 Заголовок сообщения: Помогите пульсар 01**!
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011, 16:08 
Начинающий
Начинающий
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 06 дек 2011, 16:05
Сообщения: 2
Есть задача по проектировке и дальнейшей установке (с последующим обслуживанием) комплекса на извещателях пламени.Прошу помочь тех,кто встречался с извещателями пламени "Пульсар-01**",может кто монтировал,обслуживал.Поделитесь своим мнением,какие положительные и отрицательные стороны есть у данного извещателя.
P.S. Не хочется покупать кота в мешке.


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Помогите пульсар 01**!
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011, 17:54 
Начинающий
Начинающий
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 21 ноя 2011, 18:58
Сообщения: 7
quote писал(а):
Есть задача по проектировке и дальнейшей установке (с последующим обслуживанием) комплекса на извещателях пламени.Прошу помочь тех,кто встречался с извещателями пламени "Пульсар-01**",может кто монтировал,обслуживал.Поделитесь своим мнением,какие положительные и отрицательные стороны есть у данного извещателя.
P.S. Не хочется покупать кота в мешке.


Без сомнений монтируйте!Конечно дизайн убогий,в остальном противопоказаний нет.Правда подключение не удобное,но к этому со-временем привыкаешь.Ложняков ноль.Работают со всеми системами.Сдавали на пламя зажигалки,поджигали газету-срабатывает,на солнечный свет и лампы нет.И последнее:не забудьте заказать к ним кронштейны.


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Помогите пульсар 01**!
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011, 18:45 
Начинающий
Начинающий
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 29 ноя 2011, 12:45
Сообщения: 7
Don писал(а):
quote писал(а):
Есть задача по проектировке и дальнейшей установке (с последующим обслуживанием) комплекса на извещателях пламени.Прошу помочь тех,кто встречался с извещателями пламени "Пульсар-01**",может кто монтировал,обслуживал.Поделитесь своим мнением,какие положительные и отрицательные стороны есть у данного извещателя.
P.S. Не хочется покупать кота в мешке.


Без сомнений монтируйте!Конечно дизайн убогий,в остальном противопоказаний нет.Правда подключение не удобное,но к этому со-временем привыкаешь.Ложняков ноль.Работают со всеми системами.Сдавали на пламя зажигалки,поджигали газету-срабатывает,на солнечный свет и лампы нет.И последнее:не забудьте заказать к ним кронштейны.

У меня несколько другая информация.Пульсары довольно хорошо срабатывают на изменяющийся солнечный свет.Проводил проверку,направил Пульсар 2 в окошко и затеняя рукой вызвал срабатывание.Собственно для борьбы с этим,был разработан Пуьсар 3,в нем есть блок цифровой обработки спектрального сигнала.Первую и вторую версии пульсара очевиднее устанавливать там,где нет вероятности переотражения света от вибрирующих поверхностей.Плюс(применимо к оптоволоконным извещателям )-встроена проверка такта и алгоритма работы.Минус-нет контроля чистоты стекла.


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Помогите пульсар 01**!
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011, 19:55 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован: 05 дек 2011, 11:27
Сообщения: 4
Цитата:
У меня несколько другая информация.Пульсары довольно хорошо срабатывают на изменяющийся солнечный свет.Проводил проверку,направил Пульсар 2 в окошко и затеняя рукой вызвал срабатывание.Собственно для борьбы с этим,был разработан Пуьсар 3,в нем есть блок цифровой обработки спектрального сигнала.Первую и вторую версии пульсара очевиднее устанавливать там,где нет вероятности переотражения света от вибрирующих поверхностей.Плюс(применимо к оптоволоконным извещателям )-встроена проверка такта и алгоритма работы.Минус-нет контроля чистоты стекла.


Нельзя направлять извещатель,работающий со спектральным диапазоном на переменные(по спектру) источники излучения.Не думаю что это минус.Наверное контроль чистоты стекла хорошая штука,но зачем тогда ТО?Тогда может стеклоочиститель переделать?


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Помогите пульсар 01**!
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011, 20:18 
Начинающий
Начинающий
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 29 ноя 2011, 12:45
Сообщения: 7
И я о переотражении,внимательней прочтите мой пост :) В основном извещатели пламени ставим в производственных цехах,конечно в офисы их не поставишь,так как практически невозможно учесть все отражающие поверхности.ТО конечно хорошо,НО кто будет считать за какое время стекло загрязнится и как оценить качество очистки стекол.


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Помогите пульсар 01**!
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011, 21:05 
Начинающий
Начинающий
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 27 ноя 2011, 15:43
Сообщения: 8
Откуда: Санкт-Петербург
С пульсарами нужна аккуратность,на зажигалку или газету может сработать,а на спирт нет.Поэтому при установке нужно учитывать определенный спектр пламени.Вот решение:Электрон-стандарт ставит лампочку, фотодиод, наружное зеркало (маленькая пластинка) и меряет уровень сигнала, прошедший 2 раза через стекло.


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Помогите пульсар 01**!
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011, 21:33 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован: 05 дек 2011, 11:27
Сообщения: 4
Попробовал солнце,галогенку и лампу накаливания.При включенном цифровом канале работает нормально,однако при отключении цифрового канала-срабатывают.Скорее всего Пульсар 3 это тот-же второй,только с блоком цифровой обработки.На объекте стоят 4 месяца (в поле зрения горячие поверхности (ок. 500 град) и блики переотражения,пока нареканий небыло.


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Помогите пульсар 01**!
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011, 22:57 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован: 21 ноя 2011, 20:22
Сообщения: 3
Прочтите паспорт на пульсар.Там описаны различные расстояния обнаружения горения(спирт,и др. источники)Обслуживание должно производиться один раз в месяц?Как-то был случай,нужно было очищать стеклышки термокожуха,чтобы свет попадал в объектив видеокамеры,помещение очень пыльное,причем пыль графитовая,как вы знаете графит-полупроводник.В общем договорились с заказчиком,что кожухи будем ставить со спец. дворником.Спектроны(Пульсары) хороши только там,где горючая нагрузка даст в первую очередь открытое пламя.Если сначало пойдет дым,потом начнет шаять,сработает световой извещатель только в тот момент,когда уже невозможно будет пожаротушение.


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ] 
   Похожие темы   Автор   Ответы   Просмотры   Последнее сообщение 
Нет новых сообщений Помогите с расчет горючей массы кабеля!!!

в форуме Системы охранно-пожарной сигнализации

slavabyntar

0

11159

05 дек 2011, 16:42

slavabyntar Перейти к последнему сообщению

Нет новых сообщений помогите с интрукцией о мерах пожбезопасности для серверной

в форуме Любые вопросы от новичков

Лидия

2

6774

14 сен 2010, 19:01

Лидия Перейти к последнему сообщению

Нет новых сообщений Помогите с методикой расчета спасательных работ!

в форуме Системы пожаротушения

slavabyntar

0

11917

08 дек 2011, 16:09

slavabyntar Перейти к последнему сообщению

Нет новых сообщений помогите как быть

[ На страницу: 1, 2, 3 ]

в форуме Любые вопросы от новичков

Drogobich

20

12098

24 сен 2010, 14:05

postovoy Перейти к последнему сообщению

Нет новых сообщений Помогите пожалуйста!!!

в форуме Общие вопросы

EgorQW

2

4252

05 авг 2011, 10:00

maximkim Перейти к последнему сообщению


Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения



Найти:
Перейти:  
cron
Рекомендуем:
Powered by phpBB