Предыдущее посещение: Текущее время: 02 июн 2023, 19:19


Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]




  • Объявления

Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Длина коридора?Как измерить?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2010, 12:54 
Опытный
Опытный
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 05 апр 2010, 12:52
Сообщения: 50
Таблица 1, пункт 1 (ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ СНиП 2.04.01-85*)
при общей длине коридора свыше 10м число пожарных струй увеличивается на одну.
Как измеряется эта длина коридора?


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Длина коридора?Как измерить?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2010, 20:36 
Знаток
Знаток
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 11 мар 2010, 16:13
Сообщения: 121
Вопрос к строителям...По внутренним поверхностям со всеми поворотами... А в чём загвоздка? Коридор получается 10,4м?

_________________
Браться за 2 дела не преуспеть не в одном.


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Длина коридора?Как измерить?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2010, 20:38 
Начинающий
Начинающий
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 08 апр 2010, 14:34
Сообщения: 41
Прочитал в нормах строителей:
4.25 При определении числа струй и минимальных расходов воды для внутреннего проти¬вопожарного водоснабжения жилых зданий за общую длину внеквартирного коридора на этаже принимают:
а) сумму расстояний от двери лифтового холла (шахты лифта) до дверей выходящих в коридор наиболее удаленных от лифтового холла квартир - в зданиях секционного типа с центрально расположенным лестнично-лифтовым узлом;
б) расстояние между дверями выходящих в коридор квартир, наиболее удаленных друг от друга, - в зданиях коридорного типа;
в) расстояние от двери лифтового холла (шахты лифта) до двери выходящей в коридор наиболее удаленной от лифтового холла квартиры - в зданиях с лестнично-лифтовым узлом в торце коридора.
А что делать если расстояние от пож кранов до конца квартиры 30метров, получается если пажар в дальней комнате то рукава не хватит чтоб потушить?


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Длина коридора?Как измерить?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2010, 20:39 
Знаток
Знаток
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 11 мар 2010, 16:13
Сообщения: 121
Still писал(а):
Коридор-то может быть разный, Г-образный или Т- образный.
Наш пожарник ответил, что считается от самой дальней квартиры до выхода на лестницу.
А еще вопрос - как определяется этажность здания для Таблицы 1 п.1? Только надземные этажи или включая подвал?

Считается от поверхности земли.

_________________
Браться за 2 дела не преуспеть не в одном.


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Длина коридора?Как измерить?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2010, 20:40 
Знаток
Знаток
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 11 мар 2010, 16:13
Сообщения: 121
ASF писал(а):
Прочитал в нормах строителей:
4.25 При определении числа струй и минимальных расходов воды для внутреннего проти¬вопожарного водоснабжения жилых зданий за общую длину внеквартирного коридора на этаже принимают:
а) сумму расстояний от двери лифтового холла (шахты лифта) до дверей выходящих в коридор наиболее удаленных от лифтового холла квартир - в зданиях секционного типа с центрально расположенным лестнично-лифтовым узлом;
б) расстояние между дверями выходящих в коридор квартир, наиболее удаленных друг от друга, - в зданиях коридорного типа;
в) расстояние от двери лифтового холла (шахты лифта) до двери выходящей в коридор наиболее удаленной от лифтового холла квартиры - в зданиях с лестнично-лифтовым узлом в торце коридора.
А что делать если расстояние от пож кранов до конца квартиры 30метров, получается если пажар в дальней комнате то рукава не хватит чтоб потушить?

Вам нужен еще один пожкран на площадке.

_________________
Браться за 2 дела не преуспеть не в одном.


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Длина коридора?Как измерить?
СообщениеДобавлено: 24 май 2010, 12:37 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован: 24 май 2010, 02:54
Сообщения: 21
ASF писал(а):
Прочитал в нормах строителей:
4.25 При определении числа струй и минимальных расходов воды для внутреннего проти¬вопожарного водоснабжения жилых зданий за общую длину внеквартирного коридора на этаже принимают:
а) сумму расстояний от двери лифтового холла (шахты лифта) до дверей выходящих в коридор наиболее удаленных от лифтового холла квартир - в зданиях секционного типа с центрально расположенным лестнично-лифтовым узлом;
б) расстояние между дверями выходящих в коридор квартир, наиболее удаленных друг от друга, - в зданиях коридорного типа;
в) расстояние от двери лифтового холла (шахты лифта) до двери выходящей в коридор наиболее удаленной от лифтового холла квартиры - в зданиях с лестнично-лифтовым узлом в торце коридора.
А что делать если расстояние от пож кранов до конца квартиры 30метров, получается если пажар в дальней комнате то рукава не хватит чтоб потушить?


Нет, не хватит. Поставьте еще один кран и все будет хорошо.


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Длина коридора?Как измерить?
СообщениеДобавлено: 31 май 2010, 16:09 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован: 12 май 2010, 17:34
Сообщения: 42
"Нет, не хватит. Поставьте еще один кран и все будет хорошо." - я думаю, это не так просто сделать. Да и денег не мало будет стоить...


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Длина коридора?Как измерить?
СообщениеДобавлено: 31 май 2010, 18:29 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован: 13 май 2010, 17:19
Сообщения: 33
Еще один кран - дорого будет. А что если как-нибудь шланг удлинить или нельзя?


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ] 
   Похожие темы   Автор   Ответы   Просмотры   Последнее сообщение 
Нет новых сообщений Удаление дыма из коридора

[ На страницу: 1, 2, 3 ]

в форуме Противодымная защита

BAZZ

20

29862

07 окт 2010, 11:11

zabota Перейти к последнему сообщению

Нет новых сообщений Дымоудаление из коридора

в форуме Противодымная защита

lakki

1

14380

19 дек 2011, 19:56

Fivespirit Перейти к последнему сообщению

Нет новых сообщений Длина коридора

[ На страницу: 1, 2, 3 ]

в форуме Системы пожаротушения

Семён

21

11518

07 окт 2010, 11:08

zabota Перейти к последнему сообщению


Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения



Найти:
Перейти:  
Рекомендуем:
Powered by phpBB