 Заголовок сообщения: Возможно ли....?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011, 19:45 
Начинающий
Начинающий
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 29 ноя 2011, 23:51
Сообщения: 2
Заказчик загорелся идеей-в одном шлейфе установить тепловые и дымовые извещатели,к сожалению не обнаружил какого-либо конкретного решения в нормативных документах.Возможно кто-то сталкивался с подобным решением.Чисто с технической точки зрения,совместная работа извещателей возможна?
Заранее благодарю.


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Возможно ли....?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011, 21:16 
Начинающий
Начинающий
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 21 ноя 2011, 20:00
Сообщения: 13
Откуда: Москва
Попробуйте поставить ИП101-1А.Конечно все будет зависеть от ПКП,
потому-что они коротят шлейф при срабатывании(на крайний случай
можно повесить дополнительные сопротивления).У меня работает,вроде
ничего.


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Возможно ли....?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011, 22:27 
Начинающий
Начинающий
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 27 ноя 2011, 15:43
Сообщения: 8
Откуда: Санкт-Петербург
Проще установить тепловые извещатели,работающие на замыкание.Взамен дорогих ИП101-1А,есть простейшие МАК-1,в их конструкции используется светодиод и термореле.Изготавливаются с замыкающим и размыкающим контактом.Если есть большая необходимость в установке размыкающих,то можно,если конечно позволяет прибор.В некоторых приборах шлейф переключается вручную.Есть ограничения,если возможно определить двойную сработку,в подобном случае последовательные тепловые извещатели должны стоять со стороны выносного элемента, а активные (паралельные) - со стороны прибора.


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Возможно ли....?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011, 23:10 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован: 05 дек 2011, 11:27
Сообщения: 4
В шлейф можно подключать тепловые и дымовые извещатели лишь одной серии.Они имеют подобные схемы подключения и при активизации оказывают на ПКП одинаковое воздействие.Очевидно,что очередность установки извещателей разного типа не имеет значения.


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Возможно ли....?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011, 00:14 
Начинающий
Начинающий
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 21 ноя 2011, 20:00
Сообщения: 13
Откуда: Москва
Вот немного информации про комбинированный болидовский шлейф.
Позволяет включать тепловые(контактные на размыкание) извещатели
последовательно и дымовые параллельно.Вся серия ЕСО1000 подключается
исключительно параллельно.При сработке по одному извещателю для
сигнала 20П используются базы без резисторов,при распознавании одного
и двух извещателей - базы с R 1,5 kOm.Так-же можно в один шлейф(разветвленный) включать
адресные извещатели Леонардо дымовые и тепловые.


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 
   Похожие темы   Автор   Ответы   Просмотры   Последнее сообщение 
Нет новых сообщений Возможно ли дымоудаление в кафе через окна?

в форуме Противодымная защита

Зефирка

8

22061

13 окт 2010, 03:10

Борз Перейти к последнему сообщению

Нет новых сообщений хоз.питьевые насосы для пожаротушения?Возможно?

в форуме Общие вопросы

Mean

6

12250

24 сен 2010, 13:07

postovoy Перейти к последнему сообщению


Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения



Найти:
Перейти:  
cron
Рекомендуем:
Powered by phpBB