Предыдущее посещение: Текущее время: 01 июн 2023, 07:24


Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]




  • Объявления

Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: Какой ороситель выбрать?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2010, 14:08 
Опытный
Опытный
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 05 апр 2010, 12:52
Сообщения: 50
Да,из ТУ на обьект.


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Какой ороситель выбрать?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2010, 14:09 
Опытный
Опытный
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 05 апр 2010, 13:00
Сообщения: 69
Смотрите ороситель СВН-15 при напоре 17-18м (расход 3,2 - 3,3 л/с).Замена на этот ороситель потребует перерасчета гидравлики,расход установки выростет, возрастет потребный напор насоса и диаметры труьб с запорной арматурой.


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Какой ороситель выбрать?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2010, 14:09 
Опытный
Опытный
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 05 апр 2010, 12:52
Сообщения: 50
Посмотрю,пока не подходит его температура срабатывания, мне достаточно 57 градусов.
А что обозначает цифра 15 в названии оросителя? (случайно не условный диаметр выходного отверстия?) Еще вопрос- резьба присоединения R1/2 это полдюйма?


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Какой ороситель выбрать?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2010, 14:10 
Опытный
Опытный
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 05 апр 2010, 13:00
Сообщения: 69
Есть у них на 57 градусов.CBO0-PH��(��)0,77-R1/2/P57.B3-«CBH-15» и CBO0-PB��(��)0,77-R1/2/P57.B3-«CBB-15» сойдет, но напор повыше, чем у СВН-15 надо.


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Какой ороситель выбрать?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2010, 14:11 
Опытный
Опытный
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 05 апр 2010, 12:52
Сообщения: 50
Мне нужно вниз розеткой, СВВ-15 не подойдет.


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Какой ороситель выбрать?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2010, 14:12 
Опытный
Опытный
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 05 апр 2010, 13:00
Сообщения: 69
СВН-15 - идеальный выбор.


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Какой ороситель выбрать?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2010, 14:12 
Опытный
Опытный
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 05 апр 2010, 12:52
Сообщения: 50
расход получается огромный!


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Какой ороситель выбрать?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2010, 14:13 
Опытный
Опытный
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 05 апр 2010, 13:00
Сообщения: 69
Выбирайте тонкораспыленку.


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Какой ороситель выбрать?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2010, 14:14 
Опытный
Опытный
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 05 апр 2010, 12:52
Сообщения: 50
Для тонкораспыленки насосы, очень мощные нужды.


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Какой ороситель выбрать?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2010, 14:16 
Знаток
Знаток
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 14 мар 2010, 12:35
Сообщения: 104
Для перехода на тонкораспыленку надо быдет пересогласовывать ТУ, т.к. у вас в действующем - классический сприринклер с не маленькой интенсивностью.

_________________
А вы любите цитрусовые?:)


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
   Похожие темы   Автор   Ответы   Просмотры   Последнее сообщение 
Нет новых сообщений Какой датчик использовать при сверхмалом выделении дыма?

в форуме Системы пожаротушения

Dimon5

7

14882

07 дек 2011, 00:54

Роман10 Перейти к последнему сообщению

Нет новых сообщений какой высоты должен быть гидрант?

в форуме Системы пожаротушения

Faust

7

6054

07 окт 2010, 11:35

zabota Перейти к последнему сообщению

Нет новых сообщений Расчет инерционности АУПТ, какой расход?

в форуме Системы пожаротушения

Serdg

7

26552

11 фев 2012, 00:08

Михаил Пет Перейти к последнему сообщению

Нет новых сообщений На какой высоте располагать датчики?

в форуме Любые вопросы от новичков

Toni

1

5854

17 ноя 2010, 17:21

Posol Перейти к последнему сообщению

Нет новых сообщений Двери,щиты,окна на склад.Какие выбрать?

[ На страницу: 1, 2 ]

в форуме Огнезащита

Raven

12

33769

21 сен 2010, 17:11

kopernik Перейти к последнему сообщению


Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения



Найти:
Перейти:  
cron
Рекомендуем:
Powered by phpBB