_________________
Ты никогда Не спутаешь пути.. Ты стоишь..


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: подпор в шахту грузового лифта атостоянки, расчёт расход
СообщениеДобавлено: 06 апр 2010, 23:45 
Опытный
Опытный
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 22 мар 2010, 21:10
Сообщения: 51
еще раз объясняю если в предыдущем сообщение было не понятно объясняю при расходе в 4700 м3/ч на 1 м2 площади скорость в дверном проеме будет равняться 1,3м/с это ОДНО И ТОЖЕ просто в МДС написали в одной величине измерения а в СНиП!!! и второе я знаю что тамбур не лифт. мне нужен реальный совет того кто сталкивался с подобной ситуацией!!!

_________________
Оригинально да?


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: подпор в шахту грузового лифта атостоянки, расчёт расход
СообщениеДобавлено: 06 апр 2010, 23:47 
Знаток
Знаток
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 16 мар 2010, 23:37
Сообщения: 106
если не хотите чтобы я пытался вам помочь, я не буду....НО
1. Мне, как человеку проектировавшему дымоудаление, ваша ситуация интересна!!!и хотя бы для себя я хочу с ней разобраться...
2. Если бы вы скинули планы (DWG или PDF), хотя бы самого верхнего этажа, то другим легче было бы вам дать совет, потому что подпор воздуха в лифтовую шахту зависит от наличия/отсутствия тамбуров возле него.

_________________
Ты никогда Не спутаешь пути.. Ты стоишь..


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: подпор в шахту грузового лифта атостоянки, расчёт расход
СообщениеДобавлено: 06 апр 2010, 23:48 
Опытный
Опытный
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 22 мар 2010, 21:10
Сообщения: 51
постараюсь описать без планов, в моем случае грузовой лифт для транспортировки автомобилей обслуживающий 3 подземных этажа автостоянки, тамбур-шлюзов у лифта нету.
Предполагаю сделать (согласно МГСН 5.01-01):
- систему подпора воздуха в шахту;
- перед поэтажными входами в лифты установить воздушные завесы.
вопрос опять же заключается в методе расчета подпора в лифтовую шахту?!?! (расчет как для обычных лифтов мне кажется некорректным ведь получается заоблачный расход 120000м3/ч)

_________________
Оригинально да?


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: подпор в шахту грузового лифта атостоянки, расчёт расход
СообщениеДобавлено: 01 июн 2010, 13:23 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован: 27 май 2010, 20:50
Сообщения: 10
Что-то как-то все сложно((


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 
   Похожие темы   Автор   Ответы   Просмотры   Последнее сообщение 
Нет новых сообщений Семинар Расчет пожарных рисков 8-9 февраля 2011 Москва

в форуме Новости

FSN

2

25535

09 фев 2011, 20:08

FSN Перейти к последнему сообщению

Нет новых сообщений Расчет сетей водопровода с устройствами внутриквартирного по

в форуме Общие вопросы

darkmen

1

37432

10 фев 2012, 19:30

Alexforever Перейти к последнему сообщению

Нет новых сообщений Расчет величины пожарного риска для атриумов

в форуме Любые вопросы от новичков

Yulia

5

11229

03 апр 2011, 17:04

waw01 Перейти к последнему сообщению

Нет новых сообщений Помогите с расчет горючей массы кабеля!!!

в форуме Системы охранно-пожарной сигнализации

slavabyntar

0

11323

05 дек 2011, 16:42

slavabyntar Перейти к последнему сообщению

Нет новых сообщений расчет уровня звука звуковых оповещателе

в форуме Системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ)

gaffer0808

1

9641

23 мар 2011, 12:26

del_arte Перейти к последнему сообщению


Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения



Найти:
Перейти:  
Рекомендуем:
Powered by phpBB